hmmm, "eigentlich" bin ich mir recht sicher, dass es nach Umstieg auf die 3.0f noch problemlos ging. Beschwören kann ich's aber nicht.
Aber wenn es an der geänderten Interpretation liegt, müssten doch alle mit dem N148/21 das gleichen "Problem" haben?
Uwe
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Alle Telgegramme von der IP-Schnittstelle "gelb"
Einklappen
X
-
Könnte das Ereigniss eine neue ETS Version (3 d->f) sein?Zitat von Uwe! Beitrag anzeigenSeit einiger Zeit (kann es leider nicht an einem bestimmten Ereignis festmachen) sind alle Telegramme, die ich über die IP-Schnittstelle (N148/21) schicke im Projektmonitor ein "R" (=Wiederholung) und sind gelb markiert. Allerdings ginbt es NUR die gelben Einträge, kein "Original" vorab.
Kennt das jemand? Woran könnte es liegen?
Die Konnex hat das Repeat Flag im AN066 "genauer erklärt" (= teilweise andere Interpretation zugewiesen); ETS 3f hat das implementiert.
Nicht AN066 und AN066 Geräte/Software zusammen ergeben "falsche" R Flags.
https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...i-routing.html
SourceForge - bcusdk/commit
Einen Kommentar schreiben:
-
Alle Telgegramme von der IP-Schnittstelle "gelb"
Hallo!
Nach dem in den letzten Wochen mal wieder etwas Zeit für KNX über blieb, hab ich auch gleich mal wieder eine Frage
Seit einiger Zeit (kann es leider nicht an einem bestimmten Ereignis festmachen) sind alle Telegramme, die ich über die IP-Schnittstelle (N148/21) schicke im Projektmonitor ein "R" (=Wiederholung) und sind gelb markiert. Allerdings ginbt es NUR die gelben Einträge, kein "Original" vorab.
Kennt das jemand? Woran könnte es liegen?
Funktionale Beeinträchtigungen konnte ich bisher nicht feststellen.
Danke!
UweStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: