Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Zentral-Funktionen über "Jalousie-Taster"

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • JoeHorn
    antwortet
    Ggf. bietet Gira neuere Applikationsprogramme an, die das können und die auch in die ältere Hardware geladen werden können...
    Ich habe jetzt keine Gira-Komponenten (bislang nur Berker und ABB) und kenne mich daher mit Gira auch nicht so aus. Aber vielleicht weiß jemand sonst hier mehr darüber?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    ah! Interessant! DAS können meine Gira nicht. Hatte ich auch nciht gedacht, dass es sowas gibt. Aber man lernt nie aus!
    Danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • JoeHorn
    antwortet
    Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
    Auch das können meine Taster, aber Kasselhöfer bräuchte wäre ja eine als "Jalousie" definierte Wippe, von der aber nur die eine Hälfte funktioniert. Glaube nicht, dass es Taster gibt, die das können. Wenn Du rechts/links getrennt zuordnest hast Du ja kein Kurz-/Langzeitobjekt mehr.
    Bei meinen neueren Drei- und Vierfach-Wippen-Tastern von Berker (nennen sich dann 6 und 8-fach Taster) kann jede Taste einzeln konfiguriert werden. D.h. ich kann die linke Seite einer Wippe als Jalousie-Taster, die rechte als Wertgeber konfigurieren. Auch müssen auf und ab einer Jalousie nicht zwangsweise auf einer Wippe liegen, sie können beliebig verteilt werden. Dabei kann noch für jede Taste entschieden werden, ob sie toggeln oder nur auf oder nur zu senden soll.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kasselhöfer
    antwortet
    Upps. Mein Fehler
    Es sind ja jeweils bei einem Jalousie-Taster ein „Kurz-Objekt“ und ein „Lang-Objekt“ vorhanden.
    Man darf solche Beiträge halt nicht so nebenbei schreiben, dann kommen solche Fehler auch nicht auf.

    Werde mal die Filterfunktion testen

    Danke

    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dieter Koch
    antwortet
    Zitat von Kasselhöfer Beitrag anzeigen
    Wenn kurz und lang hintereinander gesendet werden, habe ich natürlich ein Problem. Dann schaltet der Aktor schon bei einem kurzen Tastendruck.

    Du hast es immer noch nicht verstanden


    Denkfehler?

    Ja

    Gruß
    Andreas

    Wenn Du den Kurzzeitbefehl nicht bei Aktor eintragst, dann passiert auch nichts.
    Mit den Busch-Jaeger Taster hast Du da ein Problem.
    Die Universal-Komfort- mit Controller Taster der Instagruppe und die besseren von Merten können jede Wippe für sich eingestellt werden.
    Mit dem LM/S 1.1 geht es aber auch, aber nicht wie Du es beschrieben hast. Du must eine Filterfunktion nehmen und dann den Ausgang
    so einstellen, daß er bei jedem Empfang eines Telegramms sendet. Der Filter unterdrückt den unerwünschten Wert.

    - Nicht die Kurzzeitadresse -


    Wenn mch nicht alles tauscht, sendet der BJ-Taster nur den Kurz- oder den Langbefehl.

    Viel Erfolg
    Dieter

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kasselhöfer
    antwortet
    Hallo,
    welche Objektwerte der Taster jeweils ausgibt wenn er gedrückt wird muss ich noch prüfen. Leider kann ich dieses erst am Wochenende machen. Ggf. kann es aber mir jemand schon jetzt sagen. Verwende Busch Jäger 612x-Taster.
    Laut ETS kann ich nur Auf und Ab auf links oder rechts zuweisen, die Objektwerte aber nicht.
    Wenn kurz und lang hintereinander gesendet werden, habe ich natürlich ein Problem. Dann schaltet der Aktor schon bei einem kurzen Tastendruck.

    Im Zusammenspiel mit einem Logik-Modul habe ich mir daher schon einmal Gedanken gemacht. Man könnte ja folgendes Umsetzen (Basis hierzu ist das ABB LM/S1.1):
    Funktion ist jeweils ein Logikgatter.

    Objektwert 0 (Logik A):
    Objektwert 0 (kurz) auf Eingang 1; Objektwert 0 (lang) auf Eingang 2
    Beide Eingänge mit UND verknüpfen
    Hierbei dürfte der Ausgang erst 0 ausgeben, wenn Objektwert kurz und lang jeweils einmal vorhanden waren. Somit wird der Aktor erst schalten, wenn der Taster lange gedrückt wurde.

    Objektwert 1 (Logik B):
    Das gleiche wie oben nur halte auf Basis Objektwert 1

    Alle Ein- und Ausgänge auf eine eigene GA. Somit dürfte sich die Objektwerte 0 und 1 nichts ins Gehege kommen

    Denkfehler?

    Gruß
    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    Zitat von JoeHorn Beitrag anzeigen
    Das hängt von der Tasterapplikation ab. Einige von meinen nehmen die Wippe als ganzes und wenn ein Taster "auf" (0) ist, ist der andere "zu" (1). Andere erlauben die freie Zuordnung einzelner Taster zu einer Funktion. Hier kann man beide Taster einer Wippe 0 oder 1 senden lassen.
    Auch das können meine Taster, aber Kasselhöfer bräuchte wäre ja eine als "Jalousie" definierte Wippe, von der aber nur die eine Hälfte funktioniert. Glaube nicht, dass es Taster gibt, die das können. Wenn Du rechts/links getrennt zuordnest hast Du ja kein Kurz-/Langzeitobjekt mehr.
    Ich befürchte da hilft wirklich nur ein Logikbaustein weiter!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    Zitat von JoeHorn Beitrag anzeigen
    Richtig, auf beide Objekte wird entweder 0 oder 1 gesendet, aber meine Taster senden vor einem Lang immer auch ein Kurzobjekt und nicht entweder oder, s.o.
    Korrekt! Meine Taster auch. Hatte ich missverständlich formuliert, danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • JoeHorn
    antwortet
    Stop, nicht so schnell, hier noch einige Fallstricke:
    Zitat von Dieter Koch Beitrag anzeigen
    Der Taster schickt bei Kurzzeitbetrieb einen Befehl A, bei Langzeitbetrieb einen Befehl B.
    Normalerweise schicken sie immer sofort A und, wenn lange genug gedrückt wird, B hinterher. In Verbindung mit Jalousieaktoren ist das meist so gewollt. Bei meinen Tastern kann man dies Verhalten leider auch nicht ändern!

    Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
    Es wird also nicht entweder ein "Lang" oder ein "kurz"-Befehl geschickt, sonder es wird entweder eine 1/0 auf das eine Kurzzeit-Objekt oder eine 1/0 auf das Langzeitobjekt geschickt.
    Richtig, auf beide Objekte wird entweder 0 oder 1 gesendet, aber meine Taster senden vor einem Lang immer auch ein Kurzobjekt und nicht entweder oder, s.o.

    Zitat von Kasselhöfer Beitrag anzeigen
    Nur dürfte ich nur eine Seite des Tasters für z.B. die Szene „Haus verlassen“ (alles ausschalten) verwenden können, da ein normaler Aktor ja nur auf ein Objektwert 0 oder 1 reagiert, aber die eine Seite 0 und die andere Seite 1 sendet, aber ich ja nur z.B. den Objektwert 0 benötige. Wie sperre ich den Objektwert 1? Ansosnten würde ich mit der anderen Seite alles wieder einschalten. Das möchte ich ja nicht
    Das hängt von der Tasterapplikation ab. Einige von meinen nehmen die Wippe als ganzes und wenn ein Taster "auf" (0) ist, ist der andere "zu" (1). Andere erlauben die freie Zuordnung einzelner Taster zu einer Funktion. Hier kann man beide Taster einer Wippe 0 oder 1 senden lassen. Sperren kann man Objektwerte schlecht, wenn ein Gerät auf der GA einen Wert sendet, dann hören das alle anderen auf der Linie. Das ist die Crux bei ZentralGAs...
    Wenn ein Gerät auf eine GA hört, dann nimmt es jeden Wert entgegen der darüber gesendet wird. Ob man im "Empfänger" dann filtern kann, entscheidet dessen Applikation - meistens geht das nicht. Wenn also der Sensor nicht davon abzuhalten ist, Werte zu senden, die man nicht haben will, dann schafft nur ein Logikmodul und verschiedene GAs Abhilfe. Das Modul empfängt auf einer eigenen "privaten" GA den Befehl vom Taster und sendet auf der ZentralGA dann das, was man daraus gemacht haben will.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ninafant
    antwortet
    @Dieter,

    Danke für Deine Erklärungen.
    Hatte bis dato zwar noch keine Probleme, bin aber auch nur privat mit KNX unterwegs. Werde das aber zunkünftig bei mir und meinen Kumpels berücksichtigen.

    Gruß Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kasselhöfer
    antwortet
    Hallo,
    danke für die Antworten.
    Sorry, wenn meine Gedanken etwas konfus wirkten.
    Habe ja oben schon geschrieben, dass ich noch keine Jalousien bei mir im Betrieb habe. Somit hatte ich auch noch keinen Jalousie-Aktor in mein Projekt eingebunden. Habe mal zum Verstandnis einen Jalousie-Aktor eingeladen, und habe erst jetzt gesehen, dass dieser jeweils ein eigenes Objekt für Kurz (verstellen) und Lang (fahren) hat. Also ist es eigentlich nicht so kompliziert, wie ich mir es vorgestellt habe.
    Somit werde ich einfach das „Lang-Objekt“ des Tasters in einer Gruppenadresse mit den jeweiligen Aktoren verbinden.
    Nur dürfte ich nur eine Seite des Tasters für z.B. die Szene „Haus verlassen“ (alles ausschalten) verwenden können, da ein normaler Aktor ja nur auf ein Objektwert 0 oder 1 reagiert, aber die eine Seite 0 und die andere Seite 1 sendet, aber ich ja nur z.B. den Objektwert 0 benötige. Wie sperre ich den Objektwert 1? Ansosnten würde ich mit der anderen Seite alles wieder einschalten. Das möchte ich ja nicht

    Gruß
    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    Ich versuchs auch mal:

    Wenn Du den Taster als "Jalousie" parametreierst hats Du zwei Objekte, also auch zwei Gruppenadressen! Es wird also nicht entweder ein "Lang" oder ein "kurz"-Befehl geschickt, sonder es wird entweder eine 1/0 auf das eine Kurzzeit-Objekt oder eine 1/0 auf das Langzeitobjekt geschickt. Wenn Due nur das Langzeitobekt mit dem Aktor verbindest, bekommt der vom Kurzzietbefehl rein gar nichst mit!
    Ob man das Kurzzeitobejkt vom Taster her jetzt noch mit einer Dummy-Gruppenadresse verbindet, um es "sauber" zu haben oder nicht, ändert an der Funktion erst mal nichts!

    Uwe

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dieter Koch
    antwortet
    @Kasselhöfer
    Der Taster schickt bei Kurzzeitbetrieb einen Befehl A, bei Langzeitbetrieb einen Befehl B. Benötigen brauchst Du nur den Befehl B.

    @ninafant
    Folgendes passiert in dem Anwendungsprogramm (bei sehr viel alten Geräten, sehr einfach dargestellt):
    Das KNX-gerät will eine GrpAdr senden und sucht in seinem Speicher an der entsprechenden Stelle. Steht dort nichts, so sucht das Gerät dort weiter und weiter....
    Das Anwendungsprogramm steht und das Gerät muss neu gestartet werden.

    Wenn jetzt der Jalousietaster einen Kurzzeitbefehl schicken will, dies aber nicht kann, so geschieht o.a.
    Die INSTA-Taster schicken oft (historisch bedingt) den Kurzzeitbefehl auch dann, wenn man eigentlich den Langzeitbefehl ausführen will. Dann kommen beide Adressen in sehr kurzem Abstand.

    Genauso ist es bei einigen älteren Schaltaktoren mit aktivem Rückmeldeobjekt. Steht dort nichts, steht der Aktor.

    Deshalb trage ich immer eine Dummyadrese ein. GrpAdr kosten ja kein Geld.

    Gruß
    Dieter

    Einen Kommentar schreiben:


  • ninafant
    antwortet
    @Dieter,

    könntest Du mir mal kurz erläutern warum man in jedem Fall das Kurzzeitobjekt mit einer Dummy-Adresse versehen sollte.

    Gruß Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarkusS
    antwortet
    Deine Vorstellungen sind konfus. Der TASTER unterscheidet zwischen kurz und lang, bei lang kriegt der Aktor genau lang und nicht etwa kurz + lang.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X