Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Wiregate Probleme bei Tempsensoren

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • cava
    antwortet
    Zitat von makki Beitrag anzeigen
    Das mit dem owhttpd sollte jetzt besser sein, beim ersten mal kommen aber nicht alle, ist normal..
    Seit dem Update wird der owserver alle paar Minuten neu gestartet, vorher eher im Stundentakt:

    Apr 18 06:26:00 wiregate133 syslog-ng[2061]: Configuration reload request received, reloading configuration;
    Apr 18 06:28:31 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 07:59:25 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 08:16:06 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 08:25:34 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 08:54:50 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 09:14:47 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 11:02:11 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 11:34:07 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 11:43:36 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 12:55:46 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 13:13:23 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 14:39:12 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 15:08:33 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 16:49:48 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 17:14:06 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 22:12:46 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 22:12:53 wiregate133 kernel: [643304.783266] usbcore: deregistering interface driver DS9490R
    Apr 18 22:12:54 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 22:12:56 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
    Apr 18 22:13:10 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    Apr 18 22:13:12 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    Apr 18 22:13:13 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
    Apr 18 22:15:51 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 22:15:53 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
    Apr 18 22:21:13 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 22:21:16 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
    Apr 18 22:25:35 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 22:25:37 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
    Apr 18 22:29:23 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 22:29:26 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
    Apr 18 22:29:34 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 22:29:36 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
    Apr 18 22:33:23 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 22:33:25 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
    Apr 18 22:35:54 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 22:35:56 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
    Apr 18 22:42:55 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 22:42:58 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
    Apr 18 22:50:43 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 22:50:45 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
    Apr 18 22:51:30 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 22:51:32 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
    Apr 18 22:56:06 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 22:56:08 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
    Apr 18 22:57:55 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 22:57:57 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
    Apr 18 23:09:18 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 23:09:20 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
    Apr 18 23:09:49 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.2A5B2D000000 disappeared!
    Apr 18 23:09:51 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Das mit dem owhttpd sollte jetzt besser sein, beim ersten mal kommen aber nicht alle, ist normal..

    @Marcel: Also Serverprozess wieder aktivieren & nun erstmal ganz normal laufen lassen. Es hat sich zwar nur die Fehlerbehandlung geändert aber evtl. hat sich da auch bei Dir was "aufgeschaukelt".

    Für WireGate-Kunden nicht relevant aber dem geneigten Selberbastler sei noch mitgegeben: das heutige Update ist ein Zusammenspiel mehrerer Komponenten&Updates, entweder alles oder nichts installieren!

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bodo
    antwortet
    Ich konnte Ihn auch beruhigen bezüglich der owhttpd Eigenart erst nach mehrmaligem Aufruf alle Sensoren anzuzeigen. Das ist normal behaupte ich jetzt mal.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bodo
    antwortet
    Hi Makki

    Der Marcel hat mich heut' mit seinem Wiregate besucht.
    Schicker Aufkleber
    Das Wiregate hat sich wie geschnitten Brot in meine Sensoren eingefühlt und brav alles aufgezeichnet.
    Es scheint an der speziellen Sensorkonfiguration beim Marcel zu liegen.
    Soweit meine völlig unfachmännische Meinung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Ich habe mal das ganze restart/Fehlerhandling etwas überarbeitet, Patchlevel 19 ist online, bitte installieren.

    Das ändert zwar wenig an der Problematik ansich, aber um es kurz zu machen, es sollten sich jetzt "echte" Probleme von tolerierbaren Fehlern sehr viel leichter unterscheiden lassen. Dann sehen wir weiter..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • marlan99
    antwortet
    Zitat von makki Beitrag anzeigen
    ..., damit auch keine Fehler im Log..
    Wenn der Serverprozess nicht läuft, habe ich keine Errors im Log (die Grafik welche du für mich eingerichtet hattest). Als der Serverprozess aus versehen mal lief wurde auch die tempgrafik unterbruchsfrei aufgezeichnet, nur diese "disappeared" Meldungen tauchten dann auf.

    Was heisst, "stimmt was grobes nicht"? Wo kann ich noch zum testen/überprüfen ansetzen?

    Danke
    Gruss
    Marcel

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Zitat von marlan99 Beitrag anzeigen
    Allerdings ist mir aufgefallen, dass beim starten des Serverprozesses folgende Einträge im messages erscheinen. Diese tauchen nicht auf, solange nur der owserver Prozess läuft:

    Apr 11 12:42:03 wiregate141 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.510F2B000000 disappeared!
    gut, das ist relativ einfach zu erklären: sobald der wiregated (WireGate Serverprozess) läuft wird der owserver restartet, sobald ein DS9490 abhaut.. Damit werden die Fehlercounter auf 0 gesetzt, damit auch keine Fehler im Log..
    Das Zeil war: einfach funktionieren, aber wenn diese restarts 1xMinute passieren stimmt trotzdem was grobes garnicht..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • marlan99
    antwortet
    Da ich das "störende" Gerät noch immer nicht lokalisieren konnte, habe ich das Wiregate nun mal am anderen ende des 1-Wire Strangs angehängt.
    Jetzt bin ich mittlerweile fast bis ans ende gelangt und habe keine Fehler mehr.

    Allerdings ist mir aufgefallen, dass beim starten des Serverprozesses folgende Einträge im messages erscheinen. Diese tauchen nicht auf, solange nur der owserver Prozess läuft:

    Apr 11 12:42:03 wiregate141 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.510F2B000000 disappeared!
    Apr 11 12:43:06 wiregate141 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.510F2B000000 disappeared!
    Apr 11 12:46:14 wiregate141 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.510F2B000000 disappeared!
    Apr 11 13:02:55 wiregate141 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.510F2B000000 disappeared!
    Apr 11 13:42:32 wiregate141 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.510F2B000000 disappeared!
    Apr 11 13:43:34 wiregate141 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.510F2B000000 disappeared!
    Apr 11 13:44:36 wiregate141 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.510F2B000000 disappeared!

    Gruss
    Marcel

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Im Verteiler ansich und die generelle Nähe von 230V ist ja kein Problem, das ist bei mir und sicher vielen anderen ja auch dutzendfach so.
    Aber Nomenkonforme Trennung von SELV/230V versteht sich, was Abstände usw. angeht, normalerweise macht man da Bereiche mit Kleinspannungen..

    Dazu: Ich hatte beim testen vorletzes Jahr mal 30 Sensoren einige Wochen an ungeschirmten Drähten (!) um die Wärmepumpe und derer Zuleitung verteilt.. Problemlos..

    Ich vermute mal stark, das wenn Du dort bei Dir einen PT100 oder Fensterkontakt durchlegst, bekommt der auch Kammerflimmern;
    Reine Vermutung: Irgendwo ist ein defektes Gerät in Verteilung (oder ein Verbraucher, der manchmal oder bei Betrieb seine EMV-Manieren vergisst.
    Das würde auch erklären, warum es bis zum Tag X (trotz überzogenem Bus) ging dann ein Defekt (welcher auch immer) auftrat und seither gibts Probleme.

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • marlan99
    antwortet
    Habe das grüne Kabel nun mal fern von irgendwelchen Stromleitungen auf dem boden rumliegen und den ganzen Tag lang laufen lassen.

    Entweder der Graph läuft seither nicht mehr, oder ich habe tatsächlich keinen einzigen Fehler mehr :-))
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris M.
    antwortet
    Ein Durchlauferhitzer dürfe (nahe an) eine(r) ohmschen Last sein, d.h. der dürfte nicht hässlich abstrahlen.

    Als Worst-Case könnte ich mir einen starken 230V Dimmaktor bei 50% Leistung und hoher Last vorstellen. Und alles was nicht Haushaltstypisch ist (Anlauf eines starken Motors) oder sehr alt (alter PC ohne PFC im Netzteil) - also alles das nicht schön gleichmäßig Strom verbraucht. Auch der Ausgang einer nicht ganz billigen (da Online) aber auch nicht sehr teuren (da Trapez und nicht Sinus) USV kann hässlich aussehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • frischling
    antwortet
    Mein Kabel läuft in einem Stück durch die Verteilung.
    Daneben laufen auch die Kabel für den Durchlauferhitzer. Konnte aber keine erhöhte Fehlerrate feststellen, wenn der Durchlauferhitzer in Betrieb ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • marlan99
    antwortet
    Hallo frischling,

    Läuft dein Kabel durch die Verteilung durch oder hast du, wie ich, einen gesteckten Übergang in der Verteilung drin?
    Ich vermute dass bei mir die Störung an diesem Punkt möglich ist. Das Buskabel an sich ist eigentlich gut geschirmt.

    Gruss
    Marcel

    Einen Kommentar schreiben:


  • enertegus
    antwortet
    Zitat von frischling Beitrag anzeigen
    Hi,
    das problem habe ich auch, dass die Fehlerrate erheblich ansteigt, wenn ich mein Kabel das durch die Verteilung läuft nehme.
    (Verwende auch ein Buskabel.)
    Dann ist das Problem vermutlich eine induktive Einkopplung und die Störung müsste - sollte diese Annahme stimmen- von der Last der parallel liegenden 230 V Kabel abhängig sein. Kann das jemand verifizieren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • frischling
    antwortet
    Hi,

    das problem habe ich auch, dass die Fehlerrate erheblich ansteigt, wenn ich mein Kabel das durch die Verteilung läuft nehme.
    (Verwende auch ein Buskabel.)

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X