Ich.
Viele Grüße,
Stefan.
nein, im Ernst; Du musst schon noch'n paar mehr Infos liefern. z.B.:
- Wie wird die Heizung angesteuert (Stellantrieb, Thermoaktor)?
- Wenn Thermoaktor, wie wird er angesteuert (stetig mit PWM oder 2-punkt), und welche Parameter hast Du gewählt
Und am Besten machst Du mal eine Aufzeichnung, auf der man Temperatur und Stellgröße erkennen kann (ggf. auch mit Angabe der Außentemperatur).
Viele Grüße,
Stefan
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
FBH mit Gira Tastensensor 2 Plus
Einklappen
X
-
FBH mit Gira Tastensensor 2 Plus
Ich habe hier in Forum sehr viele Beiträge verfolgen können, in welchen beschrieben wurde, wie man mit dem Gira Tastensensor 2 Plus seine Fussbodenheizung regelt. Eigentlich dachte ich auch, dies in den Griff bekommen zu haben. Doch folgende Unstimmigkeit verschafft mit schlaflose Nächte:
Die Temperatur liegt in der Regel Abends imer so ca. 1-2Grad über dem eingestellten Wert.
Außerdem zeigt der Gira Tastensensor 2 Plus auch noch das Symbol für Heizen an (diese senkrechten Schlangenlienen), wenn die gewählte Temperatur schon lange ereicht ist!
Wie kann das sein? Ich denke hier liegt der Grund für das starke überschwingen der Temperaturregelung!Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: