Hallo Daval,
kaum macht man es richtig funktioniert es. Vielen Dank. Dein Aufruf war genau richtig. Ich hatte es ähnlich versucht allerdings nicht mit -t5. Dann startete zwar der Dämon, empfing aber nichts.
Also nochmal vielen Dank, das war gute und schnelle Hilfe.
Gruß,
DK178
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Merten IP-Touch / EIBd
Einklappen
X
-
Du benötigst den eibd.
Starten mit eibd -d -S -D -T -t5 -i ipt:<IP des Merten IP Touch> sollte funktionieren.
Überprüfen der eibd Funktion z.B. mit groupsocketlisten ip:<IP auf dem der eibd läuft>
Melde mal, ob das funktioniert. Gruß, davall
Einen Kommentar schreiben:
-
Merten IP-Touch / EIBd
Hallo,
ich würde gerne zusätzlich zu meiner Visualisierung auf dem Merten IP-Touch eine Visualisierung auf den heimischen PCs darstellen. Aus Kostengründen und wegen des neuen VisualDesigners ( thankx a lot ) dachte ich an Misterhouse. Dazu habe ich eine Frage:
Das IP-Touch hat einen eingebauten KNX Net / IP Server mit folgenden Einstellungen:
BMX UDP/IP
Port: 1634
Send IP: 192.xx.xx.255 (internes Netz)
IP des Rechners: 192.xx.xx.2
Wenn ich mein internes Netz mittels Wireshark scanne kann ich die UPD-Pakete auch im Netz sehen sobald auf dem Bus aktivität herrscht. Wie kann ich jetzt aber Misterhouse auf dem separaten Linux-Rechner (ip: 192.xx.xx.5 mit diesen Paketen verbinden? Muss ich dazu den eibd-Dämon nutzen und wenn ja, wie muss dieser gestartet werden?
Vielen Dank im Voraus,
DK178Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: