Absicherung Stromausfall / Blitz

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Micha
    antwortet
    Hallo Gunnar,

    Aber wie gesagt, ich wohne in einem 22.000 Seelen Städtchen mit eigenem Energieversorger. Da sind die Dienstwege deutlich kürzer und pragmatischer. Ende des Jahres bekomme ich auch einen digitalen Zähler.
    Wenn die Dienstwege so kurz sind, frage doch mal, ob die Stadtwerke den Lingg&Janke Zähler zulassen. Hat eine MIB Zulassung und darf als Verrechnungszähler für EVU´s eingesetzt werden. Es gibt schon Stadtwerke, die den Einsatz prüfen.

    Gruß Micha

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saihtam
    antwortet
    Also den Link den du meintest, war wohl dieser hier PHOENIX CONTACT | 2859725 FLT-CP-3C-350.

    Und wenn die EVU es zulässt, darfst du bzw. dein Eli den Grobschutz vor dem Zähler bauen, damit der nicht hochgeht. Der Mittelschutz kommt in die UV. Der Feinschutz halt direkt vorm Gerät bzw. in oder an die Steckdose. Aber achte auf die Abstände zwischen Grob-, Mittel- und Feinschutz. Und Feinschutz natürlich so nah wie möglich am Gerät.

    Ich rate übrigens auch dringenst ab von diesen Baumarkt- und Discounterzeugs. Wir haben die auch schon öfters getestet, und fallen völlig durch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Der Geräteschutz gehört direkt ans Gerät! Es gibt auch Steckdosen mit integrierten Feinschutz, anstattdem Pseudo Blitzschutz-Kombi-Stecker aus dem Baumarkt so wie du ihn schon erfolglos eingesetzt hast. Die Ableiterkombi 1+2 kommt einfach in deinen Hauptverteiler! Und auch richtig Absichern! Aber das ist ja bei DEHN eigentlich gut beschrieben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Wohl wahr, ne wissenschaft für sich.. Aber soweit mein Laien-Kenntnissstand gehört der Grobschutz vor den Zähler möglichst unmittelbar nach dem HAK..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • Martn
    antwortet
    Ah super danke, dann könnte ich ja mit einer Ableiterkombi 1+2 eigentlich ja gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil 3 Meter neben den Zählerschrank is meine Hauptverteilung.

    Zählerschrank = Ableiterkombi 1+2
    Hauptverteilung= Geräteschutz

    oder

    Zählerschrank = Schutz 1 (Blitz)
    Hauptverteilung = vor FI Schutz 2 (Überspannugsschutz)
    Nach FI Geräteschutz

    habt ihr mit dieser Variante erfahrung? welche wär besser oder gleich gut?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Naja Überspannungsschutz/Blitzschutz ist eigentlich ne Wissenschaft für sich.
    Ein Komplettschutz besteht immer aus Grob- / Mittel- und Feinschutz.
    Der Grobschutz wird hinter dem Zähler montiert, der Mittelschutz im Hauptverteiler, und der Feinschutz direkt am Gerät / Steckdose.
    Deshalb hat auch deine Steckdosenleiste den Geist aufgegeben, da Du effektiv nur den Feinschutz realisiert hast. Der Grobschutz fängt erst mal den grossen Knall ab. Durch die Induktion entstehen aber immer noch kleine Stromspitzen, die dann der Mittel und Feinschutz aus der Anlage rausfiltert.
    Und dann bräuchtest Du auch den 4 Kanaligen mit 3xL +N +PE da ich mal davon ausgehe das Du ein TN-C-S Netz hast so wie es eigentlich schon seit ein Paar Jahrzehnten Standart ist

    Einen Kommentar schreiben:


  • Martn
    antwortet
    Hab hier Mal den Thread wieder ausgegraben aber was haltet ihr eigentlich hiervon?
    http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do;jsessionid=M1gJtG47sbJLTplFlYs8Mt DD5yTQJhkh8TlgQH2rb7G25KG9H5MR!976042001?UID=85261 0151&parentUID=&reloadFrame=true

    Würde ich direkt hinter den Zähler setzten und gut is ein Geräteschutz hab ich schon vor der EIB Anlage meint ihr das würde reichen? und würde es nur Überspannungsschutz auch tun?


    Hmm LINK geht ned genau Also würde Typ 1+2 Kombiableiter nehmen für 3xL>Pen

    Einen Kommentar schreiben:


  • gunnar
    antwortet
    Zitat von tbi Beitrag anzeigen
    "Uns" ist dann der Elektriker, der die Zulassung (für Blomben) dafür hat.
    Nein, mit "uns" ist eine gelernte Fachkraft, welche aber nicht mehr als Elektriker tätig ist, und meiner einer gemeint. Wir durften die Blomben entfernen. Das Wiederanbringen hat dann der zuständige Elektriker vom Energieversorger nach Anruf unsererseits gemacht. Die Abnahme meiner Anlage macht dann ein Elektrofachbetrieb nach "e-check" irgendwas.

    Aber wie gesagt, ich wohne in einem 22.000 Seelen Städtchen mit eigenem Energieversorger. Da sind die Dienstwege deutlich kürzer und pragmatischer. Ende des Jahres bekomme ich auch einen digitalen Zähler.

    -Gunnar

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Hallo Gunnar,

    Er hat uns sogar gestattet, die Blomben selbst zu entfernen, weil wir im Rahmen der Bauarbeiten den Zählerkasten umsetzen wollten/mußten.
    "Uns" ist dann der Elektriker, der die Zulassung (für Blomben) dafür hat. Nur damit keine Mißverständnisse auf kommen. Hier in Berlin kann auch der die Blomben wieder setzen. Nur bei Wärmepumpen Zählern und PV-Zählern kommt der Versorger noch "persönlich".


    Viel Erfolg

    Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • gunnar
    antwortet
    Zitat von tbi Beitrag anzeigen
    Deinen Kombiableiter DEHN VGA 280/4 habe ich übrigens nicht gefunden??
    Der ist schon eine bischen älter. Sollte kein aktuelles Modell sein.

    http://www.dehn.de/www_DE/PDF/einbau/EBA_1000_D.pdf

    Zitat von tbi Beitrag anzeigen
    Hast Du vielleicht F1 mit FI verwechselt ? Dieser F1 ist kein FI sondern bezeichnet die Vorsicherung. Und die 64A im Hausanschlußkasten sind immer kleiner als 315A .
    Leider nicht. In dem verlinken PDF steht eindeutig "dem (Haupt-)FI-Schutzschalter nachzuschalten".

    Mein Elektriker hat mir auch das Dehnventil DV ZP TT 255 empfohlen. Ist aber nicht ganz billig.

    Unser lokaler Energieversorger ist zum Glück sehr umgänglich. Er hat uns sogar gestattet, die Blomben selbst zu entfernen, weil wir im Rahmen der Bauarbeiten den Zählerkasten umsetzen wollten/mußten. Dem Elektriker der Stadtwerke war wohler, wenn wir die Hausanschlußsicherungen bei solchen Arbeiten ziehen. Wenn alles fertig ist, soll ich ihn anrufen und er verblombt alles wieder.

    -Gunnar

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    ZP auf der Stromschiene

    Hallo Gunnar,

    ja es geht auch bei einem TT System vor dem Zähler auf den Stromschienen:

    siehe z.B. hier: http://www.dehn.de/www_DE/PDF/DS/DS140.pdf

    Wenn Du den Platz auf der Stromschiene hast, frag bei deinem Energieversorger den Zählermeister, ob er was dagegen hat. Ein Elektriker mit Zulassung darf das dann montieren und wieder verblomben. Wenn ein PV-Zähler oder Wärmepumpenzähler dran ist kommt der Energieversorger selbst, So zumindest in Berlin.

    Deinen Kombiableiter DEHN VGA 280/4 habe ich übrigens nicht gefunden??

    Da must Du noch mal den genauen Typ oder die Info geben. Grundsätzlich werden Phoenix und Dehn Geräte etwas anders beschaltet. Das liegt an dem technischem Konzept der Geräte. Phoenix leitet die Phasen oft über den Null nach PE ab. Dehn leitet immer direkt nach PE ab. Die Geräte sind eben jeweils so gebaut und ausgelegt. Deshalb sollte man auch nicht mischen.

    Bei den Dehn Geräten, die ich gesehen habe, kommen die FIs erst nach dem Kombiableiter :

    Netz( Hausanschlußkasten 64A) - Dehnventil DV ZP TT 255 - SLS - Zähler - Haupt LS - FIs - unter LS ....

    Oder:

    Netz( Hausanschlußkasten 64A) - SLS - Zähler - Dehnventil DV M TT 255 - Haupt LS - FIs - unter LS ...


    Hast Du vielleicht F1 mit FI verwechselt ? Dieser F1 ist kein FI sondern bezeichnet die Vorsicherung. Und die 64A im Hausanschlußkasten sind immer kleiner als 315A .

    Gruß Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saihtam
    antwortet
    Also VOR dem Zähler müssten Ableiter vom Typ 1 rein, NACH dem Zähler geht auch, nur wenn ein Blitz einschlägt, hat der dann die A****karte.Und wenn VOR den Zähler musst du mal die EVU fragen, weil die müssen ja das dann zulassen.
    Und dann in jeder Unterverteilung hinter dem FI einen vom Typ 2.

    Hier mehr Info:
    http://www.phoenixcontact.de/local_c...ics_atc_DE.pdf

    Einen Kommentar schreiben:


  • gunnar
    antwortet
    Zitat von tbi Beitrag anzeigen
    Man kann den Blitzstromableiter, also den Ableiter, der richtig dick Strom ableiten soll, auch nach dem Stromzähler setzen. Dann fließt der dicke Strom eben nur über den Stromzähler. Wenn der Kaputt ist, naja das Ding gehört mir nicht. Dann dreht der halt nicht mehr .
    Wir haben ein TT-System und da besteht laut Unterlagen folgende Einschränkung (DEHN VGA 280/4).
    Der Kombi-Ableiter ist dem (Haupt-)FI-Schutzschalter nachzuschalten.
    Wie ist das zu verstehen? Damit wird doch der FI dem Blitz-Risiko ausgesetzt. Warum das Risiko? Kann ich den Ableiter nicht genauso vor den Zähler setzen?

    -Gunnar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saihtam
    antwortet
    @hartwigm

    guck dir mal das an:
    http://www.phoenixcontact.de/local_c...ics_atc_DE.pdf

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jürgen
    antwortet
    Dehn

    Hallo zusammen!

    Falls noch Interesse an einem Dehn Überspannungsschutz besteht, einfach mal in den Marktplatz des Forums schauen...



    Gruß Jürgen

    Einen Kommentar schreiben: