Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Rollladensteuerung mit US/U 4.1

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • MartinG
    antwortet
    Zitat von JoeHorn Beitrag anzeigen
    Alternative: US/U 4.2 und US/U 2.2 können genau das Gewünschte - nennt sich 2-Schalter-Betrieb, nur Fahren...
    Ja, hab' inzwischen auch festgestellt, dass meine ansonsten verbauten Berker-Universalschnittstellen 2 GA bedienen können. Da ich insgesamt noch mehr Schnittstellen brauchen werde, muss ich wohl davon kurzfristig noch eine beschaffen. Oder:

    Zitat von Aendu007 Beitrag anzeigen
    Auf Taste mit Kanal a und b verbinden.
    A sendet 0 beim drücken
    B sendet 0 oder 1 beim loslassen (Adresse für stop)

    Ab Taste mit Kanal c und d verbinden.
    C sendet 1 beim drücken (Adresse für fahren)
    D sendet 0 oder 1 beim loslassen (Adresse für stop)
    Genialer Workaround.

    Danke für die Tipps!

    Gruß
    Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • Aendu007
    antwortet
    US/U 4.1 für 1 Store/Jalousie

    Hallo zusammen
    wenn ich deine Frage richtig verstanden habe.sollte das folgender Masse möglich sein:
    Auf Taste mit Kanal a und b verbinden.
    A sendet 0 beim drücken
    B sendet 0 oder 1 beim loslassen (Adresse für stop)

    Ab Taste mit Kanal c und d verbinden.
    C sendet 1 beim drücken (Adresse für fahren)
    D sendet 0 oder 1 beim loslassen (Adresse für stop)

    benötigt natürlich die ganze 4fach Schnittstelle , aber müsste funktionieren.

    Gruss Aendu

    Einen Kommentar schreiben:


  • JoeHorn
    antwortet
    Ggf. funktioniert folgendes:

    US/U 4.1 auf Flanke und zyklischer Wiederholung konfigurieren. Dabei mit der Schalter-wird-gedrückt-Flanke ein Step-Telegramm der gewünschten Richtung zyklisch senden, mit der anderen Flanke nichts.
    Im Aktor Step mit einer geringfügig längeren Zeit als die Zykluszeit der US/U 4.1 einstellen. Ergebnis: Rolladen läuft, solange Taster gedrückt, Rolladen stoppt nach Loslassen des Schalters spätestens nach Ablauf der Step-Zeit. Die Wahl der Zeiten ist ein Kompromiß zwischen Genauigkeit und Buslast.
    Alles andere scheitert, da die US/U 4.1 offenbar in keiner Applikation auf beide Flanken eines Eingangs mit verschiedenen GAs konfiguriert werden kann, Rolladenaktoren aber verschiedene GAs für Move und Step/Stop verwenden.

    Alternative: US/U 4.2 und US/U 2.2 können genau das Gewünschte - nennt sich 2-Schalter-Betrieb, nur Fahren...
    ... wurde offenbar schon öfter angefragt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Ohne "Umweg" wird das so nichts - das Bedienkonzept sieht diese 1:1-Umsetzung von KlickKlack-Rolladenmotortastern eigentlich so nicht vor - wer will sich auch schon den Daumen wunddrücken?

    1.Post ist wohl "Opfer" unseres Firmennetzwerks geworden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MartinG
    antwortet
    Zitat von GLT Beitrag anzeigen
    Schnittstelle als normalen Taster/Schalter projektieren - da kannst Du für Kontakt geschlossen/offen jeweils entsprechendes Telegramm generieren - der Rolladen interessiert sich nur für 0 oder 1.
    Die Herausforderung besteht darin, dass bei "Ein" ja die Langzeitbetätigung ausgelöst werden soll, also der Rollladen verfahren soll, und bei "aus" der Rollladen stoppen soll, somit die Kurzzeitbetätigung relevant ist. Insofern müsste, so verstehe ich das, die Schnittstelle ein "An" an die eine Gruppenadresse und das "aus" an eine andere GA schicken.

    Gruß
    Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Eigentlich nicht empfehlenswert, aber in Verbindung mit deinem speziellen Schalter könntest Du einen Schaltaktor missbrauchen und die
    Schnittstelle als normalen Taster/Schalter projektieren - da kannst Du für Kontakt geschlossen/offen jeweils entsprechendes Telegramm generieren - der Rolladen interessiert sich nur für 0 oder 1.

    Ansonsten die normale Jalousiebedienung verwenden und den Nutzer an die "Neuigkeit" gewöhnen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MartinG
    hat ein Thema erstellt Rollladensteuerung mit US/U 4.1.

    Rollladensteuerung mit US/U 4.1

    Hallo,

    einbe bisher manuelle Rollladensteuerung, nämlich ein Doppelschalter mit gegenseitiger Hemmung, soll in KNX eingebunden werden. Über eine Logik ist das ja auch kein Problem, einfach die US/U als Schalter programmieren und in der Logik die entsprechende Steuerung realisieren. Aber gibt es eine Möglichkeit, den Schalter direkt in die US/U 4.1 einzubinden? Funktionen müssten sein:

    Schalter links gedrückt: Rolladen fährt herunter
    Schalter rechts gedrückt: Rollladen fährt rauf
    Beide Schalter gedrückt: Kommt nicht vor, da gegenseitige Hemmung
    Kein Schalter gedrückt: Rollladen stoppt

    Insbesondere letzteres kriege ich einfach nicht hin - der Rollladen müsste ja, soweit ich das verstehe, ein Kurzzeitsignal bekommen, sobald der Schalter ausgeschaltet wird.

    Vielleicht gibt's ja doch eine Lösung?

    Gruß
    Martin
Lädt...
X