  • theLuckystar
    antwortet
    Hey, COOl!!! Läuft!!!


    DANKE

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Zitat von theLuckystar Beitrag anzeigen
    Dann kann ich das ganze nur über eine Szene lösen?
    Wieso Szene?

    Du erstellst 2 GA, diese trägst Du im Tasterobjekt (jeweils eine) in den entsprechenden Sendeobjekten (Langzeit, Kurzzeit) ein; die gleiche GA trägst Du im z.B. Kanal A UND im Kanal B in den entsprechenden Objekten ein und voila.

    Einen Kommentar schreiben:


  • epogo
    antwortet
    Nein nein... keine Szene...

    ... du legst einfach eine Gruppenadresse an in die du den Taster und die beiden Objekte der Rolladenaktoren reinlegst.

    Ein Taster kann immer nur eine GA senden...

    Gruß epogo

    Einen Kommentar schreiben:


  • theLuckystar
    antwortet
    Danke für die ultraschnelle Antwort. Dann kann ich das ganze nur über eine Szene lösen?

    Weiss denn jemand was die Einstellung "zentral" am Taster bewirkt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Die sendende GA in jedem betroffenen Jalousiekanal eintragen.

    Ein Taster(objekt) kann immer nur 1 GA senden - siehe Basics.

    Einen Kommentar schreiben:


  • theLuckystar
    hat ein Thema erstellt 2 Rolläden über eine Taste / stehe auf Schlauch.

    2 Rolläden über eine Taste / stehe auf Schlauch

    Hallo zusammen,

    bin gerade dabei einige Geräte zu parametrieren.

    Jetzt möchte ich zwei Rolladenausgänge [Hager TXA223] über einen Taster [Merten Multifunktion 6227]. Habe die GA auf den entsprechenden Taster gelegt, er fährt aber nur ein Rollo.

    Lege ich die gleichen GA auf zwei Tasten klappts.

    Hat da jemand spontane Rat??