Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
=> Gezielt reproduzieren lässt sich das nicht. Es gibt Tage da läuft alles und ich kann via ETS-Fernzugriff auch auf die Teilnehmer zugreifen/ansprechen. Aber dann kann es wieder sein, ich hab an einem Tag gar kein Zugriff via ETS-Fernzugrigff auf die Teilnehmer dieser Linie.
Da wir am Gebäude vorbei fahren, wo die Anlage ist, erkenne ich morgens gleich, wenn die Storen im 4.OG nicht oben sind, das der Befehl vom FS nicht auf der Linie angekommen ist. Dann finde ich auch via ETS-Fernzugriff keinen dieser Linienteilnehmer.
Ich denke da hilft nur eine Langzeitanalyse mit dem Busmonitor auf der Hauptlinie und der Unterlinie (bitte nicht IP, sondern V24 oder USB-Schnittstelle). Nur so wirst Du herausfinden können, ob es erhöhte Fehlermeldungen, Resends, NACKs etc. gibt. Spannungen an beiden Enden messen wie von aendu vorgeschlagen wuerd ich auch mal angehen.
Hast du schon mal daran gedacht den Linienkoppler auszuwechseln?
=> Ja, habe ich schon gewechselt, nix gebracht.
-oder diesen mit einem aus einer anderen Linie zu Tauschen?
=>Ja, habe ich schon versucht, au nix gebracht.
Steht dort alles auf weiterleiten?
=> ja steht alles auf weiterleiten / Filter nicht aktiv.
-Hat es in dieser Linie wirklich keinen Loop?
=> wurde von 2 Elektroinstallationsfirmen nachgeprüft, ist nicht der Fall.
-Hast du die Spannung an der Linie ,auch am Ende, schon mal gemessen?
=> nein habe ich nicht, jede der Linien hat bei uns eine eigene Spannungsversorgung, alle Linien sind in etwa gleich Lang und Anzahl Teilnehmer auch etwa gleich.
Dachte aber auch schon, ob evt. Spannungsversorgung Fehler hat, aber dann würde ja auch die Vorort-Bedienung nicht funktionieren, also auch diesen Gedanken wieder verworfen.
Hallo obip
Hast du schon mal daran gedacht den Linienkoppler auszuwechseln?
-oder diesen mit einem aus einer anderen Linie zu Tauschen?
Steht dort alles auf weiterleiten?
-Hat es in dieser Linie wirklich keinen Loop?
-Hast du die Spannung an der Linie ,auch am Ende, schon mal gemessen?
Das sind alles so Sachen die mir im Moment gerade noch einfallen.
Zitat von swenga:
Wie oft ist denn "zeitweise"? Kann man das innerhalb annehmbarer Zeit gezielt reproduzieren oder muss man tagelang auf den Event warten?
=> Gezielt reproduzieren lässt sich das nicht. Es gibt Tage da läuft alles und ich kann via ETS-Fernzugriff auch auf die Teilnehmer zugreifen/ansprechen. Aber dann kann es wieder sein, ich hab an einem Tag gar kein Zugriff via ETS-Fernzugrigff auf die Teilnehmer dieser Linie.
Da wir am Gebäude vorbei fahren, wo die Anlage ist, erkenne ich morgens gleich, wenn die Storen im 4.OG nicht oben sind, das der Befehl vom FS nicht auf der Linie angekommen ist. Dann finde ich auch via ETS-Fernzugriff keinen dieser Linienteilnehmer.
Zitat von Aendu007:
Welhe Adresse hat dei Schnittstelle im FS? und Ist der FS auch wirklich auf derselben Linie wie die Schnittstelle adressiert ist?
- Wenn man per Fernzugriff auf einen Teilnehmer dieser Linie zugreifen möchte, kommt es Zeitweise vor, das er keinen Teilnehmer von dieser Linie findet. Dadurch wird das auf/ab Signal vom FS auch nicht ausgeführt.
- Steuerung vor Ort über die Taster/Universal-Schnittstelle ist immer möglich!
Wie oft ist denn "zeitweise"? Kann man das innerhalb annehmbarer Zeit gezielt reproduzieren oder muss man tagelang auf den Event warten?
Ansonsten würde ich empfehlen, die ETS mit einer lokalen Schnittstelle einmal in die Hauptlinie und dann in die Unterlinie zu haengen und den Busmonitor laufen zu lassen. Vielleicht entstehen Interaktionen durch andere Teilnehmer, die dann das Netz zumuellen und die Wiederholungen der Pakete irgendwann im Timeout landen.
Daten zum Projekt: ETS3 Professional, Expert 2.1, Gira FS
Projekt-Details:
- Gebäude UG bis 5.OG
- Hauptlinie Bereich 1, Linie 0, diese wurde in jedes Geschoss geführt
- Jedes Geschoss wurde in 2 Hälften aufgeteilt über Linienkoppler
- Die Storen erhalten via FS mogens um 7Uhr einen Auf-Befehl und Abends um 20Uhr einen Ab-Befehl.
- Im 4.OG haben wir auf einer Geschosshälfte ein Problem, alle anderen funktionieren einwandfrei.
Diese Linie wird momentan nur für die Storensteuerung verwendet im 4.OG Linke-Geschosshälfte.
Aufbau dieser Linie=> Linienkoppler Phyadr. 1.10.0, Spg.Versorgung, 8 Stück Griesser MSX6 Pyhadr. 1.10.238 bis 1.10.245, 15Stück US/U2.2 Universal-Schnittstelle, 2fach, UP von ABB mit Phyadr. 1.10.201 bis 1.10.215 (für Tasterbedienung der Storen).
Problem:
- Wenn man per Fernzugriff auf einen Teilnehmer dieser Linie zugreifen möchte, kommt es Zeitweise vor, das er keinen Teilnehmer von dieser Linie findet. Dadurch wird das auf/ab Signal vom FS auch nicht ausgeführt.
- Steuerung vor Ort über die Taster/Universal-Schnittstelle ist immer möglich!
Bisher Massnahmen:
- Überprüfung der Linienverdrahtung => kein Fehler
- Austausch des Linienkopplers => Problem bleibt bestehen.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.