Hallo alle!
Nach einer Anfrage bei Tridonic und einer kompetenten Beratung glaube ich, das Rätsel gelöst zu haben:
Die Angabe 1-100% oder 0,1-100% beim Dimmbereich bezieht sich auf die Beleuchtungsstärke und nicht etwa auf die Ausgangsspannung oder -Leistung des Dimmers! Und 1% Beleuchtungsstärke ist immer noch relativ helles Licht, welches bei 33% Ansteuerungswert erreicht wird. Genau das kann man auch der DALI-Dimmkurve entnehmen.
D.h. DALI-Dimmer und DALI-Gateway funktionieren korrekt, dunkler dimmen geht nicht. Ein Dimmer mit 1-100% ist zwar gut für statische Beleuchtung mit wenig Licht, aber für sanftes Ein- und Ausschalten reicht dieser Dimmbereich nicht aus, da gibt es einen Helligkeitssprung. Dazu benötigt man Dimmer mit 0,1-100%.
Bleibt noch die Frage, ob es DALI-Dimmer für 12V-Halogenlampen gibt, die einen Dimmbereich von 0,1-100% haben. Tridonic bietet solche Dimmer leider nicht an.
viele Grüße
GKap
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Dimmbereich bei DALI-Dimmern
Einklappen
X
-
Das DALI-EVG kann nicht weiter gedimmt werden. 1% DALI entspricht 33% KNX. 3% DALI entspricht 49% KNX. 0,1% DALI entspricht 1% KNX. Es liegt nicht am DALI Gateway. Zumindest nach den Ausführungen von ABB, die für mich plausibel klingen.Zitat von GKap Beitrag anzeigenAlso ganz verstehe ich die Erklärung nicht! Heisst das, das das EVG nicht weiter herunterdimmen kann oder heisst das, dass das KNX-DALI Gateway keine niedrigeren Werte senden kann?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo cava!
Also ganz verstehe ich die Erklärung nicht! Heisst das, das das EVG nicht weiter herunterdimmen kann oder heisst das, dass das KNX-DALI Gateway keine niedrigeren Werte senden kann?
Tritt das Problem auch mit anderen DALI-Steuergeräten (ohne KNX) auf?
Und gibt es eine Lösungsmöglichkeit, denn so ein Dimmverlauf ist doch nicht akzeptabel!
viele Grüsse
GKap
Einen Kommentar schreiben:
-
Das gleiche "Problem" hatte ich auch. Ist aber kein Fehler, sondern liegt daran, dass der DALI-Dimmwert und die KNX-Stellgröße nicht identisch sind: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...-dimmen.html#6
Einen Kommentar schreiben:
-
Dimmbereich bei DALI-Dimmern
Hallo alle!
Beim Dimmen von DALI-Dimmern ist mir folgendes aufgefallen: Ich habe 3 verschiedene Typen eingesetzt, alle haben lt. Datenblatt einen Dimmbereich von 1-100%.
Ein Tridonic DALI-PCD 300 one4all (für Glühlampen) und ein OSRAM OT DALI 25/220-240/24 RGB (für LEDs) funktioniert problemlos.
Bei einem Tridonic TE 0105 one4all sc (für Halogenlampen) ist jedoch nur ein Dimmbereich von ca. 31-100% nutzbar. Zwischen 1% und 30% ist keine Änderung der Helligkeit zu erkennen und auch keine Spannungsänderung an der Lampe messbar. Bei 0% ist die Lampe ganz aus. Das führt zu einem recht unschönen Dimmverlauf beim sanften Ein- und Ausschalten der Lampen.
Ich bin mit Tridonic in Kontakt, bisher ist dort so ein Verhalten nicht bekannt. Eine Vermutung von Tridonic ist, dass möglicherweise das KNX-DALI-Gateway die Werte nicht ordentlich auf den DALI-Bus sendet.
Als Gateway verwende ich ein ABB DALI-Gateway DG/S 1.1
Gibt es ähnliche Erfahrungen?
fragt
GKap