Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Geräteinfo

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • kiwifan
    Ein Gast antwortete
    Hallo

    Datenschnittstelle hat 15.15.255
    Auf dem Tastsensor fehlt die Bestellnummer. Ein Aufkleber fordert aber den vorhandenen Busankoppler (7504 00 03)
    Trotz Neuladen der Applikation keine Geräteinfo.

    mfg
    Kiwifan

    Einen Kommentar schreiben:


  • joky
    antwortet
    Hi,
    kenne diese Taster und auch dieses Symptom nicht - aber die alten Buskoppler von Berker haben die Eigenheit sich mit Schnittstellen mit der H/W Adresse 0.0.0 nicht programmieren zu lassen.

    Hast du eine gültige EIB-Adresse für dein Interfae eingegeben?

    Mfg, Erwin

    Einen Kommentar schreiben:


  • kiwifan
    hat ein Thema erstellt Geräteinfo.

    Geräteinfo

    Hallo

    Unter Diagnose Geräteinfo (B.IQ Tastsensor Berker) bekomme ich die Fehlermeldung: nicht implementiert, dh. ich bekomme keine Gerätedaten.

    Woran könnte das liegen ?

    Mfg
    Kiwifan
Lädt...
X