@ elo
Hab ich vorhin vergessen, weil mein Puls etwas angestiegen war:
Es gibt Reihenklemen mit integrierter Feinsicherung zum Beispiel hier von Wago
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Absicherung Heizungsaktor
Einklappen
X
-
Na jetzt wirds aber kurios.....
Was ist daran verwerflich? Sogar die selektivität ist eingehalten....Zitat von Michixx Beitrag anzeigenAlso ein LS hinter einen anderen setzen, ist sicher nicht dass gelbe vom Ei. ( Wenn überhaupt zulässig?)
Jedoch ab jetzt wirds sogar nicht VDE Konform:
Du weist aber schon das in einem Kabel laut DIN VDE nur ein Stromkreis sein darf?Zitat von Michixx Beitrag anzeigenSetze doch einfach den 6A LS auf die Hutschiene mit in die Verteilung und gut ist.
Dann hast du 16A für die Rolläden und 6A für deine Stellantriebe.
Eine Ader vom 5x1,5 auf den 16A LS und eine anderen auf den 6A LS.
Also bitte wenn ihr euch nicht sicher seit keine Vorschläge posten die nicht den einschlägigen Regelwerken entsprechen! Wir wollen keine Anleitung zum Pfusch hier in diesem Forum!
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ein LS hinter einen anderen setzen, ist sicher nicht dass gelbe vom Ei. ( Wenn überhaupt zulässig?)
Setze doch einfach den 6A LS auf die Hutschiene mit in die Verteilung und gut ist.
Dann hast du 16A für die Rolläden und 6A für deine Stellantriebe.
Eine Ader vom 5x1,5 auf den 16A LS und eine anderen auf den 6A LS.
Gruß
Michi
Einen Kommentar schreiben:
-
Er will alles über *eine* 5-adrige Leitung schleifen. Die soll im Fehlerfall ganz stromlos sein. Da der 6A nur eine Ader schaltet und nicht alle, läßt das nunmal Interpretationsspielraum bzgl. der Auslegung der Normen (eigentlich sitzt ja der 16A davor). Mit meinem Vorschlag geht er auf Nummer sicher. Ob es letztendlich erforderlich ist, muß der abnehmende Elektriker entscheiden.Zitat von Uwe! Beitrag anzeigenWas soll es in diesem Fall bringen? Wennd er 16A schaltet, hat der 6A eh keinen Strom mehr und wenn nur der 6A schaltet, gibt es eigentlich keinen Grund, warum man auchd en Jalousien den Strom klauen sollte?
-Gunnar
Einen Kommentar schreiben:
-
Was soll es in diesem Fall bringen? Wennd er 16A schaltet, hat der 6A eh keinen Strom mehr und wenn nur der 6A schaltet, gibt es eigentlich keinen Grund, warum man auchd en Jalousien den Strom klauen sollte?Zitat von gunnar Beitrag anzeigenAuf Nummer sicher kannst du gehen, wenn du beide LS koppelst,
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Idee ist auch nicht schlecht, müsste für diese Geräte dann aber noch Platz schaffen und alles versetzen. Ist eine Überlegung wert.
Aber was ist wohl mit "...Verdrahtungseinheiten mit eingebauter Feinsicherung..." gemeint. Gibt es da etwas für die Hutschiene?
Einen Kommentar schreiben:
-
Auf Nummer sicher kannst du gehen, wenn du beide LS koppelst, so daß diese zusammen abschalten. Bei Hager kannst du beispielsweise einen MZ206 neben den 16A setzen, der diesen abschaltet, wenn der 6A kommt.Zitat von Elo Beitrag anzeigenBleibt die Frage, ob die zusätzliche Absicherung mit einem 6A LS hinter dem 16A LS ok ist.
Was ist mit "...Verdrahtungseinheiten mit eingebauter Feinsicherung..." gemeint? Wie sieht so etwas aus und wäre das eine gute Alternative?
-Gunnar
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist etwas knapp, da doch einige Rollladen an dem Stromkreis hängen, die gleichzeitig betrieben werden. Laut Schaltplan erfolgt die Einspeisung des Rollladenaktors mit 16A, da dieser intern noch Feinsicherungen hat.
Bleibt die Frage, ob die zusätzliche Absicherung mit einem 6A LS hinter dem 16A LS ok ist.
Was ist mit "...Verdrahtungseinheiten mit eingebauter Feinsicherung..." gemeint? Wie sieht so etwas aus und wäre das eine gute Alternative?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi
Wenn nicht all zu viele Rolladen an einem Stromkreis hängen bzw. der Gleichzeitigkeitsfaktor der Rolladen nicht zu hoch ist, würde ich den gesamten Stromkreis mit 6A absichern.
I.d.R. haben die Jalousie-/Rolladenaktoren die ich bisher kenne eh nur eine Schaltleistung von 10A. Solltest du bei deinen evtl. mal prüfen.
vg
Jörg
Einen Kommentar schreiben:
-
Absicherung Heizungsaktor
Ich habe eine Frage zur Absicherung eines Gira Heizungsaktors bei folgenden Gegebenheiten: Es ist ein 5x1,5 zu den Rollladen verlegt, die freie Ader soll für den Stellantrieb der Heizung verwendet werden. Natürlich alles der gleiche Stromkreis, abgesichert mit B16A. Jetzt ist aber beim Gira 230V-Stellantrieb angegeben, dass dieser bei Zuleitungen >10m entsprechend abgesichert werden muss: "Wir empfehlen die Verwendung von Verdrahtungseinheiten mit eingebauter Feinsicherung oder zumindest die Verwendung eines 6A Sicherungsautomaten für die Regelelektronik". Wie kann das umgesetzt werden? Zusätzlicher 6A LS hinter den 16A LS, also vor den Heizungsaktor? Oder ist das nicht zulässig, weil dann das Freischalten des 6A LS nicht die gesamte Leitung freischaltet (was dann aber weiterhin über den 16A LS möglich wäre)? Wie würdet ihr das machen?Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: