Hallo und danke für die schnellen Antworten.
Ich hatte die Bibliothek von Wago -Gebaeude-allgemein.lib und dachte ich könnte den Baustein für Jalousien so ungesehen übernehmen. Falsch gedacht- da diese .lib sicherlich für Gebäudesteuerungen gedacht ist auserhalb des KNX Bereiches.
Ich benötige da sicherlich eine explezite KNX Bibliothek.
So ganz habe ich das aber von Dir Netfritz noch nicht verstanden.Soll das heißen, das es da keinen fertigen Rolladenbaustein gibt?
Denn Du schreibst, das Du 2 vorgefertigte Bausteine eingesetzt hast und noch selbst etwas dazu hast programmieren müssen.
Mit dem Wagocontroller kenne ich mich noch nicht so umfassend aus.
Obwohl ich sagen muß,das meine Visu mit den ganzen analogen Werten schon recht gut ausschaut. Ich finde das Wagoteil schon irgendwie genial.
Gruß raz
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Probleme mit Wago KNX Starterkit
Einklappen
X
-
Hallo
Der Wago Baustein "FbSunblind_actuator_4" kann mit KNX-Objekten angesteuert werden.
1GrpAdr für AUF/AB und eine für STOP.
Da der Baustein nur AUF und AB Ausgänge hat muss noch ein zweiter Baustein "FbBinaryInput_2Sunblind" nachgeschaltet werden.
Zwischen den den Baustein "FbSunblind_actuator_4" und "FbBinaryInput_2Sunblind" habe ich noch einen eigenen Baustein eingefügt der die STOP-Befehle erzeugt.
Gruß NetFritzAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Mehr als Auf/Ab kann kein Jalousiemotor - somit werden auch nicht mehr Ausgänge benötigt
Was für Jalousie geht, geht für Rollos ganz leicht - statt Lamellen zu verstellen ergibt sich ein Auf/Ab mit definierter SchrittweiteZitat von raz Beitrag anzeigenGibt es da besondere Bausteine für Rolläden
Einen Kommentar schreiben:
-
Rolladensteuerung über Wago 750-849
Hallo !
Ich bin neu hier im Forum und habe das gleiche Problem was NetFritz vor vielen Monaten auch hatte.
Deshalb bin ich über google auch hier gelandet.
Ich habe von Wago mir auch die KNX Bibliotheken runtergeladen und auch einen Baustein für Jalousien gefunden,dieser ist aber meines erachtens nicht dafür geignet, den er Besitzt ja nur 2 Ausgänge für auf und ab.Zitat von NetFritz Beitrag anzeigenHallo
Ich habe das Wago KNX IP Starterkit bestellt und möchte meine Rolläden damit fahren.
Von Wago und von OSCAT gibt es Bausteine für Rolladen.
Mir ist die Anbindung meiner KNX-Taster für die Bausteine nicht klar.
Wie werden die Taster den an den Bausteinen angebunden?
Der Taster liefert je nach welcher Richtung ihn lang betätige auf einer Grpadr.
eine 1 oder 0 zum Auf oder Ab fahren.
Und bei kurzer Betätigung eine 1 oder 0 auf einer Grpadr. zum Stoppen.
Gruß NetFritz
Wie Netfritz bereits geschrieben hat benötigt man ja auch eine Gruppenadresse für die Stopbefehle.
Gibt es da besondere Bausteine für Rolläden oder hat jemand eine Beispiel für mich, wie ich das machen kann.
Gruß raz
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteFür fachkundige Fragen, insbesondere Fehlerbehebung, Störungen u.a. wendet auch mal vertrauensvoll an "elrond" im Forum.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo
Versuch es mal mit dem WAGO-Baustein "FbSunblind_actuator_4" aus der KNX_Applications_02_d.lib.
Gruß NetFritz
Einen Kommentar schreiben:
-
N'abend,
ich hab mit den Schedulern jetzt mal herumgetestet und finde, dass die völlig ausreichen.
Die Beispieldatei von Wago habe ich etwas umgebaut und in mein Projekt mit reingestrickt.
Vielen DANK für den Tip...
Was nehmt Ihr denn eigentich für einen "Übergabebaustein" für Jalousien?
Ich hab das jetzt mal mit dem FbDPT_Bool getestet, aber irgendwie ist das voll blöd... damit hab ich nur Tipbetrieb!?!
Wenn ich das mit den Jalousien wo anders posten soll, dann bitte melden!!
Schicken Abend noch
Einen Kommentar schreiben:
-
Hört sich Gut an...
werd ich einfach mal ausprobieren
Ein Resultat werd ich dann mal posten!
DANKE
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo
Die Schaltuhren sind in der WAGO-Scheduler_02.lib drin.
Diese Bibliothek musst Du In CODESYS in die Bibliotheksvervaltung Importieren.
In der Beschreibung von der KNX_Applications_02_d.lib ist im Anhang eine Beschreibung, wie man eine Visu erstellt.
Gruß NetFritz
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Zusammen,
ich hab an dem CFC jetzt noch ein bisschen herumgebastelt und die Sonnenzeiten mit eingebaut. Ich werde aber whl noch die Sommer-Winterzeit mit berechnen müssen, weil aktuell geht die Zeit noch eine Stunde nach!
Die Sonnenzeiten wollte ich jetzt irgendwie mit einer Zeitschaltuhr verknüpfen, um z.B. die Jalousien zu fahren.
Hättet Ihr da vielleicht einen Tip?
Ich würde ja ganz gerne eine Zeitschaltuhr in die Visu mit einbauen, weiß aber irgendwie womit!
Wie macht Ihr das denn?
Schicken Sonntag noch..Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo
Ich habe nur die Zeit auf dem KNX-Bus.
Ich habe es so gemacht wie im Beitrag 48 linkes Bild von Matthias.
Das mus doch so auch mit dem Datum gehen.
Auf dem Baustein FbDPT_Date die Variablen aus dem Baustein FuDT_TO_DETAILTIME legen.
DetailTime.wYear auf bYear_IN
DetailTime.bMonth auf bMonth_IN
DetailTime.bDay auf bDayOfMonth_IN
Gruß NetFritz
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
aus meiner Sicht ist die Lösung von Matthias durchaus vorzeigbar.
Sie hält auch nicht nur ein paar Jahre sondern genau 90 Jahre!!!
Dies liegt am Format des Datentyps DPT_Date:
Wenn bYear ≥ 90 ==> 20. Jahrhundert
Wenn bYear < 90 ==> 21. Jahrhundert
Gruß
Freddy
Einen Kommentar schreiben:
-
HAA!
Die Variante hatte ich auch schon, aber ich dachte es gibt noch ein "Vorzeige Variante"
Egal... dann lasse ich das erst so!
Vielen Dank für die schnelle und nett Hilfe!
Ich werd mich dann mal mit meinen anderen Sorgenkindern beschäftigen, wie Jahreszeitschaltuhr in der WagoVisu und dann alles an den KNX übertragen.
Schönen Sonntag noch
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habs versucht, aber irgendwie hab ich wahrscheinlich die falschen Bausteine.
Ich kann das WORD vom FB_Time nicht mit dem BYTE vom KNX Übergabebaustein verbinden.
Muß ich das nochmal wandeln, oder muß ich einen anderen Baustein als den FB_Time als Quelle nehmen?!?!?
Gruß
erdbeerschaelerAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: