  • henfri
    antwortet
    Hallo,

    welche Erfahrungen habt ihr denn mit den Geräten von B.E.G. gemacht?

    Gruß,
    Hendrik

    Einen Kommentar schreiben:


  • Elmi14
    antwortet
    Hallo,

    wenn ich den plan ansehe ohne den Masstab zu kennen, kann sehr wohl einen guter 180 grad melder an die beschriebene Stelle montiert werden. Wenn er an der Wand hoch genug montiert ist, (bei normaler Raumhöhe 2,7 m im Treppenhaus) kann er die Tür oben / treppe rechts durchaus noch überwachen, sowie und auch die Treppe links hinunter. Wenn jemand die türe durchreitet, Plan unten, reagiert er sofort, da an der stelle wie eine art Lichtschranke wirkt. Habe das mal in einer Schulung von thebenhts mal aus deren Praxis geschildert bekommen. Aber für eine verbindliche Empfehlung frage ich lieber bei der entsprechenden Hotline nach.
    In diesem Fall war es der neue Presence Light 180 KNX.

    Hoffe das hilft

    Schönes Fest

    Elmi14

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Zitat von Elmi14 Beitrag anzeigen
    Eco-G SCN-PM360K.01

    diese Bezeichnung beinhaltet möglicherweise den ECO IR 360 KNX von thebenHTS. Schreibweise ist nach meinen Unterlagen aber nicht korrekt. Weiss nur dass es ein echter Präsenzmelder ist.

    Grus ELMI14
    Ist das nicht eher MDT und somit der Züblin?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Elmi14
    antwortet
    Präsenzmelder

    Eco-G SCN-PM360K.01

    diese Bezeichnung beinhaltet möglicherweise den ECO IR 360 KNX von thebenHTS. Schreibweise ist nach meinen Unterlagen aber nicht korrekt. Weiss nur dass es ein echter Präsenzmelder ist.

    Grus ELMI14

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2ndsky
    antwortet
    Zitat von Basti Beitrag anzeigen
    Da wirst du leider ein Problem bekommen, es ist leider bei allen PIR-Meldern so, dass die Empfindlichkeit drastisch abnimmt, wenn du dich senkrecht darauf zu bewegst! Fast alle hersteller geben da eine halbierung der Reichweite an.
    Ist leider konzeptbedingt und somit auch nciht ohne weiteres anders zu lösen :-(
    Wie ist es bei einem 180 Grad Wand PM der direkt über einer Tür installiert wird? Hintergrund: Wir haben ein Büro, etwa 4m x 4,5m. Unsere Schreibtische sollen mittig im Büro stehen und die Türe ist ebenfalls mittig im Raum. Wenn ich nun einen Decken PM nehme muss ich diesen mittig platzieren, was aber schlecht bei offener Türe wäre. Wenn ich ihn seitlich in eine Ecke setze sieht er zwar nicht mehr zur Tür raus, dafür auch nicht mehr gut auf den gegenüberliegenden Arbeitsplatz.

    Ideal wäre nun ein 180 Grad PM mittig über der Türe. Dieser würde beide Arbeitsplätze gleich sehen und zudem nicht in Flur schauen können. Wie ist hierbei die Reaktionszeit des PMs wenn man ins Zimmer tritt? Weil ich ja quasi auch in einer Linie von ihm weg laufe. Oder erkennt er das trotzdem, weil vorher unter ihm niemand war und plötzlich eine Wärmequelle kommt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2ndsky
    antwortet
    manchmal kann es auch Sinn machen den BWM / PM um 90 Grad gedreht zu verwenden. Wenn der restliche Abstrahlwinkel dann noch passt läufst du aus Sicht des BWMs nicht mehr auf ihn zu sondern kommst von der Seite (wenn du auf in zuläufst)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Josh
    antwortet
    Zitat von fbirkholz Beitrag anzeigen
    Was wohl nicht ganz rauskam ich suche einen PM der Bewegung auf sich zu (und nicht seitlich wie beim Argus erkennt).
    Was du suchst gibt es von Steinel.
    Such einfach mal nach
    Steinel Präsenzmelder Presence Control PRO DUAL HF KNX

    Edit: Über die Optik diskutieren wir bitte an anderer Stelle...

    Gruß Josh

    Einen Kommentar schreiben:


  • Basti
    antwortet
    Also da der Raum ja nicht so groß ist sehe ich da jetzt keine Probleme, allerdings würde ich ihn trotzdem versuchen anders zu setzen.

    Ideal fände ich mittig an der linken Wand (evt. kann er sir dann aber auf den "hinteren" Flur sehen, wenn die Tür nciht geschlossen ist.

    Als Alternative könntest du ihn auch an die Wand setzen, wo er geplant ist, aber etwas weiter nach links, damit du nciht genau auf seiner Mittelachse läufst. (Quasi Richtung Ecke)

    Einen Kommentar schreiben:


  • fbirkholz
    antwortet
    Hallo Marcus,

    Zitat von gmeindi Beitrag anzeigen
    Die Geräte erkennen einen warmen Körper der sich von einem Sektor in den anderen bewegt und lösen damit dann das gewünschte aus.
    War mir vom Verständniss klar, ist nur die Frage wie diese "Sektoren" vom PM angelegt sind. Ich hatte gedacht, dass es einen PM gibt, der wie im anghängten Bild die Sektoren parallel zum Sensor aufspannt.

    Ich hatte die Theben-Doku so verstanden, dass dies mit dem genannten möglich ist???

    @Basti: Da es um eine Renovierung geht habe ich leider nicht viel Spielraum als die angedeutete Position (rotes o)

    Gruß
    Franc
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Basti
    antwortet
    Zitat von fbirkholz Beitrag anzeigen
    Hatte aufgrund der Doku eigentlich gehofft, dass eine Bewegung auf den Sensor bei diesem erfasst wird?!
    Sie wird auch erfasst, aber eben mit sehr deutlichen Einbußen in der Empfindlichkeit. Wie sieht denn der Raum aus, den du überwachen willst? Evt. kann man das dann auch einfach besser planen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • fbirkholz
    antwortet
    Zitat von Basti Beitrag anzeigen
    Da wirst du leider ein Problem bekommen,
    Ist leider konzeptbedingt und somit auch nciht ohne weiteres anders zu lösen :-(
    Ist das auch bei dem Theben ECO-IR 180EIB-AC
    so zu erwarten - hat jemand mit dem Erfahrung? Hatte aufgrund der Doku eigentlich gehofft, dass eine Bewegung auf den Sensor bei diesem erfasst wird?!

    Gruß
    Franc

    Einen Kommentar schreiben:


  • gmeindi
    antwortet
    Hallo Franc

    Direktes auf den PM (oder BM) zugehen ist immer schlecht. Die meisten Hersteller sprechen von einer halbierung der Reichweite!

    Ist eigentlich auch klar warum:

    Die Geräte erkennen einen warmen Körper der sich von einem Sektor in den anderen bewegt und lösen damit dann das gewünschte aus.

    Die Sektoren kannst Du Dir nun so vorstellen, wie strahlen die von Gerät aus gehen (in Deinem Fall 180°).
    Wann schneidest Du nun mehr strahlen beim direkten Zugehen oder beim Queren?
    Daruch wird auch klar, warum die Empfindlichkeit mit zunehmendem Abstand abnimmt.

    Achtung der PM oder BM sendet keine Strahlung aus er ist passiv darum auch PIR (Passiv Infrarot Melder).

    Hoffe das hilft Dir für das Verständniss weiter.

    Gruss Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • Basti
    antwortet
    Zitat von fbirkholz Beitrag anzeigen
    Was wohl nicht ganz rauskam ich suche einen PM der Bewegung auf sich zu (und nicht seitlich wie beim Argus erkennt).
    Da wirst du leider ein Problem bekommen, es ist leider bei allen PIR-Meldern so, dass die Empfindlichkeit drastisch abnimmt, wenn du dich senkrecht darauf zu bewegst! Fast alle hersteller geben da eine halbierung der Reichweite an.
    Ist leider konzeptbedingt und somit auch nciht ohne weiteres anders zu lösen :-(

    Einen Kommentar schreiben:


  • fbirkholz
    antwortet
    Zitat von tofele Beitrag anzeigen
    Merten KNX Argus 180 / 2.20m UP sind meine Favoriten für die Wand auf 2.20 - Tom
    Vielen Dank Tom,

    entspricht leider nicht ganz meinen Anforderungen. Was wohl nicht ganz rauskam ich suche einen PM der Bewegung auf sich zu (und nicht seitlich wie beim Argus erkennt). Also genau das was im anhängenden Merten-PIC als verboten gekennzeichnet ist :-(.

    Gruß
    Franc
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • tofele
    antwortet
    Merten KNX Argus 180 / 2.20m UP sind meine Favoriten für die Wand auf 2.20 bez 2.50m, siehe http://www.merten.de/download/DL_ti/..._Unterputz.pdf und http://www.merten.de/download/DL_dok..._DE_GB_Web.pdf

    Die Empfidlichkeit (und somit die Reichweite) lässt sich via ETS einstellen.

    - Tom