Jo, auch die war ab !
Die GAs werden ja vom BUS gesendet.
Können die vom GIRA Info Touch kommen
und somit diese blockieren oder was auchimmer ?
Gr moudi
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
- √ - Gerät kann nicht gefunden werden
Einklappen
X
-
Auch die ext. Spvsg des N148 stromlos ? Es gibt da fiese Timeouts und damit fiese Effekte...
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
Hoi Makki
habe mei Iphone offline, die Busspannung on/off geschaltet, ets neu gestartet und folgendes Ergebnis
Gr moudiAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Mach das mal aus. Ganz aus..Zitat von moudi Beitrag anzeigenAuch via Iphone (openremote) habe ich Zugriff.
Der N148 kann nur eine (KNXnet/IP Tunneling) Verbindung, ohne jetzt in alle Details zu gehen, das erklärt Deine Phänomene auch ganz gut.
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
Was ist da auf meinem Bus los ?
Hallo zusammen
ich habe mal via Busmonitor geschaut,was da so läuft.
Da läuft ja ein ganzer Film ab. Und immer wieder von den selben Geräten.
Meinen fehlenden UP Kontakten. Da ich in der Fehlersuche mit der ets blutiger Anfänger bin, wäre ich Dankbar, wenn jemand dieses Telegramm für mich deuten könnte.
Und vor allem, wie kann ich den Film stoppen ?
Einnen screenshoot habe ich angefügt.
Wie komme ich an meine Aktoren.
Die Auslastung beträgt 10%.
Danke für eure Erklärungen.Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Hoi MichelZitat von Michel Beitrag anzeigenIch wette, daß du ein Problem mit der Schnittstelleneinstellung der ETS und/oder den Einstellungen im N148 hast.
Leider gab´s dazu noch keine Infos.
Kannst du den 148 anpingen,programmieren? Läuft der Busmonitor der ETS?
Der N148 kann KNXnet/IP. Guckst du: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...eibnet-ip.html
Und hier: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...tionstest.html
alle anderen Geräte inkl. InfoTouch kann ich auslesen und programmieren, nur die UP Binärkontakte nicht. Auch via Iphone (openremote) habe ich Zugriff. Somit kanns der N148 nicht sein...oder ?
Gruss moudi
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich wette, daß du ein Problem mit der Schnittstelleneinstellung der ETS und/oder den Einstellungen im N148 hast.
Leider gab´s dazu noch keine Infos.
Kannst du den 148 anpingen,programmieren? Läuft der Busmonitor der ETS?
Der N148 kann KNXnet/IP. Guckst du: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...eibnet-ip.html
Und hier: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...tionstest.html
Einen Kommentar schreiben:
-
Hoi GLTZitat von GLT Beitrag anzeigenDann füge deine UP-Schnittstellen wieder 1:1 ein, damit das Projekt wieder mit dem IST-Zustand übereinstimmt.
Die Geräte haben noch ihre techn. Adresse - somit bleibt Dir erstmal das Tapetenschneiden erspart.
das habe ich gerade versucht mit der phys. Adresse 1.1.54.
Das Ergebnis während der Applikationsübertragung siehst du hier :-(
Bei den anderen Hager TX302 das gleiche Ergebnis.
Gr moudiAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann füge deine UP-Schnittstellen wieder 1:1 ein, damit das Projekt wieder mit dem IST-Zustand übereinstimmt.
Die Geräte haben noch ihre techn. Adresse - somit bleibt Dir erstmal das Tapetenschneiden erspart.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen
@GLT: Nein entladen habe ich nicht gemacht, nur rücksetzen.
@Michel: Wenn du kein Profi bist, wer denn ?? ;-)
Ich nix HS, Interface ist Siemens IP N148,
Meine phys. Struktur anbei. Klein und handlich eben :-)
Der Bereich 50-60 ist für die UP Kontakte reserviert.
Ist noch eine Frage von dir offen Michel ?
Gruss vom Autodidakten moudiAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Du brauchst Dich doch nicht zu verteidigenZitat von moudi Beitrag anzeigenZu meiner Verteidigung:
Fehlersuche macht man NIEMALS indem man Geräte aus dem/der Projekt/DB löscht!
Fehler versucht man einzukreisen indem man Teile vom Bus trennt/abklemmt und eine Kontrolle durchführt - je nach Fehler mit Meßwerkzeug oder Busmonitor.
Scan mal deine Linie(n) nach Adressen u. mach einen Vergleich mit dem Projekt - deine UPs sollten noch vorhanden sein.
Voraussetzung, Du hast Rücksetzen und kein Entladen gemacht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bin bekanntlich auch kein Profi
Aber wie wär´s wenn du mal meine Fragen von oben beantworten würdest?
BTW: Löschen in der ETS beseitigt nicht eventuelle Überschneidungen bei physikalischen Adressen.....
Einen Kommentar schreiben:
-
Beantwortet nicht ganz meine Frage.....Zitat von GLT Beitrag anzeigen
Man kann sich auch mit nem Hammer kämmen.
Zu meiner Verteidigung:
Bin kein KNX Profi, sondern Laie. (Eli vor 20 Jahren gelernt)
Arbeite seit 15 Jahren nicht mehr im Job und habe nun mein EFH
in Eigenregie mit KNX ausgestattet.
Bei Problemen bin ich da auf die Erfahrung von EUCH Profis angewiesen...
Wer auch immer sich da angesprochen fühlt
Grüsse moudi
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von moudi Beitrag anzeigenja, ich habe die UP Fensterkontakte aus der ets gelöscht. In der Anlage sind sie noch eingebunden. Liegen ja UP !
Zuvor habe ich es mit "Gerät zurücksetzen" versucht. Hat aber nicht gefunzt.
Man kann sich auch mit nem Hammer kämmen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hoi Michael
ja, ich habe die UP Fensterkontakte aus der ets gelöscht. In der Anlage sind sie noch eingebunden. Liegen ja UP !
Zuvor habe ich es mit "Gerät zurücksetzen" versucht. Hat aber nicht gefunzt.
Frage: Setze ich miit diesem Befehl auch die phys. Adresse zurück ?
Das wäre sch....., da die Dinger wie der Name schon sagt UP vergraben sind.
Hoffe ich finde einen Weg ohne die Tapete aufschneiden zu müssen
Habe in der ets via Gerät hinzufügen versucht die Binäerkontakte zu reaktivieren. Fehlanzeige.
Ich sehe nun als einzige Lösung die Teile auszugraben und den Knopf zur Vergabe der phys. Adresse zu drücken und neu aufzuetzen.
Oder habt ihr eine bessere Lösung um den WAF-Faktor nicht in den Keller rutschen zu lassen ?
Gr moudi
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: