Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Sowohl das Objekt Bewegung an die Hauptstelle als auch das Objekt KO-Schalten der Nebenstelle müssen belegt werden. Fehlt die Schaltadresse, gibts Probleme beim Nachtriggern und die Verriegelungszeit nach Telegrammauslösung am Ende der Erfassung arbeitet nicht richtig.
So wie die GA vergeben sind, müsste es funzen
mmmhh wenn man es so betrachtet, dann kann ich mir jetzt auch das nachprellen erklären was bei mir ab und zu passiert.
Ok ich ziehe meine Behauptung als belehrt zurück Sorry
Zitat DJGockel
_________________
die Nebenstelle meldet nur eine Bewegung an die Hauptstelle,
also das KO-Schalten der Nebenstelle wird nicht in die GA 7/0/1 angebunden, dann sollte es funktionieren.
_________________
Falsch ! !
Sowohl das Objekt Bewegung an die Hauptstelle als auch das Objekt KO-Schalten der Nebenstelle müssen belegt werden. Fehlt die Schaltadresse, gibts Probleme beim Nachtriggern und die Verriegelungszeit nach Telegrammauslösung am Ende der Erfassung arbeitet nicht richtig.
So wie die GA vergeben sind, müsste es funzen.
Check mal die Applikationen - von den Geräten gibt es eine alte und eine neue Ausführung, die inkompatibel sind.
Hallo Tobias,
die Nebenstelle meldet nur eine Bewegung an die Hauptstelle,
also das KO-Schalten der Nebenstelle wird nicht in die GA 7/0/1 angebunden, dann sollte es funktionieren.
ich habe ein Problem mit der Verwendung von 2 BWM (Berker Komfort) als Haupt- und Nebenstelle.
Die Hauptstelle ist konfiguriert auf "Schalten" GA1 und "Meldung von Nebenstelle" als GA2. Die Nebenstelle ist auf "Schalten" auch GA1 und auf "Meldung zur Hauptstelle" auch GA2 - sollte doch soweit richtig sein, oder habe ich da was falsch verstanden?
Im Gruppentelegramm-Monitor sehe ich auch, dass GA2 gesendet wird wenn Bewegung im Bereich der Nebenstelle erfolgt - aber die Hauptstelle schaltet nicht!
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.