Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Gira HomeServer und Bus Kommunikation

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • wisler
    antwortet
    hey vielen dank für eure hilfe, aber ich habe gerade ebene meinen fehler entdeckt. hatte einen fehler bei der adressen vergabe gemacht. manchmal sieht man halt den wald vor lauter bäumen nicht. oder eher gesagt es waren einfach zu viele zahlen.

    vielen dank nochmal für eure hilfe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Jetzt vermisch nicht auch noch zwei Sachen miteinander!

    Du hast nachwievor ein Verbindungsproblem zwischen HS und IP-Router.
    Poste Screenshots vom Experten, Bereich Projekteinstellungen,EIB/iETS und den Parameterseiten des IP-Routers.

    Wenn die Verbindung steht, kümmern wir uns um die ETS, sofern das dann noch notwendig ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • wisler
    antwortet
    Ich habe gerade übers netzwerk den Gruppenadressenmonitor gestartet. hier der screenshot.
    wenn ich aber unter kommunikation auf testen klicke, dann kommt keine kommunikation. wenn ich das richtig verstanden habe dann müsste ich doch nun die busteilnehmer über das netzwerk programmieren können oder?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • wisler
    antwortet
    Ok Hier hab ich mal den Ausschnitt des Zimmers eingefügt. Ich wollte wenn ich auf jedes lampensymbol klicke, dass die Lichter angehen.
    Als Symbolisierung, wenn das Licht an ist, wollte ich die Glühlampe verwenden.

    Die zwei Fehler kommen wohl daher, dass der HomeServer die zwei Gruppenadressen (Schalten/Status) nicht abfragen kann.

    Ich habe aber alle Einstellungen so wie in dem einen Thread übernommen. Wie kann ich es noch prüfen?
    Also die Leuchten ein/aus-schalten kann ich, nur der Server empfängt meiner Meinung nach keine Telegramme. Daher auch die zwei Fehler.
    Kann dies dann am Switch liegen?

    Grüße Wisler
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Ähm, wieso hast du 2 Symbole für dieselbe Leuchte??

    Als Symbolsteuerung dann die Status-GA einsetzen.
    Nebenbei bemerkt:

    ich sehe auf der Debug-Seite, sofern noch aktuell, keine Buskommunikation, keine LAN-Kommunikation, keine iETS-Kommunikation und "nur" 2 Scan-Fehler.

    Einen Kommentar schreiben:


  • wisler
    antwortet
    Hier meine Daten

    Danke erstmal für die Hilfe. Hier sind meine Einstellungen. Falls ihr noch mehr infos benötigt, damit ihr mir helfen könnte bitte melden dann lade ich es hoch. Bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob das alles ist was ihr braucht.

    Grüße Wisler
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • blue04
    antwortet
    poste einfach mal deine einstellungen in der ets und im homeserver. evtl. stimmen die flags nicht.

    alles andere ist rumstochern im dunkeln.

    Einen Kommentar schreiben:


  • swenga
    antwortet
    Hallo Wisler,

    regelmässig Probleme machen beim KNX/IP-Routing auch Smart/Mangaged- oder Layer-3 Switche, da in denen Multicast individuell paramterisiert werden muss (Der Routing-Zugriff erfolgt über UDP Multicast. KNX/IP-Routing ist das Protokoll, was zwischen HS und dem IP-Router gesprochen wird).

    Wenn Du derzeit Erfolg mit dem Zugriff ETS über HS auf den Bus hast, welcher Verbindungstyp ist da in der ETS bei Optionen/Kommunikation/Schnittstelle konfigurieren eingestellt?

    mfg Swen

    Einen Kommentar schreiben:


  • wisler
    antwortet
    Physikalische Adresse hat nicht ganz gestimmt

    Hi,

    bei mir war auch ein Problem mit der physikalischen Adresse. Ich dachte auch man müsste beim HomeServer die Adresse des IP-Routers eingtragen. Jetzt kann ich auch in der ETS die Gruppentelegramme sehen, wenn ich mich über den HomeServer mit dem Bus verbinde.
    Nur der HomeServer kriegt es noch nicht ganz mit.
    Ich habe ich lasse eine Statusmeldung, sobald sich der Ausgang eines ABB Dimmaktors ändert, auf den Bus senden. Diese Gruppenadresse nutze ich als Kommunikationsobjekt um anzuzeigen, ob der Ausgang eingeschaltet ist oder nicht. Doch der HomeServer zeigt mir das bei der Visu nicht an. Wie macht ihr das? Am anfang wenn der HomeServer gestartet ist frägt er diese Adresse ab. Könntet ihr mir vielleicht noch einen Tipp geben oder vielleicht habt ihr eine Lösung.

    Vielen dank, dass ihr mir versucht zu helfen. Bin leider neu auf dem Gebiet HomeServer.

    Grüße Wisler

    Einen Kommentar schreiben:


  • blue04
    antwortet
    dann kann ich dir nur noch diesen thread empfehlen...insbesondere die stelle mit den pyhsikalischen adressen:

    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ip-router.html

    Einen Kommentar schreiben:


  • wisler
    antwortet
    Danke Blue

    Hi diese Anleitung kenne ich. Habe auch alles so konfiguriert, daher weiß ich ja auch, dass kein Telegramm auf das Netzwerk gesendet wird. Habe hier die Gruppentelegramme aufzeichnen lassen.
    Habe auch beim IP-Router von Gira alles auf weiterleiten eingestellt, doch der Status eines Aktorausgangs oder eines Tastsensors wird nicht ins Netzwerk übertragen.
    An was kann das liegen??

    Einen Kommentar schreiben:


  • blue04
    antwortet
    im downloadbereich liegt eine sehr gute anleitung von eibtech. lies die mal durch.

    https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=28

    Einen Kommentar schreiben:


  • wisler
    antwortet
    habe einen fehler gefunden komme aber nicht weiter

    Hi vielleicht kann mir dann jemand etwas helfen. ich habe festgestellt, dass kein Telegram vom Bus auf das Netzwerk gelangt, aber der Gira IP-Router ist auf weiterleiten eingestellt.

    Was kann man da tun?

    Einen Kommentar schreiben:


  • wisler
    antwortet
    Hier noch die debugseite
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • wisler
    antwortet
    Der HS ist über den IP Router von Gira mit dem Bus verbunden. Was meinst du mit debugseite? Stehe glaub ich gerade etwas auf dem Schlauch.

    Wie kann ich die abrufen? Oder meinst du die HSLIST Seite?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X