  • EPIX
    antwortet
    Naja es geht doch eigentlich um das Thema: Verteiler in (hinter) Kasten, das eben schon ein bischen "suboptimal" ist...

    Der Hinweis auf Schalter und Leuchten udgl die bei Montage auf Holz eben ein Prüfzeichen "F" (Stichwort: Halogenlampen in abgehängten Holzdecken http://www.elektroinnung-wien.at/k-i...e_leuchten.pdf)

    Wegen der Verlegung von Lerrohren als Anspeisung brauchst du dir keine Gedanken machen: Löcher mit DN<50mm brauchen brandschutztechnisch nicht verschlossen werden, es ist weder eine Brand noch eine Brandgasübertragung möglich.

    Das Mysterium mit Holz oder Stahl ist ganz einfach: wenn es im Verteiler brennt (soll ja vorkommen), dann wird das Blech heiss und es kann der davorstehende Kasten (Kleiderkasten=Stoff) zu brennen beginnen: das meinte ich mit "Blechtür ist kein Brandschutz"

    Tragende Holzbauteile sind brandschutztechnisch OK, dies ist ja nur eine Meinung zu der Aussage "demnach darf in einem Haus mit Holzrahmenbauweise keiner mehr ruhig schlafen geschweige den einziehen"

    Nur zur Klarstellung: ich finde Holzhäuser brandschutztechnisch voll OK (und schlafe bedenlenlos auch gerne in Almhütten - falls nicht Jemand gerade schnarcht)
    Die Sache mit dem Verteiler hinter dem Garderobeschrank würde ich so nicht machen, aber vielleicht ein Verbesserungvorschlag: eine Fermacellplatte an der Blechinnentür ist besser als nichts, und ein Temperaturwächter im Verteiler mit irgendeiner Akustik im Raum schützt auch ein bisserl...

    Aber grundsätzlich: es sollte von mir kein Glaubensstreit vom Zaun gebrochen werden (es ist nur meine Meinung)

    Einen Kommentar schreiben:


  • kape147
    antwortet
    Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
    ... Leuchten, Schaltgeräte usw die auf Holz montiert werden....

    Holz ist brandschutztechnisch besser eingestuft als zB Stahlträger: ...
    Um das Thema abzuschließen: es hat niemand gepostet, dass er die Sicherungen und Aktoren auf nen Holzbalken tackert - es war die Rede von &quot;in der Nähe von Holz einen Standard-Verteilerkasten installieren&quot; (was u.a. auch ich mit meiner Holz-Ständerwand getan habe) und wie es mit Sicherheit vieltausenfach praktiziert wird (siehe Fertighaus). Ich musste z.B. meinen Kasten an dieser Wand anbringen (Verbindung OD / EG / Keller) - hätte ich die Holz-Ständerwand weggelassen, wäre ich trotzdem in der Nähe von Holz: ich hab einiges an Fachwerkbalken im OG direkt neben dem Verteiler!

    Irgendwie wiedersprecht sich auch die Aussage: nein - ja nicht auf Holz, aber Holz ist brandschutztechnisch besser als Stahl?!

    Ich glaube, da ist es brandschutztechnisch fragwürdiger, jede Menge Leerohre vom Verteiler in andere Brandschutzzonen zu ziehen (siehe Beispiel mir der Steckdose).

    nix für ungut - hat so jeder seine eigenen Idealvorstellungen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    Zitat von gunnar Beitrag anzeigen
    Auch wenn es laut Bestimmung in Ordnung wäre .... Elektro-Zeugs gehört bei mir nicht auf/in brennbare Gegenstände verlegt wie z.B. Holz.
    100% ACK!

    Ist auch nach den einschlägigen Bestimmungen nicht OK:
    Leuchten, Schaltgeräte usw die auf Holz montiert werden dürfen weisen eine spezielle Kennzeichung auf...

    Eine Metalltüre ist übrigends KEIN Brandschutz, sondern NUR nicht brennbar...

    Haus mit Holzrahmenbauweise
    hat übrigend Brandschutzeigenschaften...
    Holz ist brandschutztechnisch besser eingestuft als zB Stahlträger: der Stahl verliert massiv an festigkeit und bricht ein, Holz bildet beim Verbrennen eine schützende Kohleschicht und hält noch eine ganze Weile...

    Aber ich kenne natürlich die "andere Seite": WÄÄÄ so ein schiacher Kasten.... -> WAF =0

    Einen Kommentar schreiben:


  • gunnar
    antwortet
    Hallo,

    Wie ich schon schrieb: *bei mir*. Was andere machen kann ich nicht vorschreiben. Zum Thema bauweisenspezifische Brandlast gibt es genug Unterlagen/Analysen im Netz zu finden. Auch hier kann sich jeder seine eigene Meinung bilden, die nicht zwangsläufig mit meiner übereinstimmen muss.

    -Gunnar

    Einen Kommentar schreiben:


  • kape147
    antwortet
    Zitat von Lapheus Beitrag anzeigen
    Hallo,

    demnach darf in einem Haus mit Holzrahmenbauweise keiner mehr ruhig schlafen geschweige den einziehen?

    Gruss
    Lapheus
    Genau da wollte ich ja hin - wieviele Fertighäuser sind NICHT in Holzständerbauweise erstellt und haben keinen Keller??

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lapheus
    antwortet
    Hallo,

    demnach darf in einem Haus mit Holzrahmenbauweise keiner mehr ruhig schlafen geschweige den einziehen?

    Gruss
    Lapheus

    Einen Kommentar schreiben:


  • gunnar
    antwortet
    [OT] Elektrobrände

    Zitat von kape147 Beitrag anzeigen
    wie oft brennt denn laut Statistik ein Elektroverteiler und die Feuerwehr muß diesen finden?
    Dazu braucht es keinen Verteiler, ein Kabel (z.B. vom Verteiler) reicht schon - letzte Woche erst nachts um zwei Uhr ... vier Verletzte und ein Toter. Der erste seit 15 Jahren in unserer Kleinstadt. Soviel zur Statistik, aber für jeden Einsatzhelfer nicht einfach so wegzustecken.

    Auch wenn es laut Bestimmung in Ordnung wäre .... Elektro-Zeugs gehört bei mir nicht auf/in brennbare Gegenstände verlegt wie z.B. Holz.

    -Gunnar

    Einen Kommentar schreiben:


  • kape147
    antwortet
    Zitat von medic Beitrag anzeigen
    Prinzipiell spricht dagegen, das im falle eines falles dieser Schrank nicht auffindbar ist ?! Ich such keinen HV in einem Haus in einem Schuhschrank ?!

    .
    Du gehst auch hier offensichtlich vom Brandfall aus - denn sonst muß ja außer dem Hausherren niemand den HV finden ?! Du scheinst bei der Feuerwehr zu sein - wie oft brennt denn laut Statistik ein Elektroverteiler und die Feuerwehr muß diesen finden?

    Zitat von medic Beitrag anzeigen
    Ein HV gehört für mich frei zugänglich an eine Stelle, in deren nächster Umgebung sich kein Brennbares Material befindet.
    .
    Das ist halt leider in vielen Fällen nur im Neubau möglich. Und brennbares Material findest du auch fast überall und wenn's nur die Tapete um den Zählerschrank und die Holzdecke über selbigem ist! Ich denke, wenn ich mal nen Kurzschluß mit Brandentwicklung in einem Zählerschrank habe, gibt's da erst mal genügend brennbares Material im Schrank selbst!

    Einen Kommentar schreiben:


  • medic
    antwortet
    Zitat von kape147 Beitrag anzeigen
    Bin jetzt zwar nich vom Elektrofach - aber was spricht aus Brandschutzgründen dagegen, einen in schuhschrank geschlossenen Metall-Verteilerschrank an die Wand zu schrauben und einen Holz-Schuhschrank davor zu stellen?
    Prinzipiell spricht dagegen, das im falle eines falles dieser Schrank nicht auffindbar ist ?! Ich such keinen HV in einem Haus in einem Schuhschrank ?!

    Desweiteren kann so ein Schuhschrank einer "Feuerbrücke" drastellen, wenn etwas im HV passiert.

    Schlussendlich habe ich den Originalen-Post so verstanden, das HV und Schuhschrank insich eine Einheit bilden ?!

    Ein HV gehört für mich frei zugänglich an eine Stelle, in deren nächster Umgebung sich kein Brennbares Material befindet.

    Gruss

    Torsten

    p.s. nicht zu vergessen, einen Rauchmelde in der Unmittelbaren nähe installieren, denn wenn der Schrank des Nachts anfängt zu fackeln ist der Primäre Flucht und Rettungsweg mit Rauch beaufschlagt, bevor die Familie wach wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kape147
    antwortet
    Zitat von medic Beitrag anzeigen
    eine HV in einen Schuhschrank zu bauen finde ich grenzwertig,
    Bin jetzt zwar nich vom Elektrofach - aber was spricht aus Brandschutzgründen dagegen, einen in sich geschlossenen Metall-Verteilerschrank an die Wand zu schrauben und einen Holz-Schuhschrank davor zu stellen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • medic
    antwortet
    Ich erinnere mich an einen Einsatz im Hochaus, dort stand eine Wohnung im Vollbrand und auf einmal die Nachbarwohnung auch.

    Grund war, das die erbauer aus irgendwelchen gründen die Steckdosen bei angrenzenden Wohungung auf der gleichen Höhe hatten und diese Dosen ansich eine Verbindung hatten. Ansich nicht so schlimm, hätten die Bewoher der eine Wohung nicht einen Schrank um die Steckdose gebaut und so fiel die brennenden Steckdose in den Schrank und die Hütte stand auch im Vollbrand.

    Was ich damit sagen will, eine HV in einen Schuhschrank zu bauen finde ich grenzwertig, wenn es in "D" überhaupt zulässig ist ?

    Eine sichere Nacht
    Torsten


    Zitat von lustenbe Beitrag anzeigen
    Ich habe meine HV im Schuhschrank der Garderobe untergebracht (zum zeitweiligen Ärger meiner Frau, die bei meinen konzentrierten Aktionen jeweils die Schuhe anderswo im Haus suchen muss). Da der Schuhschrank nicht die ganze Tiefe eines 60cm Normschrankes Braucht kann man hier wunderbar die hinteren 20cm für die HV benutzen. Wenn die Türe geschlossen ist hört man (fast) nichts. Im schlimmsten Fall kann man eine Schallschutztüre installieren...

    Gruss, Felix

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von matte Beitrag anzeigen
    Was meint Ihr, würde der Platz jeweils ausreichen? Habe mal eine Bierflasche als Maßstab dazugestellt (irgendwie war gerade nix anderes greifbar...).
    Hallo Martin

    Das Bier auf dem Bild ist falsch!! Ein "Baron Phillipe de Rothschild 1930" wäre hier für eine solch wertvolle Antiquität angemessen gewesen!

    Gruss Heinz
    (Weinliebhaber)

    Einen Kommentar schreiben:


  • kape147
    antwortet
    Zitat von matte Beitrag anzeigen
    ...was Du mit der Geräten im EG schon alles regelst
    habe folgendes drinn: 8-fach Rolladenaktor, 12-fach Schaltaktor, 8-fach Schaltaktor mit Stromerkennung, 1-fach Dimmer (Hallogen), 3-fach Dimmer.

    Da ich die die Binäeingänge (Fensterkontakte & Bewegungsmelder außen) im HV habe, kommt da nicht viel mehr dazu - werde wohl noch einen weiteren Dimmer brauchen, sonst ist alles drinn.

    Im OG hab ich zusätzlich noch einen 4-fach Rolladenaktor 24V für die Dachfenster drinn und das dazugehörige LOGO-Netzteil. Da kommt irgentwann noch ein weiterer 4-fach Rolladenaktor für die restlichen Dachfenster dazu. Dimmaktoren habe ich im OG (noch) keine. Für Heizung brauche ich keine Aktoren, hab ne Fußbodenheizung drinn.

    Sind also (aus meiner Sicht) alle Grundfunktionen abgedeckt, der Rest ist Spielerei und dafür hab ich gerade keine Zeit - sollte irgendwann der Spieltrieb doch wieder durchbrechen, kann ich die etwas "klobigen", aber über die Bucht günstig geschossenen Dimaktoren gegen aktuellere und platzsparendere tauschen

    Hoffe dier damit geholfen zu haben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • matte
    antwortet
    Spitze, danke für die Antworten. So kann ich es mir auch vorstellen.
    Sieht sehr aufgeräumt aus. Meinst Du, die Reserve (Platz) im EG reicht? Oder besser: Wieiviel hast Du schon eingebaut? Mehr Platz werde ich im EG wohl auch nicht haben, von daher wäre es gut zu wissen, was Du mit der Geräten im EG schon alles regelst. Sind das nur die Grundfunktionen (also Licht, Rolläden, Steckdosen und ggfs. Heizung?)

    Gruß
    Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • kape147
    antwortet
    Hi Matte,

    der Schrank ist für ein Geschoß (in diesem Fall EG) und hat die Abmessung H95 x B54 . Der im OG ist identisch, der HV im Keller hat die Abmessung H95 x B130 (musste u.a ja auch der WP-Zähler rein).

    Wie du sehen kannst, ist im UV noch Platz für mögliche "Erweiterungen"