Zitat von Chris M.
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Dimmung Leuchtstoffröhren über 1-10V oder DALI?
Einklappen
X
-
Ja, hier sind schon getrennt zu dimmende Bereiche gemeint. Ein Problem könnte hier aber sein, dass so ein Bereich durchaus auch mal 8 "Lamperln" zu 35 Watt enthalten kann. Da würde ich dann also wohl 3 Stück DALI NV-Trafos á 105 Watt brauchen. Bei der herkömmlichen Variante würden mir da ein 300 Watt Dimmaktor und 3 normale NV-Trafos um 10 Euro das Stück reichen ... von der Kostenseite dürfte da also wohl kein großer Unterschied sein, denn pro Bereich sind es eigentlich immer mindestens 3 oder 4 Lamperln, die sich in aller Regel selten mit nur einem Trafo versorgen lassen (auch wegen der Leitungslänge)
-
Hm, wieso mindestens 2 Gateways? Was geht dann mehr als bei einem?Zitat von meudenbach Beitrag anzeigenbin zwar auch DALI Fan, aber nur wenn es sich auch wirklich lohnt und ich min. 2 Gateway's einsetze....
Die drei Leuchtstoffröhren sind nicht viel, aber bei 15x NV-Halogen (Annahme: es sind getrennt zu dimmende gemeint und nicht ein Seilsystem mit 15 Lamperln...) sollte sich DALI doch lohnenZitat von meudenbach Beitrag anzeigenBezüglich der Anfrage von Klaus würde ich auf Grund der geringen Menge eben nicht auf DALI setzen.
Wie ich bei mir nachgerechnet habe, bin ich durchaus auch durch den Ersatz von Schaltaktoren durch einen dimmbare DALI Trafo unterm Strich mit DALI günstiger als ohne gekommen - und das bei mehr Komfort da mehr Lichtquellen dimmbar sind... (V.a. durch das Glühlampenverbot habe ich im Zweifel der NV-Halogen-Lösung immer dem Vorzug vor einer normalen Birne gegeben)
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antwortete@Martin
EINSPRUCH :-)
bin zwar auch DALI Fan, aber nur wenn es sich auch wirklich lohnt und ich min. 2 Gateway's einsetze....
DALI hat eben auch seine Nachteile, die man aber kompensieren kann...
Bezüglich der Anfrage von Klaus würde ich auf Grund der geringen Menge eben nicht auf DALI setzen.
Zu 1) Klar können an einem 0-10V Aktor auch mehrere EVG's parallel betrieben werden !!! Ich glaube danach wurde auch gefragt.
Zu 2) Warum sollte das nicht gehen ??
Zu 3) Naja... Wenn dann bitte DMX !!! Zum Schalten ist DALI ganz OK, bei vernünftigen Übergängen hört es aber auf...
LG
Einen Kommentar schreiben:
-
Halllo,
ebenfalls absolut meine Meinung - DALI - nix anders.
Die NV Lampen mit dem ETR one for all von ABB/Tridonic.
Als Dali-Gateway das N141/02 von Siemens.
Gruß epogo
Einen Kommentar schreiben:
-
Dali hat (mindestens) 3 Vorteile gegenüber 1-10V:
1. Das Gateway wird nur einmal benötigt. Für 1-10V braucht man für jede einizelne zu steuernde Lampe einen Schalt-/Dimmaktor.
2. Erweiterbarkeit: Ich komme plötzlich auf die Idee, z.B. eine zweite Röhre anbringen zu wollen, die mir ein tageslichtähnlicheres Licht liefert, neben der für die eher gemütlichen Stunden. Mit 1-10V geht das nicht, mit DALI kein Problem.
3. RGB-Anwendungen: Sind nur mit DALI vernünftig steuerbar.
Gruß
Martin
Einen Kommentar schreiben:
-
Meine Meinung: DALI!
Ein Dali-Dimmer für NV-Halogen (105W) kostet (bei der richtigen Quelle) inklusive Trafo um die 40 Euro. Da erübrigt sich jede weitere Rechnung....
Dali-Gateway muss kostenmaßig natürlich berücksichtigt werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dimmung Leuchtstoffröhren über 1-10V oder DALI?
Hallo,
wir werden bei uns in 3 Räumen Leuchtstoffröhren haben die gedimmt werden sollen. Da das Dimmen hier herkömmlich ja nicht möglich ist, müssen wir wohl entweder über 1-10V oder DALI dimmen. Zusätzlich dazu werden wir noch zirka 15 mal NV-Halogenlampen haben, die ebenfalls gedimmt werden sollen.
Die große Frage ist nun, nehmen wir zum Dimmen der Leuchtstoffröhren 1-10V oder DALI und sollen wir die Halogen-Lampen über einen herkömmlichen Dimmer regeln oder ebenfalls entsprechende Trafos mit 1-10V bzw. DALI Schnittstelle nehmen.
Ich tendiere im Moment dazu, nur die 3 Leuchtstofflampen per 1-10V zu dimmen und die restlichen Lampen mit normalen Lastdimmern.
Würde es denn Vorteile bieten, auch die Halogenlampen über 1-10V oder DALI zu dimmen? Von den Kosten her sollten alle Lösungen wohl ungefähr gleichauf liegen.
Bezüglich 1-10V Schnittstelle hätte ich dann noch eine Frage: Wenn mehrere Leuchten über einen Dimmer geregelt werden sollen, werden die 1-10V Leitungen der einzelnen EVG einfach parallel zum Aktor geführt, oder? Ich brauche also nicht pro Leuchte einen eigenen Dimm-Kanal.
Welchen konkreten Vorteil würde DALI gegenüber 1-10V denn eigentlich bieten? Gruppenbildung und Lichtszenen braucht man ja nicht wirklich, weil die ja ohnehin schon durch KNX abgedeckt ist. Macht für mich irgendwie keinen Sinn, parallel zu KNX noch ein zweites Bussystem zu verwenden.
Schöne Grüsse,
Klaus



Einen Kommentar schreiben: