DALI Integration kompletter LED-Leuchten - dimmbar machen?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • concept
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Hendrik, das kann schon sein. Die gesetzlichen Anforderungen an den Standby-Verbrauch von LED-Netzteilen sind immer weiter verschärft worden, inzwischen haben viele Geräte weit unter 1W (Wirkleistung). Und so kleine Werte wird dein Meßgerät evtl. gar nicht messen können.

    Aktuelle DALI-EVG's für LED von Tridonic haben eine Standby-Leistungsaufnahme von 0,1...0,2W. In den letzten 10 Jahren ist hier viel passiert...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Hendrik, das kann schon sein. Die gesetzlichen Anforderungen an den Standby-Verbrauch von LED-Netzteilen sind immer weiter verschärft worden, inzwischen haben viele Geräte weit unter 1W (Wirkleistung). Und so kleine Werte wird dein Meßgerät evtl. gar nicht messen können.

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Hallo,

    Zitat von concept Beitrag anzeigen

    [/B]Tridonic TE-105 (105 W NV-Halogen Dimmer)
    225,8 V ac eff
    25,22 mA ac eff
    5,7 VA
    1,431 W Leerlauf bzw. Standby-Verbrauch

    Damit dürfte die Ehre der DALI-Geräte gerettet sein!
    Ich habe heute - zugegeben mit einfacherem Equipment ein Osram 105/220-240 HTi DALI gemessen.
    Da kam raus 0W im Standby und 37mA
    Die 0W haben mich durchaus überrascht. Das verwendete KD302 hat sonst einen guten Ruf.

    Hat jemand das mit besserem Equipment mal gemessen?

    Gruß,
    Hendrik

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Hallo liebe Kollegen,

    es ist endlich so weit. Wir haben das Eldoled Sortiment online.

    Die Produkte sind einfach optimal für unser aller Bedürfnisse. Dali, DMX, 1-10 Volt in den meisten Geräten vorhanden.

    Es gibt Geräte mit 230 Volt und Geräte für zusätzliche Stromversorgung.

    Einige Geräte sind mit Display, andere können mit einem Tool programmiert werden. Wir sind noch am überlegen ob wir immer für den Kunden vorprogrammieren oder das Tool verleihen.

    Preislich liegen wir um einiges unter dem Wettbewerb.

    Bei 5 Stück und mehr bitte anfragen, da wir keine Staffelpreise haben.

    Vielen Dank an Stefan, Makki und Matthias für die direkte und indirekte Vorarbeit bzw Vermittlung.

    Mit den ersten 2 Aufträgen haben wir uns von den Linear Geräten auch jeweils 4 Stück hingelegt.

    Hier sind die Produkte:

    Voltus Elektro Shop | eldoLED | LED System | Innenleuchten | Beleuchtung

    Ich poste das auch noch in dem anderen relevanten Thread.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Ja, korrekt, damit weiß der Elektriker, was er zu tun hat.

    Das hat auch nichts mit mit auf die Füße treten zu tun, viele Dinge sind einfach so ausführlich beschrieben, dass man selbst als Laie damit klarkommen sollte. Und wenn nicht, dann muss sowieso ein Profi ran.

    Nix für ungut

    Einen Kommentar schreiben:


  • sybarex
    antwortet
    Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, ja es ist schwierig für mich als Laie, der mit Elektrik nichts zu tun hat, ein solches technisches Datenblatt zu lesen und auch alles zu verstehen.
    Daher wende ich mich ja hier am Forum an euch!
    Und entschuldigung, falls ich hier jemandem auf die Füsse getreten bin!
    Mein ganzes Wissen kommt praktisch hier aus dem Forum und dies nur mit lesen der Beiträge.
    Ich nehme jetzt mal an, dass die Antwort auf meine Frage dieser Satz ist: "
    Die maximale sekundare Leitungslange an den Klemmen ist 5 m. Fur ein
    gutes EMV-Verhalten sollte die LED-Verdrahtung so kurz wie moglich gehalten
    werden."

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Ist es denn wirklich so furchtbar schwierig, das Datenblatt (oben verlinkt) selbst zu lesen?

    Nochmals hier:

    http://www.tridonic.it/com/de/downlo...20_DALI_de.pdf

    Einen Kommentar schreiben:


  • sybarex
    antwortet
    Wie ist die max. Leitungslänge zwischen dem EVG und der Leuchte?
    Ich komme heute nochmals mit dem Elektriker zusammen und muss wissen ob ich dafür eine Dose in der Nähe vorsehen muss oder das EVG in den Verteilerschrank packen kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Kühlen muss man ggf. die Leuchte (die LED), das wird in deinem Fall aber nicht notwendig sein, weil die konstruktionsbedingt gekühlt ist oder sein sollte.

    Einen Kommentar schreiben:


  • sybarex
    antwortet
    1x3W-POWER-LED In den anderen Tread wird auch von kühlen geredet. Muss man das EVG etwa kühlen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Das verlinkte Datenblatt gibt an: 50 W bei 900 mA. Wieviel W hatte nochmals eine deiner geplanten Leuchten?

    Einen Kommentar schreiben:


  • sybarex
    antwortet
    Ja habe ich, wieso?

    350mA 25W 74 V max.
    500mA 35W 72 V max.
    700mA 50W 70 V max.

    Preis so um die 47 netto

    Sorry, wenn ich blöde Fragen stelle. Ich möchte aber sicher sein, dass ich das richtige kaufe.
    Also, zusammenfassend, kann ich den LCAI 50 W 1050 mA N020 DALI kaufen und da kann ich 2 solcher Leuchten dranhängen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Oh je, hast du den zweiten Beitrag in meinem Link gelesen?


    Sent from my iPhone using Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • sybarex
    antwortet
    D.h. wenn ich diese dimmen will brauche ich den LCAI 050/1050 N020 DALI 24166468, der 47 Euro Netto kostet?
    Kann ich 2 Stück der Leuchten an einen hängen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Wenn nicht dimmen, dann einfach Schaltaktor-Kanal. Sonst
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...rem-strom.html

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...