  • tobias32
    antwortet
    So hab nun den Taster kurz hinter den Linienkoppler geklemmt, Komplett entladen Taster aus der ETS geschmissen. Gerät in ETS neu eingefügt (mit der gleichen Adresse 1.1.15 und neu programmiert und siehe da er funktioniert. Also Taster an seiner Originalstelle wieder eingebaut und alles wieder i.O. warum auch immer.

    Ich danke allen die mir geholfen haben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Nicht verwirren lassen. Die ETS kennt die GA ja nicht und weiß nicht, wieviel bit das sind. Aus dem Telegramm kann sie nur entnehmen, dass es mindestens 1 und höchstens 6 bit sind und bevor da etwas abgeschnitten wird, wird halt lieber 6 bit angenommen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • anlo007
    antwortet
    Hallo,

    Bei der GA, die du sendest ist das Datenformat 6 bit und nicht 1 bit, wie der Schalter, als Schalter senden sollte. 6 bit ware kein schalten sondern z.B. Dimmwert übertragen. Es kann sein, das der Schalter deshalb die GA nicht annimmt, da sie ein falsches Format aht.

    Am besten versuchst du mal eine neu eingerichtete Gruppenadresse bei der du 1 bit- eingestellt hast.

    Wenn das nicht hilft: bau den Schalter mal aus, und steck ihn in der Nahe des Programmierplatzes an den Bus und Programmier ihn mal ganz neu incl. Adresse.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobias32
    antwortet
    Das ist ja das seltsame die Anlage hat ja eigentlich schonmal funktioniert. Dann hat sich mein ETS mal aufgehängt und seit dem hab ich Probleme mit dem Tatster. Aber andere Geräte aus der Linie lassen sich auch nur sehr schwer bzw. sporadisch ansprechen.
    Hilft es vielleicht den Bus mal neu zu "booten"?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zitat von tobias32 Beitrag anzeigen
    wenn ich die phys Adresse entladen will bekkomme ich die Meldung, das der Vorgang abgeschlossen wurde eine abschließende Prüfung aber nicht durchgeführt werden konnte.
    Das ist klar und passier immer, wenn man über Linienkoppler hinweg entladen will. Beim Entladen des Geräts wird die Adresse auf 15.15.255 gesetzt. Der Linienkoppler 1.1.0 leitet aber Telegramme an diese Adresse nicht nach unten weiter.
    Zitat von tobias32 Beitrag anzeigen
    Das selbe wenn ich dann die Adresse neu programmieren will.
    Das ist allerdings seltsam und dürfte nicht vorkommen. Ist der Linienkoppler 1.1.0 denn programmiert? Evtl. Hauptlinie und Linie vertauscht?

    Gruß, Klaus

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    stimmt! Hatte Andre ja auch schon bemerkt.
    Ok, vergiss es.
    Mal spaßeshalber eine völlig ander GA verbinden und dann neu progarmmieren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobias32
    antwortet
    Da gehe ich ganz stark von aus. Weil wenn man sich die Tastevents im Busmonitor anguckt (Screenshot Beitrag 1) steht als Quelladresse die 1/1/15.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    mal ne blöde Frage: Du bist Dir aber schon sicher, dass der Taster auch wirklich die physikalische Adresse hast, die Du die ganze Zeit neu programmierst?

    Uwe

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobias32
    antwortet
    Das hab ich schon mehrmals versucht. wenn ich die phys Adresse entladen will bekkomme ich die Meldung, das der Vorgang abgeschlossen wurde eine abschließende Prüfung aber nicht durchgeführt werden konnte. Das selbe wenn ich dann die Adresse neu programmieren will.

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Zitat von tobias32 Beitrag anzeigen
    Was hat die 6 in der Zeile DPT zu bedeuten. so wie ich das sehe ist das der einzige Unterscheid zwischen Taster drücken und senden über ETS
    Datentypen

    Würd den Burschen mal komplett programmieren

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    du hast dann aber schon nach dem entladen neu programmiert, oder?
    bringt die programmierung irgendwelche besonderen ausgaben???

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobias32
    antwortet
    kann sich in dem Taster was "festbrennen" ? Hab nun das applikationsprogramm komplett entladen. Und er sendet immernoch auf die Adresse 0/0/2 welche nicht mehr da ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    naja zumindest stimmt die physikalische Adresse im GA-Monitor und in dem ETS Screenshot überein. D.h. du prorammierst auf jeden Fall den richtigen Taster, nämlich den mit physikalischer Adresse 1.1.15.
    Sendet der denn immer noch auf GA 0/0/2??? Hast du noch mal überprüft?
    Dann wäre mal interessant zu wissen, wie du den Taster programmierst???
    Machst du partielle Programmierung? Würde auf jeden Fall man das komplette Applikationsprogramm übertragen. Und es darf natürlich nich "lokal programmieren" ausgewählt sein, sondern "über Bus".

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobias32
    antwortet
    Ja insgesamt sind es drei Linien Kellergeschoß, Erdgeschoß und Dachgeschoß.

    Das der Tastsensor auf 0/0/2 sendet hatte ich schon gesehen. Ich versteh nur nicht warum. Programmiert ist er definitiv auf 1/1/2. Hab auch schon mal den Tatster rausgeschmissen und wieder enue programmiert immer mit dem gleichen Ergebnis

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    also wenn die ersten 4 Zeilen des ersten Screenshots die Tasterevents sind, dann sendest du definitiv auf die Adresse 0/0/2 ... und die existiert nicht, sagt doch auch die ETS. Oder was stellt der Screenshot genau dar?
    Ich denke doch das 1.0.255 die Schnittstelle ist, an der die ETS hängt, oder?

    Wieso hat die Schnittstelle eigentlich eine Physikalische Adresse in der linie 1.0.x und der Taster in 1.1.x? Hast du mehrere Linien und entsprechend Linienkoppler?

    Einen Kommentar schreiben: