Hallo JuMi,
hmmm...
Ich habe es gleich nochmal probiert, aber funzt auch nicht (keine Aktivität auf dem EIB).
Verstehe ich das richtig, dass die Option -d (=daemon) nur bedeutet, dass die Ausgaben unterdrückt werden?
Ohne das "-d" ergibt diese Fehlermeldung:
pi@raspberrypi ~ $ eibd -e 0.0.0 -S -D -i -T -R -u -c ipt:192.168.0.150
initialisation of the eibd inet protocol failed
Die angegebene EIB adresse 0.0.0 ist die des eibd? oder die des IP-Interface?
Kann ich zeitgleich aus der ETS3 vom PC aus und dem eibd auf dem PI auf den N148/22 zugreifen?
Wie sehe ich denn dass der eibd richtig läuft? Habe bei den --help Infos keinen 'Status' gefunden?
Sorry bin Newbie...
Vielen Dank!
Didi
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
- √ - komme mit eibd und groupswrite nicht auf den Bus
Einklappen
X
-
Naja ich ging davon aus dass der eibd schon läuft
Denke das sollte passen, ansonsten auch mal ohne das kleine "-d" probieren.
Die Kürzel sind eigentlich alle hier erklärt:Code:/usr/bin/eibd -e 0.0.0 -S -D -i -T -R -d -u -c ipt:192.168.0.150
Code:eibd --help
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo JuMi,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hab ich gleich probiert, leider ohne Erfolg. Es tut sich nichts auf dem EIB...
Woher weiß denn der eibd dass das Interface vn 192.168.0.150 benutzt werden soll?
Wenn ich die Option -d beim Aufruf weglasse, bekomme ich diese Fehlermeldung:
pi@raspberrypi ~ $ eibd -S -D -T -i -u ip:localhost
initialisation of the backend failed
Hat das was zu bedeuten?
Vielen Dank!
Didi
Einen Kommentar schreiben:
-
eibd -d -S -D -T -i -u ip:localhost
-u stellt den unix-socket unter /tmp/eib her
Einen Kommentar schreiben:
-
kann weder lesend noch schreibend auf den eib zugreifen...
Hallo Kollegen,
seit Tagen versuche ich eibd auf meinem PI zum Laufen zu bringen...
Ich habe schon sehr viel in eurem tollen Forum gelesen, aber irgendwas mache ich falsch...
Meine IP-Schnittstelle ist die Siemens N148/22 und das ETS3 auf meinem PC funktioniert.
Wenn ich auf dem PI den eibd suchen lasse, wird die IP-Schnittstelle auch brav gefunden:
pi@raspberrypi ~ $ eibnetsearch -
Asking 224.0.23.12 at port 3671 from port 3672
Answer from 192.168.0.114 at port 3671
Medium: 2
State: 0
Addr: 0.0.0
InstallID: 0
Serial: 00 00 00 00 00 00
Multicast-Addr: 224.0.23.12
MAC: 00 00 00 00 00 00
Name: eibd on WireGate
Service 2 Version 1
Service 4 Version 1
Answer from 192.168.0.150 at port 3671
Medium: 2
State: 0
Addr: 1.1.1
InstallID: 0
Serial: 00 01 00 35 39 C3
Multicast-Addr: 0.0.0.0
MAC: 00 0E 8C 00 65 C7
Name: IP Interface N148
Service 2 Version 1
Service 3 Version 2
Service 4 Version 1
Service 7 Version 1
Service 8 Version 1
Aber wenn ich versuche mich zu verbinden und etwas zu Schalten, passiert nichts.
pi@raspberrypi ~ $ eibd -d -S -D -T -i ip:localhost
pi@raspberrypi ~ $ groupswrite local:/tmp/eib 0/4/0 1
Send request
pi@raspberrypi ~ $ groupswrite local:/tmp/eib 0/4/0 0
Send request
Was mache ich falsch?
Danke für eure Hilfe...
Didi
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo RaK, Hallo AlleZitat von RaK Beitrag anzeigen... Probiere mal ...
Ich hab's geschafft!
Das Debian hab' ich neu aufgespielt, diesmal gleich lenny.
Mit eibd -d -S -D -T -i ipt:10.0.1.4 ist der eibd gestartet (10.0.1.4 ist mein IP-Router)
und mit: /usr/bin/groupswrite ip:localhost 1/0/0 1 schwupps ist das Licht an in der Küche.
Total cool, vielen Dank
Einen Kommentar schreiben:
-
Probiere malZitat von Bodo Beitrag anzeigenDer Feller IP-Router hat die IP-Adresse 10.0.1.4
Den eibd starte ich von meinem alix1d (debian) im lokalen lan (10.0.1.3) mit:
eibd -d -S -D -T -i ipt:10.0.1.4
und bei:
/usr/bin/groupswrite ip:10.0.1.4 1/0/0 1
/usr/bin/groupswrite ip:10.0.1.3 1/0/0 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi MakkiZitat von makki Beitrag anzeigenmach mal ...
Jetzt hab' ich's doch geschafft und das Debian Linux auf meinem Alix1d geschrottet,
nach einem Update und reboot läuft's nicht mehr durch
und mit der Konsole komm ich auch nicht mehr drauf.
Da werd' ich wohl eine Nachtschicht einplanen müssen.
Vilelen Dank für die Tipps und ich melde mich wenn's wieder läuft.
Einen Kommentar schreiben:
-
mach mal
eibd -SDT -u -i ip:224.0.23.12 (besser wenns ein IP-Router ist, weil dann die exclusive Tunneling-Verbindung frei bleibt)
oder
eibd -SDT -u -i ipt:10.0.1.4
und
/usr/bin/groupswrite ip:localhost 1/0/0 1
oder
/usr/bin/groupswrite local:/tmp/eib 1/0/0 1
muss beides gehen..
-> groupswrite spricht den eibd auf dem lokalen Rechner an, nicht den IP-Router!
Ansonsten mal den output von "eibnetsearch -" posten
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
@chris2000Zitat von chris2000 Beitrag anzeigenDa hilft nur ne USB Schnittstelle.
Ja wenn der IP-Router mit den Standardeinstellungen aber mit der ETS3 funzt, dann könnte doch auch der eibd funzen, das wär meine Hoffnung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi chris2000Zitat von chris2000 Beitrag anzeigenVersuche mal mit Manual IP und nich DHCP config bei IP addresszuweisung.
Ja eben ich kann den IP-Router nicht über den IP-Router programmieren
Einen Kommentar schreiben:
-
Versuche mal mit Manual IP und nich DHCP config bei IP addresszuweisung.
Einen Kommentar schreiben:
-
- √ - komme mit eibd und groupswrite nicht auf den Bus
Hallo liebe Gemeinde
Bin endlich eingezogen und hab' die einfachen Sachen parametrisiert.
Nun wollte ich mit eibd etwas schalten und später mit Misterhouse weitermachen.
Mit der ETS3 auf meinem Laptop via w-lan kann ich bereits Schalten.
Der Feller IP-Router hat die IP-Adresse 10.0.1.4
Den eibd starte ich von meinem alix1d (debian) im lokalen lan (10.0.1.3) mit:
eibd -d -S -D -T -i ipt:10.0.1.4
und bei:
/usr/bin/groupswrite ip:10.0.1.4 1/0/0 1
passiert erst nix und dann:
Open failed: Connection timed out
Wenn der eibd auf den IP-Router zugreift kann die ETS3 nicht auf den Bus, das scheint also soweit zu stimmen.
Bin halt nicht so fit in Linux
Die IP-Schnittstelle kann ich scheinbar nicht parametrisieren über die ETS3 (Henne - Ei - Problem) da wären noch Einstellungen möglich.
Irgend ein Fehler liegt quer
Vielen Dank für Eure Ideen.Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: