Tach zusammen!
also wir haben uns für das Gateway der Firma MBS entschieden.
Damit ist es sehr einfach, die Verbindung zwischen LCN und KNX herzustellen.
Ein Mitarbeiter von MBS hat uns das ganze System erklärt, das Gateway eingerichtet, und einige Datenpunkte wie dimmen, schalten, Jalousie, Relais...usw Testweise eingerichtet.
Nun ist es relativ einfach, das ganze Gebäude von LCN auf den KNX zu bringen.
Auch Rückmeldungen gibt es.
Nun haben wir Stück für Stück das ganze Gebäude eingerichtet und visualisiert.
Momentan sind wir bei ca 600 Datenpunkten. Je zwei Datenpunkte braucht man fürs schalten oder dimmen oder um die Jalousie zu verfahren.
Jetzt fehlt nur noch der Garten. Das werde ca nochmals 200 Datenpunkte sein.
Wenn jemand mehr Informationen braucht meldet euch.
Sven :-)
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Gateway LCN/IP - KNX
Einklappen
X
-
Stehe seit langem vor dieser Situation und fand auch keine Lösung. Jetzt werde ich es jetzt mit der Software iP-Symcon und einem Kleinrechner machen. Ich hätte mir gerne ein reines "Hardware-Gateway" gwünscht oder einen OPC-Server für den LCN aber was soll's nun halt so.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also, es gibt da ja wohl einen
LCN - PK Koppler von LCN-Bus und PC (RS232)
Die Frage ist, bekommt man dazu eine detaillierte Protokollbeschreibung ?
Falls ja kann man sich ansehen, was da machbar wäre. Vom Aufwand ist man da aber auch schnell (allerdings vermutlich im unteren) 4stelligen Bereich..
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
Also, hier im Hause haben wir zwei LCN Leute. Die haben mir versucht zu erklären, wie das funktioniert. So wie ich das verstanden habe hat jedes Bauteil eine Seriennummer hat. Dieser Seriennummer weisst man dann eine einmalige ID (vgl. phys. Adresse) zu.
Es gibt 3 möglichkeiten, wie geschaltet werden kann:
- kurzer Tastendruck
- langer Tastendruck
- loslassen der Taste
Jeder dieser 3 Möglichkeiten kann ich im Aktor verschiedene Funktionen zuordnen.
zum Beispiel
ID 13 (Binäreingang) Eingang 2 sendet an ID 210 (Aktor)
- kurzer Tastendruck Relais 3 ein
- langer Tastendruck Relais 3 aus
- loslassen der Taste nichts tun.
Einstellen tue ich die Funktionen nur im Taster/Sender.
Daher müsste ich quasi für jede Taste 3 Gruppenadressen im KNX vorsehen.
eine für kurz,
eine für lang,
eine für loslassen.
Die Besonderheit ist, dass wenn ich zum Beispiel an die ID 13 (Binäreingang) einen Befehl schicke, schickt die ID 13 ihren Befehl an die ID 210 (Aktor) weiter.
Das würde für mich bedeuten, das gateway würde immer nur an die Sensoren etwas schicken.
LCN bietet ein Gerät, um auf dem PC eine Visualisierung laufen zu lassen. Die Software, die dafür nötig ist, ist sehr begrenzt, und eine weiterleitung als IP Telegramm ist nicht möglich.
Hoffentlich habe ich das jetzt richtig rübergebracht... :-)
Sven :-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesenZitat von PeterPan Beitrag anzeigengibt's bei lcn irgendein gate auf ip? frage 2: bekommt man irgendwoher die telegrammstruktu zu lcn?
Wie bekommt man das an die reale Welt (IP, nicht unbedingt KNX) angebunden ?
Machen kann man viel, aber dafür braucht man nunmal eine schnittstelle mit all den blutigen Details..
Der Wikipedia-Artikel und die Homepage reichen bzgl. LCN leider nur für die BWL-Studenten in der Marketing-Abteilung..
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
ok...
verstanden. frage: gibt's bei lcn irgendein gate auf ip? frage 2: bekommt man irgendwoher die telegrammstruktu zu lcn?
gruss Peter
Einen Kommentar schreiben:
-
MBS kann von LCN auf KNX, das würde mir ja schon reichen. Kostenmässig liegen wir da allerdings weit im vierstelligen Bereich...Zitat von meudenbach Beitrag anzeigenWas kann oder hat denn MBS ??? Gibt es was für LCN auf IP oder RS232, bringe ich Dir das auch in den HS bzw. auf KNX...
LG
Sven :-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von MarkusL Beitrag anzeigenAnscheinend sind das (schon lange mit LCN laufende) Wohngebäude und das (nun neu einzurichtende) Wohnhaus unterschiedliche Objekte.
Ist nicht ganz klar beschrieben.
OK, nochmal...deutlicher beschrieben :-)
Der Kunde hat ein Wohnhaus, komplett mit LCN. In Betrieb seit 1999.
Jetzt hat er ein Ferienhaus, komplett mit KNX und HS. Dort läuft der Quad-Client. Das gefällt ihm sehr gut.
Nun will er in seinem Wohnhaus Touch-PC's nachrüsten, mit Visu, mit Quad-Client und Mobotix Steuerung. Also kommt nur der HS in Frage. Dafür brauche ich ein Gateway von LCN auf KNX.
Gruss
Sven :-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteWas kann oder hat denn MBS ??? Gibt es was für LCN auf IP oder RS232, bringe ich Dir das auch in den HS bzw. auf KNX...
LG
Einen Kommentar schreiben:
-
Anscheinend sind das (schon lange mit LCN laufende) Wohngebäude und das (nun neu einzurichtende) Wohnhaus unterschiedliche Objekte.
Ist nicht ganz klar beschrieben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hoi Peter!
Zitat von svenkonstanzer Beitrag anzeigenMahlzeit zusammen!
Ich habe hier ein Wohngebäude, das komplett mit LCN gelöst wurde.
Das Gebäude läuft schon mehrere Jahre einwandfrei.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hoi Kollege..
Kunde hat im Ferienhaus KNX und HS. Nun soll im Wohnhaus LCN und Webcams nachgerüstet werden? Warum das denn? Verstehe ich da was falsch? Darf der Kunde nicht KNX und HS für sein Wohnhaus wählen?
Gruss Peter
Einen Kommentar schreiben:
-
...schon klar das es eine LCN Visualisierung gibt...aber der Kunde will nun eben den Quad Client, und der Kunde ist König.
Ausserdem kommt LCN bestimmt nicht so gut mit den Mobotix klar...
Einen Kommentar schreiben:
-
Es gibt eine LCN Visualiserung. Wenn Du im System bleibst, hast Du mit Sicherheit weniger Probleme...
Tobit hat für seinen Automationsdienst Anbindungen an LCN und KNX realisert, so müßte auch ein Gateway zu realisieren sein
Freundliche Grüße aus Wörlitz
Micha
Einen Kommentar schreiben:
-
Gateway LCN/IP - KNX
Mahlzeit zusammen!
Ich habe hier ein Wohngebäude, das komplett mit LCN gelöst wurde.
Das Gebäude läuft schon mehrere Jahre einwandfrei.
Nun hat der Kunde in seinem Ferienhaus KNX in Verbindung mit dem HS und dem Quad-Client.
Das soll nun auch in seinem Wohnhaus mit LCN nachgerüstet werden.
Zusätzlich kommen noch eine ganze Menge Mobotix-Kameras hinzu, welche ja dank HS das kleinste Problem sind.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Gateway, welches mir die LCN-Geschichte auf KNX oder auf IP-Basis in beide Richtungen umsetzt. Da ein HS zum Einsatz kommt bin ich da ja flexibel.
Gefunden habe ich bis jetzt die Firma MBS aus Krefeld. Schonmal jemand damit gearbeitet?
Kennt jemand irgendwelche anderen Lösungen? LCN selbst bietet in der Hinsicht nichts an, leider...
Gruss
Sven :-)Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: