Hallo zusammen,
hat jemand von den früher diskutierenden Personen zufällig noch die PIN-Belegung des RJ45-Steckers im Kopf? Ich würde gerne, wie im Thread geschrieben, das Bediengerät weglassen und alles über die bereits vorhandenen Sensoren und Visu steuern. 0(1)-10V-Ausgänge usw wären vorhanden.
Gruß Daniel
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
HomeVent RS-250 KNX Anbindung
Einklappen
X
-
Regelung Hoval Lüftungsgerät mit WRG
Dieses Thema ist zwar schon alt - aber vielleicht kann mir trotzdem jemand weiterhelfen.Zitat von Meista Beitrag anzeigen@AlexOOO:
ich überlege auch grade ob ich meine Zehnder Comfoair gegen eine Enervent Lüftung tauschen soll. Wie bist du sonst zufrieden?
Welche hast du genau?
Mein Lüftungbauer hält von Rotationswärmetauschern nix -anfällig, Gerüche, unhygienisch...
Gruß, Oliver
hab die Hoval RS250 Lüftung nun seit ca. 5 Jahren. Kann keine Probleme mit hygiene oder Gerüchen feststellen, außer es wird über die Außenluft massive was eingetragen - z. B.. Grillfeuer direkt unter Außenluft-eingang .
Wußte nie wie hoch ich die Lüftung einstellen soll.Hab jetzt ein CO2 Messgerät, mit dem ich die Luftqualität messen kann - wäre cool, wenn man dies auch zur Regelung/Steuerung verwenden könnte! Auch eine 2."Partytaste" wäre praktisch.
Was ist KNX?
Jemand Erfahrung damit?
PS: der RotationsWärmetauscher hat halt den Vorteil, daß ich im Winter nicht so trockene Luft habe -wie bei einer herkömmlichen Lüftungsanlage mit WRG!
Danke für jegliche Anregungen
Einen Kommentar schreiben:
-
Rtfm
Hoi
Ja ok. Also ich beeinflusse nur den Volumenstrom.
In Abhängigkeit von Feuchte und Mief. Prima, auch gut.
Der Rotor dreht nach Aussenlufttemperatur.
Endlich kapier ich meine eigene Anlage. RTFM (alle smileys geht nicht)
1. Bedienteil an der Wand mit Feuchtesensor -> entfällt
2. Stecker an der Hoval abziehen
3. Zusatzteil von Hoval LSA-Modul -> brauch' ich nicht
4. Stecker oben in die Lüftung richtig belegt mit meiner Regelung (in Abhängigkeit von Feuchte und Geruch) des Volumenstromes dran, (1-10V-Aktor), Binäreingang/Analogeingang und Aktor.
Jetzt wird ein Schuh' draus.
Wenn die Wände schimmelig werden hab' ich dann doch noch einen Denkfehler drin
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Bodo,
auch das Bediengerät steuert die Motoren für den Rotor und die Luft nicht unabhängig.Zitat von Bodo Beitrag anzeigenWelches Kabel welchen Motor regelt werd' ich ja noch herausfinden. (Steht sicher irgendwo im Forum oder in einer Beschreibung, die ich nur noch finden muss.)
Hier ein paar Zitate aus dem Hoval Handbuch:
Drehknopf Volumenstrom: Der Volumenstrom (Grundlüftung) wird
automatisch auf den eingestellten Wert
geregelt.
Drehknopf Feuchte: Ist die Raumluftfeuchte kleiner/gleich
dem eingestellten Wert, so wird mit
dem am Drehknopf Volumenstrom
eingestellten Wert gelüftet. Falls die
Raumluftfeuchte größer ist als der
eingestellte Wert, so wird der Volumenstrom
erhöht (Bedarfslüftung).
Die Drehzahl des Enthalpierückgewinners wird je nach
Außenlufttemperatur automatisch gesteuert.
D.h. ohne Eingriff in das Lüftungsgerät kannst du den Rotor nicht selbst regeln. Ich wüsste auch nicht wie und denke auch nicht, dass man das braucht.
Man hat nur Einfluss auf den Volumenstrom, den man am Bediengerät über die beiden Potis (s.o.) bestimmt. Wir machen das natürlich besser und nehmen die Luftqualität und die Feuchte aus mehreren Räumen. Wenn man sich alle Größen in der Visu grafisch anzeigen lässt, lässt sich das auch sicher gut optimieren.
Das Anschlussbild kann ich dir gerne per Mail senden (Adresse bitte ber PN).
Gruß,
Harald
Einen Kommentar schreiben:
-
Jetzt wird es für mich langsam klarer.
Hoi
Ich fasse das für mich einmal zusammen:
Sehr gut.Zitat von HaraldP Beitrag anzeigenOhne das LSA-Modul von Hoval ist eine Steuerung über den Bus möglich...
Macht nix, die stört sowieso nur.Zitat von HaraldP Beitrag anzeigenallerdings kann dann die normale Steuereinheit nicht mehr angeschlossen werden...
Sehe ich auch so, bis auf:Zitat von HaraldP Beitrag anzeigenDiese braucht man aus meiner Sicht aber auch nicht...
Also am Besten nehme ich meine vorhandenen Luftfeuchtesensoren vom Wiregate (1-Wire) und regle damit den zweiten Regler (Poti AFAIK) extern.Zitat von HaraldP Beitrag anzeigenDie Luftfeuchte muss man unabhängig [EDIT] vom [/EDIT] Hoval-Bedienteil erfassen
Dann mit einem Luftgüte-Sensor (wenn er dann erhältlich ist) die Luftmenge entsprechend dem ersten Regler (Poti AFAIK) und schmeiss das WandDrehknopfHässlichTeil ganz weg.
Die Alarmmeldungen greif' ich auch noch ab und fertig.
Welches Kabel welchen Motor regelt werd' ich ja noch herausfinden. (Steht sicher irgendwo im Forum oder in einer Beschreibung, die ich nur noch finden muss.)
Eine Rückwärtskompalibität zum alten Regler möchte ich allerdings erhalten, für einen eventuellen Verkauf der Hütte oder wenn es Probleme gibt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Tom,
wir haben das ja schon besprochen, trotzdem hier für alle noch zur Aufklärung:Zitat von spookyt. Beitrag anzeigenKannst du mir weitere Infos geben, wo ich am Gerät den 0-10V Eingang finde? Muss ich den in der Steuerung irgendwie aktivieren? Gibt es eine Priorisierung von 0-10V und externer Steuereinheit?
Filterinfos auf RJ45: Kannst du sagen, in welcher Form da was rauskommt?
Ohne das LSA-Modul von Hoval ist eine Steuerung über den Bus möglich, allerdings kann dann die normale Steuereinheit nicht mehr angeschlossen werden. Diese braucht man aus meiner Sicht aber auch nicht.
ACHTUNG: Für das LSA-Modul braucht man einen 0-10V Aktor, für die Steuerung ohne LSA-Modul einen 1-10V-Aktor, wie er auch zum Dimmen von Leuchten verwendet wird.
Zur Filterüberwachung wird ein Signal von 24V ausgegeben, das auf < 15V abfällt, wenn der Filter verschmutzt ist.
Gruß,
Harald
Einen Kommentar schreiben:
-
-
[QUOTE=HaraldP;69768]
für die RS-250 gibt es zwar keine KNX-Schnittstelle, aber Signale für Filterüberwachung und Störung stehen auf der RJ45-Buchse zur Verfügung. Der Motor lässt sich über 1-10V, für die es günstige KNX-Schnittstellen gibt, steuern. Die Luftfeuchte muss man unabhängig Hoval-Bedienteil erfassen, d.h. dass das Bedienteil mit der integrierten Steuerung eigentlich gar nicht benötigt wird.
QUOTE]
Das klingt schon mal sehr gut. Ich wäre da über weiterführende Infos dankbar.
So wie ich das dem anderen Post entnehme, ist die Luftfeuchtemessung ja nur eine Luftstromerhöhung - das kann man nat. im HS nachbilden.
Kannst du mir weitere Infos geben, wo ich am Gerät den 0-10V Eingang finde? Muss ich den in der Steuerung irgendwie aktivieren? Gibt es eine Priorisierung von 0-10V und externer Steuereinheit?
Filterinfos auf RJ45: Kannst du sagen, in welcher Form da was rauskommt?
Einen Kommentar schreiben:
-
@MeistaZitat von Meista Beitrag anzeigenich überlege auch grade ob ich meine Zehnder Comfoair gegen eine Enervent Lüftung tauschen soll.
Darf man fragen, wieso Du eine (existierende?) KWL tauschen möchstest? Bist Du
so unzufrieden mit der Zehnder, wenn ja, warum?
luigi
Einen Kommentar schreiben:
-
Dabei sollte nicht der Druckverlust vernachlässigt werden. Da wird aus einem geplanten 300m³/h-Gerät ganz schnell man ein 500m³/h-Gerät. Jedes Rohr, jeder Bogen, jede Reduzierung, und jedes Ventil hat einen Druckverlust bei einem bestimmten Volumenstrom.Zitat von makki Beitrag anzeigeneinmal ums Haus rum im Erdreich
Es muss der längste Weg der Aussenluft bis zum entferntesten Raumlufteinlass bzw. der längste Weg vom Raumauslass bis zur Fortluft berechnet werden. Da kommen einige Pa zusammen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Deswegen sollen die Rohre auch mit Gefälle verlegt werden. Wie das dann umgesetzt wird ist in diesem Beispiel zu sehen: http://www.heliosventilatoren.de/mbv...6.001_1009.pdfZitat von HaraldP Beitrag anzeigenweil sich im Sommer beim Abkühlen der feuchten Luft Kondensat an den Rohrwänden bilden kann.
Einen Kommentar schreiben:
-
Erfahrungen kann ich keine liefern (die zentrale KWL hat mein Architekt leider versaubeutelt..) aber ich würde es - wenn ich könnte - gefühlsmässig so machen: einmal ums Haus rum im Erdreich. Verdeckte Revisionschächte fürs gute Gewissen reinmachen..Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigenwie wird bei euch die Zuluft angesaugt? Direkt an der Außenwand/Dach oder habt ihr die Zuluftleitung im Erdreich verlegt damit die Luft schon etwas vortemperiert wird? Mein Heizungsbauer sagt das wäre nicht nötig, wie sind eure Erfahrungen?
Lufti und Heizi erzählen da ehrlichgesagt - mit Verlaub - meist eher Gerüchte, Mythen oder bestenfalls halbwissen, das auf selbigem beruht ("der Freund eines Schwagers hat mal gesagt, das sich da bestimmt Bakterien bilden können"..)
Die haben gelernt, wie man Rohre zusammenbringt, das können sie, alles neue ist leider meist erstmal Teufelswerk
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke euch zwei. Mein Heizungsinstallateur hat mir eben auch deswegen davon abgeraten. Bekannte von uns habens aber im Erdreich verlegt, daher war ich unsicher... höre das aber auch immer öfter das es nicht gut sein soll eben wegen Bakterien usw. durch das Kondensat.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
bei mir geht es ca. 7 m durch den Boden. Dies ist zu kurz um eine relevante Temperaturerhöhung bzw. im Sommer eine Kühlung zu erreichen. Davon wurde mir aus hygienischen Gründen abgeraten, weil sich im Sommer beim Abkühlen der feuchten Luft Kondensat an den Rohrwänden bilden kann.Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigenwie wird bei euch die Zuluft angesaugt? Direkt an der Außenwand/Dach oder habt ihr die Zuluftleitung im Erdreich verlegt damit die Luft schon etwas vortemperiert wird? Mein Heizungsbauer sagt das wäre nicht nötig, wie sind eure Erfahrungen?
Gruß,
Harald
Einen Kommentar schreiben:
-
@alle
hat jemand jetzt das RS250 komplett in den KNX integriert (Partymodus,...) ?
Einen Kommentar schreiben: