Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Weil ... die initialisierung des UND Bausteins schneller sein kann ...
Das hat aber bitte mit 'kann' nichts zu tun, sondern mit der Initialisierungslogik des HS.
@MarkusM, lies Dir einfach die Doku "C:\Programme\GIRA\HS+FS\exp23\DE\hlp\logikstart.h tml" durch - der Effekt ist ganz einfach Fall E5.
Weil in deinem UND die Eingänge mit "1" vorbelegt sind, und die initialisierung des UND Bausteins schneller sein kann als die des Treppenhausautomaten. Belege einfach E1 vom Und Baustein mit "0"
habe gerade ein Verständnisproblem mit dem Treppenhausbaustein.
Auszug Logik: Siehe unten. Mein Problem. Warum ist nach dem Homeserver Neustart der E2 des UND Gatter auf 1. Der Treppenhausbaustein wird doch beim Neustart neu berechnet. Sprich eigentlich müsste doch ne 0 an dessen Ausgang anliegen.
Wo habe ich meinen Denkfehler?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.