Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Ansteuerung 3-Wege Ventile!?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • PeterPan
    antwortet
    Hoi Kollege..

    gern geschehen. You are Welcome.

    Das mit dem kompliziert Denken passiert ab und zu häufiger :-) Hauptsache man verliert das Ziel nicht aus den Augen.

    Gruss Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • xxjockel
    antwortet
    Danke!!

    Danke Jungs,

    fuer eure Hilfe, ich hatte es mir komplizierter vorgestellt.

    Gruesse

    Joachim

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    Zitat von klaus407 Beitrag anzeigen
    Hallo Joachim,
    bei einem einfachen 3-Wege Ventil reicht ein einfacher Aktorkanal, bei einem Mischer ein Jalousiekanal, und bei einem Mischer mit proportionalem Eingang ein 0-10 V Analogaktor
    Korrrrrekt - Check!

    Gruss Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • klaus407
    antwortet
    Hallo Joachim,
    bei einem einfachen 3-Wege Ventil reicht ein einfacher Aktorkanal, bei einem Mischer ein Jalousiekanal, und bei einem Mischer mit proportionalem Eingang ein 0-10 V Analogaktor

    Einen Kommentar schreiben:


  • Norbe
    antwortet
    naja vergewaltigen seh ich nicht so.
    Ich hab durchaus schon Lüftungsklappen , Mischer und Stellantriebe mit Jalousieaktoren betrieben, das funktioniert bestens.

    Einen Kommentar schreiben:


  • xxjockel
    antwortet
    Antriebe!

    Hallo,

    es sollen elektromotorische Antriebe mit 24V oder 230V sein (AUF/ZU). Die Applikation sollte aber passen, ich moechte kein Jalousieaktor vergewaltigen.

    Danke

    Joachim

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    10V analog-Aktor, Jalousieaktor, 2-kanal-Schaltaktor - geben täts da viel, aber.....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Norbe
    antwortet
    was willste denn genau machen ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • xxjockel
    hat ein Thema erstellt Q-Client Ansteuerung 3-Wege Ventile!?.

    Ansteuerung 3-Wege Ventile!?

    Hallo Kollegen,

    kennt jemand von euch eine Alternative zum ABB FAN-COIL Aktor um 3-Wege Ventile anzusteuern. Ich braeuchte einen reinen Aktor nur fuer 3-Wege Ventile, ohne Luefteransteuerung.

    Danke im voraus fuer eure Hilfe.

    Joachim
Lädt...
X