Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Mein projekt / OG Unterverteiler
Einklappen
X
-
Ich frage mich gerade, warum 2 mal Patchfelder miteinander verbunden sind?
Wenn von der Verteilung eh noch einmal alles als CAT in den Keller geht, hast du doch nichts gespart.
In der Geschossverteilung einen Switch und dann nur ein Backbone in den Keller hätte ich noch verstanden.
--Marcus
Einen Kommentar schreiben:
-
Schön ist anders ;-)
VDE-gerecht geht wohl auch anders :-(
Pass' mal auf deine Abstände auf. 4mm (soweit ich weiß) zwischen "Saft" und Kleinspannungen. Das gilt auch für abisolierte Busleitungen. Die sollten nicht an 230V-Leitern anliegen!
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Belegung von dem Berker Jalu/Schalt Aktor kommt mir komisch vor.
Funktioniert das so?
Eigentlich sollte doch auf jeden Kanal einmal die Phase gehen, auch wenn zwei Kanäle für eine Jalousie zusammengefasst sind.
Außerdem würde ich immer mit den niedrigen Kanälen bei der Belegung anfangen, da man an die Klemmen dazu in der hinteren Reihe nicht mehr herankommt wenn auf den hohen Kanälen in der vorderen Reihe schon was aufgelegt ist.
Gruß,
Oli
Einen Kommentar schreiben:
-
Mein projekt / OG Unterverteiler
Hallo Kollegen,
was meint ihr zu meinem Unterverteiler im Obergeschoss?
Alles aufgelegt auf WAGOs, Steckdosen über FIs abgesichert, Schalten, Jalousien, Dimmen, Fensterkontakte, Wetterstation. Rechts im Bild SAT-Unterverteilung und Ethernet Patchfeld, welches zentral vom Keller aus dem 19 Zoll Rack kommt......
Feedback & Kommentare gerne willkommen!
Grüße
OliverAngehängte DateienStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: