So,
anbei habe ich noch zwei Screenshots angehangt - doch die Werte werden vom QC nicht übernommen. Wie der EIB-Monitor zeigt, werden die Temperaturdaten korrekt gesendet und die Einstellungen im Experten 2.3 passen auch. Dennoch bleiben alle QC-Ausgaben auf "0". Wer hat eine Idee?
Danke und Gruß
Audience
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Anzeige KO im Quadclient?
Einklappen
X
-
Auf dem EIB-Busmonitor werden sämtliche Werte - auch Türstatus usw. - angezeigt, nur im QC gibt es keine Ausgabe.
Gruß
Audience
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo
Wie hast du die Remperatursensoren konfiguriert ?
Ich lasse bei mir die Temp alle 5min auf den Bus senden und sie werden dann auch im QC angezeigt.
Ist bei den Tempsensoren das L Flag gesetzt, so dass man die Temp auch lesen kann?
Prüf das mal, es sollte eigentlich funktionieren.
Gruß Elko
Einen Kommentar schreiben:
-
Anzeige KO im Quadclient?
Hallo Leute,
wo könnte der Fehler liegen, wenn samtliche Temperaturen (Soll/Ist usw.) im Quadclient nicht angezeigt/ausgelesen werden?
EIB-Verknüpfungen/Datentypen alle korrekt - QC auf 0°C beispielsweise...
Danke und Gruß
AudienceStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: