Hallo zusammen,
ich würde gerne mein Gasbrennwertgerät mit dem Vitogate ansteuern, sodass die Heizkennlinie dynamisch geregelt wird.
4,5 Etagen sind vorhanden, 4 Heizkreisverteiler mit separaten Stellmotoransteuerungen. Am Brennwertgerät wird das ganze nur als 1 Heizkreis genutzt.
In allen Wohnräumen und Bädern ist mindestens je ein Siemens Raumbediengerät UP227 verbaut, bzw. im offenen Wohnbereich (Küche, Esszimmer, Wohnzimmer) ein BJ ComfortPanel, welche die Ist-Temperaturen erfassen.
Von Viessmann benötige ich also nun folgende Bauteile:
1x Vitogate ~700€
1x Funktionsbaustein ~250€
1x Kommunikationsmodul für die Steuerung ~200€
1x LON-Anschlussleitung
1x LON-Abschlusswiderstand
Ist das soweit richtig, ja?
Kann man, Stand heute, das Vitogate mittlerweile einigermaßen weiterempfehlen? 1000 Euro ist ein teurer Spaß, wurde ja bereits geschrieben. Wenn es allerdings einen Komfortgewinn bringt, soll es das wert sein.
Mein Warmwasserspeicher+Solarsteuerung sind leider nicht von Viessmann, beeinträchtigt das in irgendeiner Art&Weise die Vitogate-Funktionalität?
Blöderweise habe ich für manche Heizkreise keine IST-Erfassung. Beispielsweise in den Fluren und einem Abstellraum. Hat einer von den Spezialisten hier im Forum vielleicht einen Tip, wie ich dort am besten regeln kann?! Oder gibt es empfehlens- und preiswerte UP-Taster mit TempFühler?
Beste Grüße
Sebastian
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Viessmann Vitogate 200 Heizungsanbindung
Einklappen
X
-
Das Lesen von Jahresarbeitszahlen und Temperaturen funktioniert jetzt, aber die Bedienung lasse ich komplett weg. Habe keine Lust, durch falsche Datenpunkte mir die Heizkennlinie oder andere Sachen zu versellen. 50°C Raumsolltemperatur oder so wäre bestimmt nicht so lustig...
Vielleicht bringt Viessmann ja noch ein Update bzgl. der Lüftung. Auf meine Email bekam ich zumindest eine Antwort, dass kontinuierlich daran weitergearbeitet wird.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bin heute mal wieder an der Heizung dran. Leider funktioniert bei mir irgendwie gar nichts und die Datenpunkte scheinen auch alle verkehrt zu sein.
Will ich z.B. manuell über den Bus 1xWW-Bereitung einschalten, fährt die Lüftung von Stufe-1 auf Stufe-3 hoch.
Im Display der Heizung steht dann "Manueller Betrieb - beenden mit OK" - ist das bei Euch auch so?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier der Artikel mit den Pumpen, das zugehörige Foto finde ich leider nicht mehr, ich hatte das nämlich dann auch umgesetzt (und es läuft noch heut mit den Pumpen für zwei Heizkreise:
https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...satzmodul.html
Gruß
Hartmut
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, genau so kann man das machen - und mache ich auch so !
Ich müsste im Detail nachschauen, aber ich glaube, ich schalte noch nicht einmal die Betriebsart um, sondern senke die Soll-Raumtemperatur auf den niedrigsten Wert von 7°C. Das hat den gleichen Effekt und schaltet die Pumpen ab.
Zu den Pumpen hatte ich schon einmal etwas geschrieben (lange ist's her), ich suche gerade mal ...
Gruß
Hartmut
Einen Kommentar schreiben:
-
Ah, danke für die Info. Jetzt könnte man natürlich (evtl. über externe Logik) die Betriebsart auf "nur Warmwasser" umschalten, wenn alle Ventile zu sind. Das würde ja quasi den selben Effekt haben - oder übersehe ich da was?
Einen Kommentar schreiben:
-
@frankenChris:
Die Vitogate bietet keine Möglichkeit, Pumpen der Heizung zu steuern. Das entsprechende Signal kann die Vitocom nutzen, die es für ältere Kesseltypen gibt (oder gab). Bei der Vitogate hat man das nicht mehr implementiert.
Gruß
Hartmut
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe mal eine Frage an die Nutzer der Vitogate + Funktionsbaustein (ob real oder per Logik): An welchen Datenpunkt sendet ihr das Pumpe ein/aus Signal? Irgendwie finde ich da nichts...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteDa hier gerade von Lüftungsanlagen die Rede ist, brauchen die Sensoren im Hausbereich ???
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo, ich bin eigentlich schon seit fast 3 Jahren sehr zufriedener Nutzer der vitogate 200 Heizungsanbindung, steuere damit meinen vitoligno Pelletskessel inkl. viessmann Solaranlage inkl. vieler Wertabfragen..., war zwar echt sehr mühsam bis ich die Parameter entziffert hatte, da auch hier nicht das passende Modell zur Auswahl stand, aber es klappte. Wenn es kein hoffentlich "langlebiges" Produkt wie Heizung gewesen wäre, hätte ich mir vermutlich die Arbeit nicht angetan
Die Lüftung habe ich nicht von viessmann genommen sondern von Hoval, da Rotationswärmetauscher, die hatte auch keine BUS Anbindung, ohne Basteln, was mich lange vor dem Kauf abgehalten hatte.
Und als ich eingentlich schon mit dem Basteln beginnen wollte, bin ich drauf gekommen, wozu eigentlich. Ich kann die Lüftung jetzt ganz einfach ein und aus schalten (das geht über BUS) und sonst lauft das Ding autonom, habe echt keinen Bedarf mehr, und großartig umgestellt habe ich auch schon Monate nichts...
nichteinmal die Partytaste braucht man, wenn die Lüftungsplanung einigermaßen passt. CO2 Werte...habe ich keine...
Musste ich auch erst lernen, zumindest bei mir wars so:
Vielleicht hilfts
LG
maxxmobile
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
Ich finde das auch gut das viessmann das vitogate entwickelt hat! Aber es ist halt schwierig die Teile zu verkaufen...
Ich habe mir das Teil angeschaut, Heizungsbauer meinte "das kann ich nach Anleitung anbauen, aber Inbetriebnahme und Programmierung kann ich nicht machen" (hat halt verständlicherweise keine Ahnung von KNX und Co.)" aber ich bekomme halt nur einen Bruchteil der Parameter raus (haben auch eine viessmann Lüftung geplant), vieles kann man auch nur lesen und dafür ist es mir dann einfach zu teuer...
Und für die vitocom mit LAN Anschluss meint man ja bei viessmann leider eine Cloud Lösung mit zwangsweiser Internet-Verbindung favorisieren zu müssen, darauf habe ich aber gar keine Lust.
Michael
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich glaube schon, dass Viessmann gerne mehr davon verkaufen würde (wobei ich natürlich nicht weiß, wie viele da im Moment umgesetzt werden), aber es ist halt ein absolutes Nischenprodukt. Umso mehr bin ich froh, dass man dort die Entwicklung überhaupt gemacht hat.Zitat von MGK Beitrag anzeigenIch frage mich sowieso wieviele von den Vitogate es im Feld gibt... Das ist wohl ein ungeliebtes Kind. Da lohnt wohl auch eine Software Entwicklung kaum.
Das Problem ist halt, dass für jede neue Komponente (wie eine Lüftung) oder einen neuen Heizkesseltyp eine Anpassung / Ergänzung in der Applikation gemacht werden muss. Das kostet Aufwand selbst und erneute Prüf/Zertifizierungskosten für die Applikation. Da überlegt man es sich von Herstellerseite wahrscheinlich dreimal, wie oft und für welche Komponenten man das dann macht. Vielleicht wird ja irgendwann im Zuge einer neuen Applikation die Lüftung (zusammen mit weiteren Ergänzungen) noch integriert, halt regelmäßig auf Viessmann - Vitogate 200 Typ EIB nach Aktualisierungen schauen.
Ich bin nach mehreren Jahren immer noch zufriedener Anwender einer Vitogate und möchte sie nicht missen, wenn ich darüber wahrscheinlich auch nie Geld einsparen werde.
Gruß
Hartmut
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Lösung fällt für mich leider aus, da ich per KNX ProServ und Android nur ein paar aktuelle Daten anzeigen lassen möchte und ein paar Betriebsarten wie z.B. "1x WW-Bereitung" steuern möchte. Lüftung wurde bei Viessmann leider komplett vergessen, taucht nirgendwo auf.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wahrscheinlich hat keiner die Kombination Lüftungsanlage und Vitogate.
Ich frage mich sowieso wieviele von den Vitogate es im Feld gibt... Das ist wohl ein ungeliebtes Kind. Da lohnt wohl auch eine Software Entwicklung kaum.
Ich habe mir das Vitogate auch angeschaut und werde wohl auf eine optolink/vcontrold bastellösung mit raspi setzen.
Michael
Einen Kommentar schreiben:
-
Hat hier wirklich niemand eine Lüftungsanlage von Viessmann verbaut? Kann ich mir fast nicht vorstellen.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: