Zitat von Fredl
Beitrag anzeigen
Du brauchst pro Leuchtquelle/Farbe ein EVG. Wenn du also eine Lichtgruppe in Niedervolt baust, brauchst du ein einziges EVG. Die NV EVGs gibt es mit verschiedenen Leistungen, z.B. bis 105, bis 150, bis 300VA. Dann kannst du entsprechend viele Lampen dranhängen. Wenn du mehr Lampen in einer Gruppe hast, brauchst du halt entsprechend mehr EVGs, diese kannst du dann aber zu einer Gruppe z.B. bei besagtem DG/S 16.1 von ABB zusammenschalten -> für den Betrachter also wieder eine Leuchtengruppe, aber mit mehreren EVGs.
Bei bunt wird das ganze um die Anzahl der Farben multipliziert. Also für eine RGB LED, brauchst du zwar nur ein einzelnes EVG, dieses simuliert aber drei EVGs, also für jede Farbe einen Lichtkanal. Da kannst du aber auch wieder "beliebig" viele LEDs dranhängen (mit entsprechenden Verstärkern) brauchst also pro Farbverlaufsgruppe nur eine Steuerung. Wenn du jetzt nur eine Farbe bei deiner LED hast, brauchste auch nur ein Steuergerät, unabhängig davon was das jetzt für eine LED ist. Da kommts dann halt auf die Leistung und den Trafo an.
Ich hoffe das hilft?!
viele Grüße
Fabian