  • cul8r
    antwortet
    schlecht geschlafen oder warum so mieß drauf ... ??
    Welche Beiträge meinst Du denn genau ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • blue04
    antwortet
    die einfachste lösung wäre, du machst die sicherungen raus, dann schaltet der herd nicht mehr laufend wieder ein.

    die zweit einfachste lösung wäre die, dass du dir die beiträge mal richtig durchliest!

    Einen Kommentar schreiben:


  • cul8r
    antwortet
    Mit einer kleinen Änderung ( siehe Bild Markiert ) weil sonst bei jeder Wertschwankung bzw. Änderung des mA Wertes die Meldung ( Herd EIN ) kam, funktioniert es soweit ganz Gut.

    Das Aus Signal kommt auch erst wenn der Herd aus ist.

    Was aber noch kommt ist, das mehrfach "EIN" wenn der Herd kurz abgeschaltet hat und dann wieder einschaltet.

    Hast Du dazu auch eine Lösung ??
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    sieht nur so aus, ist es aber nicht

    Einen Kommentar schreiben:


  • cul8r
    antwortet
    Sieht kompliziet aus ....
    werde es gleich mal nach bauen und testen ...

    Danke für deine Arbeit!
    Ich melde mich....

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    Ich hab es jetzt nicht getestet, aber ich denke so wie im Anhang könnte es funktionieren.
    Die Stromwerte sind in A umgerechnet deswegen steht als Schwellwert nur 0.3/0.35
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • cul8r
    antwortet
    Vom Aktor her soll nichts geändert werden.
    Nur halt, dass die Meldung einmal beim einschalten und einemal beim Ausschalten kommt. UNd weil halt der Herd zwischendurch immer ausschaltet muß diese Zeit irgendwie überbrückt werden.
    Und nicht, dass in dieser Zeit der Herd auch seine Meldungen abgibt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    Willst Du die Meldung direkt vom Aktor verzögern oder, dass was in/nach Deiner Logik im HS ausgegeben wird?

    Einen Kommentar schreiben:


  • cul8r
    antwortet
    Habe leider immer noch keine Lösung generieren können um dass ständige Melden des im Betrieb befindlichen Herd, während seiner Ausschaltzyklen zu umgehen.

    Also der Herd schaltet im Betrieb zwischenzeitlich immer kurz aus ( ca. 30 Sek.-1Min. ) dazu für dazu dass die Meldung kommt, dass der Herd aus ist. Dann schaltet er aber wieder ein und dann kommt wieder eine Meldung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • cul8r
    antwortet
    Hast ja Recht ... war halt schon sehr spät gestern ... da konnte ich nicht mehr so richtig nachdenken.

    Aber jetzt nochmal .. wo soll der Treppenlicht denn dazwischen ----
    Statt der EIN/AUS Schaltverzögerung ??

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Hast du bei einem Treppenlichtschalter schon mal gehört, dass das licht erst nach 60 Sekunden angeht? *kopfschüttel *

    Einen Kommentar schreiben:


  • cul8r
    antwortet
    Wie meinst Du dass ... wo soll der zwischen ?
    Kommt dann die erste Einschaltmeldung auch erst nach 60 Sek ???
    Wäre ja nicht so schön.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Nimm' einen Treppenlichtautomaten, stell' den auf 60 Sekunden, dann kommt dein Signal erst, wenn 60 Sekunden Null war.

    Einen Kommentar schreiben:


  • cul8r
    antwortet
    Ja, dass mit dem sbc hatte ich vergessen und falsch gemacht ...
    dennoch ist das Signal einschalten häufiger ---
    ich weiß echt nicht wie ich das jetzt wieder weg bekomme.
    Das Schwanken der mA ist halt sehr hoch ... so zu sagen von Null auf 100 und zurück ... und dann wieder auf 100 usw.

    Was ist das für ein Baustein Watchdog den Michel meinte ... kann das damit klappen und wenn ja wie sollte der belegt werden ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    cos(phi): Messen.. Meinereiner macht das mit dem Conrad Energy-Dings oder schätzt, besser als 1,0 raten

    2. Da rechts oben, 3. von Rechts gibts ne Suche, Eingabe Stromzähler und makki oder in den Downloads direkt.

    3. ich wüsste nichts von einer Spülmaschinenmeldung bei mir (auch wenn ich das bauen sollte).. Da werden nur die Watt für die Visu ausgerechnet.

    4. sbc heisst das Zauberwort. Wenn das wirklich so schwankt irgendwo einen Baustein zwischenhängen der das abfängt. Oder den Stromzähler, durch das zyklische senden wie im Screeshot fängt der sowas auch schon ab..

    Makki