Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
1. Hol dir das Tool Portmon (googlen, kommt von Microsoft). Damit kannst du in eine vorhandene serielle Verbindung "hineinhorchen". Das Tool auf dem Rechner auf dem die Steuersoftware läuft installieren, starten, an die lokale Schnittstelle binden und dann die Steuersoftware starten. Jetzt kannst du zuerst einmal die Verbindungsparameter der V24-Verbindung auslesen (Geschwindigkeit, Parität, Stoppbits etc).
Hallo,
ich möchte dieses alte Thema einmal aus der Versenkung holen, da ich nun doch die RS232 meiner heizungssteuerung auslesen möchte.
leider habe ich Win7 64bit und Portmon funktioniert hier nicht. Kennt jemand eine Alternative, welche das gleiche wir Portmon macht und unter Win7 64bit läuft?
Ich habe bei uns den PT1000 der Heizung mit in das Gehäuse des 1wire Außentemperaturfühlers eingesetzt. Sind jetzt zwar zwei Fühler allerdings haben wir trotzdem nur ein Gehäuse für die Außenfühler. Die Temperatur dann auf den KNX zu bekommen, ist dann ja wieder simpel.
ah jetzt ja! Also:
1. Der Jumper in der unteren Hälfte bietet die Möglichkeit, die beiden Massen (Heizung und Spannungsversorgung) voneinander zu trennen, da ich mir am Anfang nicht sicher war, ob die einfach miteinander verbunden werden können. Geht aber --> Jumper überflüssig. In meiner Schaltung im Betrieb ist der Jumper gesteckt und verbindet somit die beiden Massen. Sieht man auch im Beitrag #4
2. In meinem Schaltplan ist 1 x 100nF gezeigt. Ich hatte aber nur noch 50nF, deshalb 2 Stück davon (die beiden blauen Pickel). Die sind parallelgeschaltet, sieht man auch auf der Lötseite.
mir ist aufgefallen das deine Platinen Bauteile vom Bild, nicht ganz den Schaltpan entsprechen? Ist noch was anderes notwendig? Da ich deine tolle Schaltung auch nachbauen möchte, würde es mich freuen wenn Du eine kurze Antwort schreibst!
Günthers liegt in der schönen Hessischen Rhön.
Da kommen -20°C schon vor
Statt -20 kannste ja in der Tabelle auch -30 oder was auch immer einsetzen.
Zusammenfassend kann ich nur sagen: www.knx-user-forum.de Hier werden Sie geholfen. Habe ich auch schon oft erfahren und deshalb nochmal an alle, die hier mitmachen und sich die Zeit nehmen: Vielen Dank
Hallo,
ich wollte die Außentemperatur über den Außenfühler abgreifen und auf den Bus geben.
Eine Beeinflussung der Heizung ist der 2. Schritt. Hierbei werde ich den Vorschlag von swenga mir mal genauer anschauen. Da werde ich mir aber noch etwas Zeit lassen
ging es euch in den letzten Antworten nur darum die Außentemperatur auf den Bus zubekommen und dafür dann den Außenfühler der Heizung zu verwenden? Oder möchtet ihr damit irgendwie die Heizung beeinflussen ?
ja das Thema Kennlinie ist nicht ganz trivial (hatte ich oben, glaube ich, schon mal erwähnt). Mit dem Vorschlag von Cava (geht auf jeden Fall in die richtige Richtung) würdest Du so aber nur 11..41° angezeigt bekommen; Du mußt deshalb den Bereich erweitern: Ich habe Deine beiden Wertepaare mal in einer Exceltabelle als x/y Diagramm darstellen und dann die Trendlinie anzeigen lassen: Temperaturkennlinie AndreasK.xls (Ich weiß: Office Dokumente sind hier im Forum verpönt, in dem Fall ging es aber nicht anders).
Als Option für die Trendlinie kann man sich die Gleichung anzeigen lassen. Da es hier um eine Gerade geht, haben wir also direkt die Kennlinie Deines Sensor bekommen. Wie praktisch. Diese dann kurz nach x umgestellt und schon hat man eine Gleichung, die man für die Temperaturrandbereiche einsetzen kann. Es ergeben sich dann x/y-Wertepaare von 16624/-20 bzw. 24404/50. Keine Ahnung ob -20° und 50° für Günthers (wo ist das eigentlich) ausreichend sind, aber in Bad Homburg würde das reichen . Diese Wertepaare mußt Du dann bei dem Logikbaustein "Kurvenfkt. (2 Punkte)" einstellen.
probier es mal mit der Kurvenfunktion durch 2 Punkte. x ist der Messwert. x1 = 20055, y1 = 11, x2 = 23386, y2 = 41. y müsste dann die entsprechende Temperatur ergeben.
wie kommst Du denn darauf, daß sich die Spannung in einer Kurve verändert? Was für ein Sensorelement hast Du? Schau doch mal in der Doku Deiner Heizung nach, ob Du dort die Sensorkennlinie findest. Normalerweise sind die linear. Alles andere würde die Sache auch unnötig kompliziert machen.
Ja, du hast recht. Die Sensorkennlinie ist linear. Ich habe jetzt noch einmal einen Wert bei 11°C genommen (20055). Somit habe ich 20055 und 23386 (41°C). Dazwischen sind 30°C, also 30 Schritte à 111.
Leider komme ich nun nicht ganz weiter. Wie sage ich dem HS, wandele die Zahlen und die Schritte in die richtigen Temperaturwerte um. Da muss ich in Mathe gefehlt haben
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.