Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
schaltbare Steckdosen?
Einklappen
X
-
Hier wird immer geschrieben: Dosengruppen mit 5x1,5 anzufahren. Wenn ich nun aber ohnehin 20iger Wellenrohr mit Einzeldrähten verwende, kann ich dann später nicht einfach fehlende Drähte nachziehen, wenn ich doch eine Dose aus einer Gruppe schaltbar haben möchte?
-
Mit Dymo sieht ja doof aus. I.d.R. gibt es von allen Herstellern Steckdosen mit Beschriftungsfeld in allen Serien, das sieht besser aus und die 2-3€ sollten dann auch noch übrig sein!
Ändert sich, was kann man das Oberteil ja dann auch tauschen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zwei Anregungen aus eigener noch sehr junger Erfahrung (vorgestern eingezogen):
Zur Verkabelung:
Wir haben die Räume mit zwei Leitungen - eine links eine rechts - für die Steckdosen angefahren. Je nach Raum mit 5 x 1.5 oder 7 x 1.5. (Unser Elektriker mag keine noch dickeren und dann doch eher seltenen Kabel.) Damit hat man bis zu 10 Schaltmöglichkeiten.
Zur Beschaltung:
- Der Normalfall - gefühlt 80 bis 90% der Steckdosen - ist bei uns "zentral aus". Diese belegen je Raum 1 Aktorkanal.
- Die besonders geschalteten Steckdosen (Stehlampe und so) sind mit einem kleinen Aufkleber (DYMO) gekennzeichnet. Da dort aber eigentlich immer das Gerät drinsteckt, ist die Verwechslungsgefahr ohnehin gering.
- Feste Phase haben wir nur an wenigen Steckdosen im Haus: Server, Drucker, Festplatten-Receiver, Telefon, Ladestation, Wasserbett ...
Auch diese haben einen Aufkleber, und auch diese sind eigentlich immer belegt.
So kann man mobile Geräte in eine beliebige freie Steckdose stecken und ziemlich sicher sein, dass sie beim Verlassen des Hauses spannungsfrei geschaltet werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Prinzipiell würde es wohl reichen, aber zumindest in einigen Räumen nicht in der Form.Zitat von Basti Beitrag anzeigenNimm wenns passt ein 12 x 1,5, das langt im Grunde für jeden normalen Raum.
Licht und Steckdosen möchte ich grundsätzlich getrennt absichern. Die 8 Rollläden wollte ich gemeinsam absichern.
Im Wohnzimmer (Hifi-Anlage + Rest) und für die Küche (Arbeitsplatte + freie Steckdosen) möchte ich 2 abgesicherte Steckdosenstromkreise haben, weil dort in der Summe unter Umständen einige große Verbraucher gleichzeitig Strom ziehen könnten. (Kaffeeautomat, Wasserkocher, Küchemnaschine etc.) Ein Raum wird mit einer Trockenbauwand abgeteilt, darin darf ich meines Wissens nur Leitungen mit 10A absichern. In den dann 2 Räumen müsste ich also für die Trockenbauwand und die massiven Wände 2 separat abgesicherte Kreise haben.
Mit den 12x1,5 wird das also oft nix.
Aber mit ein wenig Grips werde ich das schon gescheit planen und aufteilen. Grundsätzlich möchte ich die Steckdosen im Türbereich als geschaltete Gruppe haben, weil aus der Erfahrung immer in dem Bereich das Bügeleisen angeschlossen wird.
Einen Kommentar schreiben:
-
Oder diese Steckdosenblenden von Merten kaufen, bei denen man den Rahmen selbst gestalten kannZitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDu kannst ja einfach farbige Einsätze verwenden für die Steckdosen. Rot = Geschaltet, Weiß = Dauerstrom, Schwarz = Abwensend-aus..
Einen Kommentar schreiben:
-
Du kannst ja einfach farbige Einsätze verwenden für die Steckdosen. Rot = Geschaltet, Weiß = Dauerstrom, Schwarz = Abwensend-aus.. sieht bestimmt lustig aus und alles ist selbsterklärend!
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Zustimmung, da würde ich auch nicht sparen.Zitat von Basti Beitrag anzeigenNimm wenns passt ein 12 x 1,5, das langt im Grunde für jeden normalen Raum.
Und ja, es ist nicht einfach vorher zu wissen wo man etwas schaltbar haben will. Mir fällt die Planung auch schwer. Vor allem muss man dann Geräte wie Bügeleisen etc. immer in die richtige Steckdose z.B. einer 3er Kombi stecken. Ich habe es bei mir so vorgesehen:
Pro Raum:
- Ein Stromkreis Dauerstrom
- Ein Stromkreis Abwesend-Aus
- Je nach Raumgröße 2-4 einzeln schaltbare Kanäle.
Zugegeben bin ich da noch sehr flexibel, da ich Steckdosengruppen mit max 6 Steckdosen mit einem 5x1,5 angefahren haben. Kompett ausnutzen werde ich das denke ich nicht (wollen).
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe bei mir immer die Steckdosen Zuleitung von der Licht Zuleitung getrennt (=2 LS), damit man bei einem Fehler zumindest Licht machen kann oder beim Aufhängen der Deckenlampen, Strom für den Bohrer und die Stehlampe hat. Von daher sind 2 getrennte Kabel schon sinnvoll pro Raum. Das vorgeschlagene 12 x ,5 darf mit allen Adern nur an einem LS hängen und dann ist getrenntes Freischalten nicht möglich.
Zähl mal wirklich nach, wieviele getrennt schaltbare Kreise du im Raum brauchst. Ich komme bei meinen Steckdosen mit 3 Stromkreisen 1x Dauerstrom und 2 x geschalteten gut aus (5 x 1,5), der 2. ist meist schon Reserve. Im Wohnzimmer hab ich allerdings ein zweites 5x1,5 Kabel liegen, dort wo der Ferseher steht. Aus den oben genannten Gründe, (VR kann nicht automatisch aufnehmen) hab ich diese bisher nicht schaltbar gemacht.
Wenn man Bedenken hat, das man an einer Stelle nicht genug schalten kann, ist es relativ preiswert, kurz neben die Steckdosen eine getrennte Leerdose (am besten Elektronikdose mit Trennsteg) einzuputzen, in die man einen UP Aktor einsetzen kann, um ein oder 2 weitere Schaltmölgichkeiten zu bekommen. Dezentrale Aktoren sind zwar teurer, aber du sparst dir den Platz in der Verteilung und die entsprechende Kabelverlegung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nimm wenns passt ein 12 x 1,5, das langt im Grunde für jeden normalen Raum.Zitat von hifimacianer Beitrag anzeigenAlso den Raum mit z.B. einem 7x1,5 von der Verteilung anfahren und dann im Raum verteilen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nun ja, das ist bei uns einfach platzmäßig kaum möglich!Zitat von gindler Beitrag anzeigenWieso denn? Alle Steckdosen zentral in den Verteiler, Steckdosengruppen mit 5x1,5, alles auf Reihenklemmen und dann nach Bedarf auf Schaltaktoren legen. Der Rest ist dann "nur" noch Parametrierung.
Wir erneuern die Elektrik in unserer Altbauwohnung, und da ist es einfach nicht drin mit 15-20 Kabeln pro Raum (Heizung, Rollo, Cat7, Licht + alle Steckdosengruppen) einmal durch die Wohnung in die Verteilung zu wandern.
Da Heizung, Rollo, Cat7 und Licht ja quasi ein Muss sind, müssen wir bei den Steckdosen schon darauf achten nicht zu viele Kabel zu verbraten.
Darum machen wir uns schon im Vorfeld größere Gedanken was wie geschaltet werden soll, um dann eben im Raum von Steckdosengruppe zu Steckdosengruppe weiterzuwandern.
Also den Raum mit z.B. einem 7x1,5 von der Verteilung anfahren und dann im Raum verteilen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Genau. Und für den Anfang reicht es ja sogar, wenn alle Steckdosen auf Dauer+Phase liegen.
Kann man ja dann im übernächsten Winter mal angehen...
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Wieso denn? Alle Steckdosen zentral in den Verteiler, Steckdosengruppen mit 5x1,5, alles auf Reihenklemmen und dann nach Bedarf auf Schaltaktoren legen. Der Rest ist dann "nur" noch Parametrierung.Zitat von hifimacianer Beitrag anzeigenAber mir graut es jetzt schon vor der Verkabelung des ganzen :-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von janosch242 Beitrag anzeigenHi!
Genau so schalte ich meine komplette Anlage (FS, 2 Receiver, WII etc.) über geschaltete Steckdosen. Nie mehr standby: der Kram ist immer aus, wenn er nicht gebraucht wird.
Gruss,
Janosch
Ich weiß, der Thread ist schon bissl älter, aber aus aktuellem Anlass bin ich drüber gestolpert.
Standby Geräte ausschalten ist ja schön und nett, aber was macht man z.B. wenn man per Festplattenrekorder eine Sendung aufnehmen will? Wenn alle Steckdosen bei Verlassen des Hauses ausgeschaltet werden, hat man für solche Fälle ja keine Ausnahmemöglichkeiten oder?
Ich bin gerade selbst in der Planung welche Steckdosen schaltbar sein sollen und welche nicht, und stelle fest dass das wirklich nicht so einfach ist. Auf der einen Seite soll das ominöse vergessene Bügeleisen ausgehen wenn man das Haus verlässt, auf der anderen Seite sollen aber eben nicht pauschal alle Steckdosen immer ausgeschaltet werden.
Insbesondere Ladegeräte für Handy, Laptop, Kameraakkus, Rasierer etc sollen ja weiterhin laden auch wenn ich das Haus verlasse. Auch dem AV-Receiver oder dem TV oder PC möchte ich nur ungern immer "hart" den Saft entziehen, schon gar nicht wenn ich Aufnahmen programmiert habe.
Also bin ich inzwischen so weit, die Steckdosen in Gruppen einzuteilen:
- einzeln geschaltete Steckdosen für Lampen
- Steckdosen die gruppenweise im Nachtmodus oder bei Abwesenheit stromlos geschaltet werden. Hier sehe ich vor allem die Steckdosen im Türbereich, weil da in der Regel das Bügeleisen angeschlossen wird.
- Steckdosen die immer an sind. TV, Anlage, PC, UP-USB Lader, Steckdosen an denen man den Laptop anschließt etc.
Aber mir graut es jetzt schon vor der Verkabelung des ganzen :-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist sicherlich richtig, aber für solche Geräte hätte ich ja noch Dauerstrom zur Verfügung.Zitat von TRex Beitrag anzeigenich habs schonmal geschrieben, gerne wieder...
Bei hochwertigen Komponenten ( z.B. B&O Fernseher / Stereo ) gibt es eine Diebstahlsicherung die sich aktiviert wenn der Fernseher länger als 2 Minuten vom Strom geht.
Deshalb voher genau prüfen.
Peter
Zur Zeit ist aber entweder Geld für KNX oder hochwertigen Komponenten mit Diebstahlsicherung vorhanden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Bernie Beitrag anzeigenSuper, danke für die raschen Antworten!
Ist es auch sinnvol andere Geräte - Fernseher, Anlage, usw. - so zu schalten?
Bernie
Hi!
Genau so schalte ich meine komplette Anlage (FS, 2 Receiver, WII etc.) über geschaltete Steckdosen. Nie mehr standby: der Kram ist immer aus, wenn er nicht gebraucht wird.
Gruss,
Janosch
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: