Ein Gast antwortete"zu groß geworden?" = wieviele Geräte????
Kannst Dir auch pragmatisch behelfen durch "Verstärkung".- 2. Spannungsversorgung
- Koppler, welcher als Verstärker paramtriert wird
- Aufteilung z.B. Geräte Schaltschrank etc. auf eine Spannungsversorgung und Geräte außerhalb Schaltschrank z.B. auf andere Spannungsversorgung
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Link hier sollte Dir auch helfen, ich hatte ähnliche Sorgen;
https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...tt-linien.html
Einen Kommentar schreiben:
-
eine zusätzliche Spannungsversorgung sowie ein Linienkoppler, dann die Adressen der Geräte im Ober-/Dachgeschoss überschreiben fertig ;o)
Einen Kommentar schreiben:
-
Nachträglich 2. Linie anlegen
Mir ist das EIB-System zu groß geworden, und ich möchte daher nun das Obergeschoß und Dachgeschoß, die sowieso über eine Leitung von Untergeschoß, Keller und Außen getrennt sind, in eine 2. Linie abspalten.
Wie geht das? Was ist mit den Adressen (zzt. nur 1.x.x)? und und und ...
Wer weiß da Rat? (Ich hoffe jedenfalls, dass ich nicht alle Geräte der neuen "alten" Linie neu anlegen muss.