    anbei habe ich noch zwei Screenshots angehangt - doch die Werte werden vom QC nicht übernommen. Wie der EIB-Monitor zeigt, werden die Temperaturdaten korrekt gesendet und die Einstellungen im Experten 2.3 passen auch. Dennoch bleiben alle QC-Ausgaben auf "0". Wer hat eine Idee?

    Danke und Gruß
    Audience
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Audience
    antwortet
    Auf dem EIB-Busmonitor werden sämtliche Werte - auch Türstatus usw. - angezeigt, nur im QC gibt es keine Ausgabe.

    Gruß
    Audience

    Einen Kommentar schreiben:


  • elko68
    antwortet
    Hallo

    Wie hast du die Remperatursensoren konfiguriert ?
    Ich lasse bei mir die Temp alle 5min auf den Bus senden und sie werden dann auch im QC angezeigt.
    Ist bei den Tempsensoren das L Flag gesetzt, so dass man die Temp auch lesen kann?
    Prüf das mal, es sollte eigentlich funktionieren.

    Gruß Elko

    Einen Kommentar schreiben:


  • Audience
    hat ein Thema erstellt HS/FS Anzeige KO im Quadclient?.

    Anzeige KO im Quadclient?

    Hallo Leute,
    wo könnte der Fehler liegen, wenn samtliche Temperaturen (Soll/Ist usw.) im Quadclient nicht angezeigt/ausgelesen werden?
    EIB-Verknüpfungen/Datentypen alle korrekt - QC auf 0°C beispielsweise...

    Danke und Gruß