Habe zuerst zuerst nur Phys. Adresse probiert, danach in der Verzweiflung die Kombination mit der Applikation.
Gruss
Roland
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Programmierung Phys. Adresse von zusätzliche Geräten
Einklappen
X
-
Wie programierst Du? Physikalische Adresse & Applikationsprogramm übertragen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Kwifan
Sobald ich beim Dimmer die Programmiertaste drücke erscheint im ETS Diagnose Tool eine Phys. Adresse 0.2.255 (anstatt 1.1.35), welche überhaupt nicht in die Linien passt, resp. beim Überschreiben des Geräts mit dieser Adresse kommt dann auch die entsprechende Fehlermeldung, dass es diese Adresse nicht gibt.
Gruss
Roland
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteHallo
Schon versucht die phys. Adresse zu überschreiben ?
mfg
Kiwifan
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen
Besten Dank für Eure Antworten.
Scheint so, als müsste ich auch noch eine serielle Schnittstelle installieren. Ich werde aber auch noch ABB kontaktieren, dieser Fehler entspricht eigentlich nicht der Verkaufsdokumentation.
Gruss
Roland
Einen Kommentar schreiben:
-
Würde mich interessieren, was das für einen Schnittstelle war.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDas Problem hatte ich auch schon mal mit einer TPUART-Schnittstelle die immer im Programiermodus war!
Leider bin ich aber nicht dahintergekommen warum diese Schnittstelle sich im Programiermodus befunden hat......
Ein TPUART kennt so etwas wie einen Programmiermodus gar nicht. Wenn es doch so etwas gibt, muss es die Software implementieren, die den TPUART anspricht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Problem hatte ich auch schon mal mit einer TPUART-Schnittstelle die immer im Programiermodus war! Das Gerät aus dem Bus entfernen und dann die neuen Geräte programmieren (geht über IP-Router problemlos).
Leider bin ich aber nicht dahintergekommen warum diese Schnittstelle sich im Programiermodus befunden hat......
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Roland,
das gleiche Problem mit einer IP-Schnittstelle hatte ich auch, konnte aber nicht gelöst werden. In der Forumssuche findest du auch einen Beitrag dazu.
Die Vergabe der physikalischen Adresse funktioniert auf jeden Fall wie gehabt mit einer seriellen Schnittstelle (wahrscheinlich auch mit USB, benutze ich allerdings nicht und kann dazu nichts sagen). Nach dem Einpflegen des Gerätes kannst Du wieder über die IP-Schnittstelle parametrieren und programmieren.
Gruß
Hans-Peter
Einen Kommentar schreiben:
-
Programmierung Phys. Adresse von zusätzliche Geräten
Hallo zusammen
Ich habe bei einer bestehenden KNX Installation einen neuen Hager TX 215 Dimmer und ein Gira Busankoppler (für Tastensensor 2 Plus) installieren lassen.
Bei der Programmierung der physikalischen Adresse mit ETS 3f über eine ABB IPS 2.1 kommt die Fehlermeldung, dass bereits ein Gerät im Programmiermodus sei.
Bei der ETS Diagnose zur physikalischen Adresse stellt sich heraus, dass die zu programmierende Geräte sich eine neue physikalische Adresse geben sobald auf den Programmierknopf gedrückt wird, z.B . 0.2.255, welche aber nicht jener aus der ETS Programmierung entspricht, resp. zu finden ist.
Weiss jemand wie dieser Konflikt gelöst werden kann? Die neuen Adressen kann ich gemäss Linienvergabe nicht übernehmen. Die Applikations-Programmierungen von bestehenden Geräten läuft problemlos.
Besten Dank
RolandStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: