    Zitat von anlo007 Beitrag anzeigen
    ... kannst du die Trennung kurz-Langimpuls in der Logo auseinander rechnen und alles ist noch einfacher, da du mit definierten Signalen arbeitest, die die LOGO direkt versteht.
    Das ist definitiv auch mein Vorschlag. Das geht ganz einfach mit 2...3 Komponenten in der LOGO...

    Gruss Heinz

    Einen Kommentar schreiben:


  • anlo007
    antwortet
    Zitat von anlo007 Beitrag anzeigen
    Schau doch mal im Busmonitor nach, was du für Werte bei kurz oder Langbetätigung (incl. Loslassen) auf den Bus geschreiben bekommst bei den unterscheidlichen Applikationemöglichkeiten.
    Das brauchst du um die LOGO zu programmieren; entweder ein Telegramm bei EIN und Aus oder Wert bei EIN, Wert bei AUS?
    Ich hab kein Triton, deshalb kann ich es nicht ausprobieren.

    Warum habt ihr überhaupt die LOGO genommen? Der EibPC wäre bedeuten besser geeignet, da er dieselbe Logik wie der BUS benutzt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • azubi
    antwortet
    Der Triton schreibt keinen Helligkeitswert auf den Bus.
    Aber wenn ich versuche irgendwie die taste bsp. wippe 1 lang-dimmen mit einem Eingang in eine GA zu tun, funktioniert das nicht.
    Woran liegt das denn, wenn die Logo alle Werte lesen kann?
    Wäre ja einfacher wenn man das über diese Wippe lang machen könnte.

    mfg azubi

    Einen Kommentar schreiben:


  • anlo007
    antwortet
    Du kannst beliebige Werte in die Logo als Analogeingange einlesen und diese dann auswerten.

    Schau doch mal im Busmonitor nach, was du für Werte bei kurz oder Langbetätigung (incl. Loslassen) auf den Bus geschreiben bekommst bei den unterscheidlichen Applikationemöglichkeiten. Schreibt der Triton evtl. auch einen Helligkeitswert auf den BUS, den könntest du auch weiterverarbeiten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • azubi
    antwortet
    Hallo,
    also quasi als Taster? Das können die Tritons nicht, die können nur eib tastendruck an, beim nächsten Tastendrck aus.
    Meine ich zumindest habe gerade auch noch in ETS geschaut man kann nur auf Schalt-, Dimm-, Jalousie- sensor, Wert und Lüftungssensor paramentieren.

    Ist das dann trotzdem möglich?
    weißt du ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, das die Logo im Digitalen oder Analogeneingang 4 bit Signale empfängt (und man dies auch ins ETS programmieren kann?)?

    MfG azubi

    Einen Kommentar schreiben:


  • anlo007
    antwortet
    Ich bin von folgender Einstellung ausgegangen:
    ... wenn die Triton auch folgende Schaltfunktionen haben:
    "Ein" bei Tastendruck und "Aus" bei Ende Tastendruck und das für die 2 Tasten auf getrennte GA.

    Die Eingänge mußt du natürlich auf die Virtuellen Eingänge legen auf denen du die GAs der Triton legst. Dazu mußt du nur auf den Eingang gehen und ihn umbenennen.
    Das gleichen mit den Digital-Ausgängen.

    Die Analog-Ausgänge können so bleiben, du mußt nur die entpechenden GAs für die Helligkeitwerte des Dimmers darauf legen, oder die Anlagolausgänge, wenn du eine Baugruppe angeschlossen hast, anschließen. Der BUS liest die Ausgangswerte mit.

    Parametrieren (in der ETS) mußt du sie auf 0-100% , Senden bei Änderung um 5, kein zyklisches Senden.
    Die Dimmgeschwindigkeit und den Zeitpunkt, wann der Zähler anfängt zu zählen kannst du dann so einstellen, wei der Kunde es mag, ist hier am Schreibtisch schlecht zu schätzen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • azubi
    antwortet
    @anlo007: Nein, es ist keine Lernaufgabe. Es ist einfach so ein Projekt.
    Wie soll ich denn die Eingänge im ETS3 einpflegen.
    bzw. Auf welche Funktion muss der Triton paramentiert sein?
    Wäre sehr dankbar wenn du mir dabei auch helfen könntest.

    Mfg azubi

    Einen Kommentar schreiben:


  • anlo007
    antwortet
    Hallo,
    so gehts in der LOGO:
    oder für die die das Logo-Programm haben als Programmdatei.

    @Azubi: Ich hoffe es war keine Lernaufgabe für dich, dann solltest du erst alleine versuchen die Aufgabe zu lösen.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • anlo007
    antwortet
    Hallo,
    noch einfacher wäre die Programmierung, wenn die Triton auch folgende Schaltfunktionen haben:
    "Ein" bei Tastendruck und "Aus" bei Ende Tastendruck und das für die 2 Tasten auf getrennte GA. Kann meine Gira Tasterschnittstelle oder die Einfach-Taster mit integriertem Busankoppler.

    Wenn das möglich ist, kannst du die Trennung kurz-Langimpuls in der Logo auseinander rechnen und alles ist noch einfacher, da du mit definierten Signalen arbeitest, die die LOGO direkt versteht.

    Ist es ein KNX-Dimmer oder ein Dimmer konventioneller mit 0-10V Eingang? Fürs Programm macht es keinen Unterschied, ob du den Dimmwert auf einen realen oder virtuellen Ausgang schickst. Nur interssehalber?

    Einen Kommentar schreiben:


  • azubi
    antwortet
    Okay, wenn ich es gelöst bekomme poste ich meine Lösung ansonsten bekommt ihr ein Feedback meines aktuellen standes.

    Mfg azubi

    Einen Kommentar schreiben:


  • Höhlenbär
    antwortet
    es wäre toll wenn du Posten könntest wie du es gelöst hast

    Einen Kommentar schreiben:


  • azubi
    antwortet
    Danke, für die vielen Antworten.
    Das werde ich dann erstmal ausprobieren, wenn ich weitere Hilfe benötige melde ich mich nocheinmal.

    Mal schauen ob ich die Technik dazu bewegen kann zu kooperieren.

    MfG azubi

    Einen Kommentar schreiben:


  • Höhlenbär
    antwortet
    Zitat von anlo007 Beitrag anzeigen
    Die Analog-Ausgänge kann man als Fließkomma-Wert oder Prozent (bzw 0-255) parametrieren. Diese Werte auf den Helligkeitswert des Dimmaktors gelegt ist doch möglich. (dasselbe mache ich zur Zeit mit dem EibPC)
    Ja aber ich hatte verstanden das er keinen KNX Dimmer hat sondern einen Konventionellen mit 0-10V und das Siganl sollte aus der Logo kommen

    Je nachdem welches Signal seine GA liefert muß er Ein/Aus als Toggeln oder über einen RS Speicher auswerten (und zwischendurch intern zurücksetzen), da die KNX-Taster zum Teil wiederholt 0 oder 1 senden, für gegenteilige Befehle. Deshalb der Vorschlag, den Taster eventuell als Rollosteuerung zu parametrieren, wenn dann die Zuordnung einfacher ist.
    Das wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen der erste lange Tastendruck könnte den Dimmvorgang auslösen und der 2 könnte ihn stoppen.
    allerdings weiß ich nicht ob das RS Flanken gesteuert arbeitet in der LOGO dann müsste es zwischendurch unter Umständen ein auf 0 gesetzt werden.

    Das Signal "lang" langer Tastendruck würde einen Zähler auf oder abzählen lassen, indem der Zähler von einem Impulsgeber getriggert wird.
    Das wird aber nur einmal gesendet also musst du es auch wieder stoppen sonst läuft der Dimmer durch

    Einen Kommentar schreiben:


  • anlo007
    antwortet
    Die Analog-Ausgänge kann man als Fließkomma-Wert oder Prozent (bzw 0-255) parametrieren. Diese Werte auf den Helligkeitswert des Dimmaktors gelegt ist doch möglich. (dasselbe mache ich zur Zeit mit dem EibPC)

    Die GA Kurz oder ein-Aus kann er doch auf (Virtuelle) Eingänge legen, sowie den Eingang "Verbindungstüre offen" entweder Virtuell oder als LOGO Eingang.

    Je nachdem welches Signal seine GA liefert muß er Ein/Aus als Toggeln oder über einen RS Speicher auswerten (und zwischendurch intern zurücksetzen), da die KNX-Taster zum Teil wiederholt 0 oder 1 senden, für gegenteilige Befehle. Deshalb der Vorschlag, den Taster eventuell als Rollosteuerung zu parametrieren, wenn dann die Zuordnung einfacher ist.

    Das Signal "lang" langer Tastendruck würde einen Zähler auf oder abzählen lassen, indem der Zähler von einem Impulsgeber getriggert wird. Den Wert des Zählers (evtl. x 10 nehmen) gibt er über ein MUX-Glied auf den Analog-Ausgang. Über die Eingänge des MUX kann er bestimmen welcher Dimmer welchen Wert zugeordnet bekommt. Noch ein paar "und" und "oder" dazu, fertig ist der Raum.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Höhlenbär
    antwortet
    @anlo007

    ich hatte es so verstanden das das Dimmen durch die Logo gemacht werden sollte?

    Die Applikation der Logo für die Ets kenn ich nicht muss ich mal laden hast nen Link??

    So habe ich mal geladen die LOGO kann nur EIS 5 und EIS 6 der Taster sendet einen 4 Bit Wert das passt auch nicht zusammen. Hast du eine Möglichkeit das zu wandeln ? Ohne zusätzliche Komponenten fällt mir da im Moment nicht wirklich was ein.