  • TRex
    antwortet
    ja, aber deshalb doch die Kombination aus Lichtstärke und Temperatur. Das Problem sind ja weniger die Blendungen durch die tieferstehende Sonne als die Aufheizung der Räume. Deshalb die Kombination aus Temperatur und Lichtstärke. Im Winter, bei -20 Grad ist ja die Temperaturbedingung nicht erfüllt, deshalb Läden offen.
    Wens blendet, der soll halt manuell zumachen.

    Alternativ könntest Du ja mit Monatsschaltern arbeiten. Ladenautomatik nur von Mai bis Oktober...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schmidt-CONTREL
    antwortet
    Jetzt melde ich mich auch noch. Das mit der Sonne ist eine heikle Sache. Ich habe mal eine Langzeitaufzeichnung mit einer Software gemacht.( B-....) Es ist kaum zu glauben was die Sonnenstrahlung bei diffusen Lichtverhältnissen anstellt.( Wolken hell, dunkel, wenige Wolken, dichte Wolken etc. ) Eine allgemeine Aussage treffen zu wollen ist ziemlich schwierig. Die Variante mit der Temperatur ist eventuell gut, aber was ist im Winter mit tiefstehender Sonne????????? (-20°C)
    Die Anpassung ständig vorzunehem ist ätzend. Aber WO ist die Lösung und warum haben nicht alle Kunden die gleiche Meinung von Helligkeit??

    Wer die Universallösung hat soll sich bitte melden. Bis dahin lasse ich meine Grenzwerte bei 40Klux.

    Gruss Torsten

    Einen Kommentar schreiben:


  • Volker
    antwortet
    Ich löse die Beschattung ohne Wetterstation und ohne Lichtfühler
    Allerdings mit HS.
    Hole mir die Wetterdaten aus dem Internet.
    Wenn der Wettertext: heiter, teilweise bewölkt, usw. ist und Außentemp >20°C dann Beschattung.
    Das Ganze auf den genialen Beschattungsbaustein (Azimuth und Höhe) von Matthias und jeder Raum wird individuell beschattet.
    Bisher sehr gute Erfahrung damit gemacht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TRex
    antwortet
    filo, wenn Du Glück hast, dann kannst Du die Schaltschwelle via Telegramm verschieben. Dann hastes leichter, die hauseigene zufrieden zu stellen.
    (BJ 6146 kanns)
    Gruß Peterbv

    Einen Kommentar schreiben:


  • Filo
    antwortet
    Ach wie ich dieses Forum liebe

    Vielen Dank an alle. Fall gelöst (resp. jetzt in der Umsetzung)

    Einen Kommentar schreiben:


  • JKaucher
    antwortet
    Zitat von Randy Beitrag anzeigen
    ... Man könnte natürlich auch den ETS3 Busmonitor benutzen,........ob eine Möglichkeit besteht die aufgezeichneten Daten aus der ETS heraus weiterzuverarbeiten z.B in Ecxel....

    klar, super Idee !!!

    - mit dem ETS-GruppenMonitor,
    - Filter auf die Helligkeits-GA gesetzt,
    - aufzeichnen,
    - exportieren in CSV
    - im Excel ein Bildchen malen

    Gruß Jörg

    Einen Kommentar schreiben:


  • Filo
    antwortet
    Zitat von Randy Beitrag anzeigen
    Hast Du den Lichtfühler an der Logo angeschlossen oder machst Du nur die Logik über die Logo?

    Gruß Randy
    Sämtliche Fühler für die Wettersensorik sind an die LOGO angeschlossen.

    Ne Visu ist auch vorhanden, ich kann aber mit der im Moment keine Analogen Werte aufzeichen (Trend funktion fehlt).

    Zitat von JKaucher Beitrag anzeigen
    nee, war eher ironisch gemeint

    Ich hab gar keine LOGO, sondern 'ne 300er !

    aber:
    Du kannst doch den Helligkeitwert auf den EIB bringen und mit 'nem OPC-Server die Visu zur Kurvenaufzeichnung dranhängen !?

    Gruß Jörg
    Hab ich schon so verstanden, wir Schweizer sind gar ned so Humorlos

    Mann-oh-mann hab ich schon wieder Tomaten auf den Augen gehabt.
    Mit der Logo den Analogwert auf den Bus blasen und dann aufzeichnen. so einfach kann es ja sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Randy
    antwortet
    Zitat von JKaucher Beitrag anzeigen
    nee, war eher ironisch gemeint

    Ich hab gar keine LOGO, sondern 'ne 300er !

    aber:
    Du kannst doch den Helligkeitwert auf den EIB bringen und mit 'nem OPC-Server die Visu zur Kurvenaufzeichnung dranhängen !?

    Gruß Jörg
    Hallo Jörg

    Jetzt stellt sich nur noch die große Frage ob eine VISU vorhanden ist

    Man könnte natürlich auch den ETS3 Busmonitor benutzen,dort kann man ja auch nur bestimmte Gruppenadressen oder in dem Fall nur eine Gruppenadresse, den Helligkeitswert, mitaufzeichnen lassen.
    Ich weiß nicht, ob eine Möglichkeit besteht die aufgezeichneten Daten aus der ETS heraus weiterzuverarbeiten z.B in Ecxel

    LG Randy

    Einen Kommentar schreiben:


  • JKaucher
    antwortet
    Zitat von Filo Beitrag anzeigen
    ...Wenn du mir aber sagst wie du die LOGO eingebunden hast.....
    nee, war eher ironisch gemeint

    Ich hab gar keine LOGO, sondern 'ne 300er !

    aber:
    Du kannst doch den Helligkeitwert auf den EIB bringen und mit 'nem OPC-Server die Visu zur Kurvenaufzeichnung dranhängen !?

    Gruß Jörg

    Einen Kommentar schreiben:


  • Randy
    antwortet
    Zitat von Filo Beitrag anzeigen
    Hallo Gemeinde

    Ich habe meine Beschattung mittels einem Lichtfühler 0-60kLux, der gegen Süden ausgerichtet ist, implementiert (Plus Regen und Windsensor).
    Eine Wetterstation um den Sonnenstand zu berechnen ist nicht vorhanden. Ich weiss nicht die idealste Voraussetzung, sollte doch aber trotzdem gehen.

    Soviel ich verstanden habe, ist der Lichtfühler eigentlich lediglich hier um zu sagen "Sonnenschein", "Kein Sonnenschein", während die Wetterstation mit dem Sonnenstand die Jalousie entsprechend nachstellt.

    Nun aber was ist an Tagen, wo dauernd von Sonnenschein auf Bewölkung gewechslet wird? Wie steuert ihr die Beschattung, ohne dass dauernd Rollos, Jalousie rauf- und runtergehen?

    Vielen Dank
    Hast Du den Lichtfühler an der Logo angeschlossen oder machst Du nur die Logik über die Logo?

    Gruß Randy

    Einen Kommentar schreiben:


  • TRex
    antwortet
    am einfachsten über einen Busmonitor, den mal mitlaufen lassen und nur die Helligkeit als Telegramm schicken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Filo
    antwortet
    Oder aber In-Touch oder Panorama

    Wenn du mir aber sagst wie du die LOGO eingebunden hast..... Dann hätte ich ne Alternative....

    Einen Kommentar schreiben:


  • JKaucher
    antwortet
    ähm....

    ... WinCC !


    DuckUndWech

    Einen Kommentar schreiben:


  • Filo
    antwortet
    Zitat von JKaucher Beitrag anzeigen
    hab zwar Sonnenstand, aber mit verschiedenen Schwellwerten geht's auch.

    Ich würde mir an einem wolkenlosen Tag (falls vorhanden) die Helligkeitswerte mal als Kurve aufzeichnen und dann je nach Kurvenverlauf z.B. alle Stunde die Schwellwerte anpassen.

    Gruß Jörg
    Wolkenlose Tage, tja so was gibt es hier bei uns im Schweizer Ländle .

    *patsch" Mann-oh-mann, auf die Idee hätte ich ja auch kommen können....... Fehlt mir nur noch ein Kurvenaufzeichnungsprogramm für die LOGO, oder hast du hier auch ne Idee.......

    Einen Kommentar schreiben:


  • JKaucher
    antwortet
    hab zwar Sonnenstand, aber mit verschiedenen Schwellwerten geht's auch.

    Ich würde mir an einem wolkenlosen Tag (falls vorhanden) die Helligkeitswerte mal als Kurve aufzeichnen und dann je nach Kurvenverlauf z.B. alle Stunde die Schwellwerte anpassen.

    Gruß Jörg

    Einen Kommentar schreiben: