Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Gerät kann nicht gefunden werden

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • moudi
    antwortet
    Jo, auch die war ab !
    Die GAs werden ja vom BUS gesendet.
    Können die vom GIRA Info Touch kommen
    und somit diese blockieren oder was auchimmer ?
    Gr moudi

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Auch die ext. Spvsg des N148 stromlos ? Es gibt da fiese Timeouts und damit fiese Effekte...

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • moudi
    antwortet
    Hoi Makki
    habe mei Iphone offline, die Busspannung on/off geschaltet, ets neu gestartet und folgendes Ergebnis
    Gr moudi
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Zitat von moudi Beitrag anzeigen
    Auch via Iphone (openremote) habe ich Zugriff.
    Mach das mal aus. Ganz aus..
    Der N148 kann nur eine (KNXnet/IP Tunneling) Verbindung, ohne jetzt in alle Details zu gehen, das erklärt Deine Phänomene auch ganz gut.

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • moudi
    antwortet
    Was ist da auf meinem Bus los ?

    Hallo zusammen
    ich habe mal via Busmonitor geschaut,was da so läuft.
    Da läuft ja ein ganzer Film ab. Und immer wieder von den selben Geräten.
    Meinen fehlenden UP Kontakten. Da ich in der Fehlersuche mit der ets blutiger Anfänger bin, wäre ich Dankbar, wenn jemand dieses Telegramm für mich deuten könnte.
    Und vor allem, wie kann ich den Film stoppen ?
    Einnen screenshoot habe ich angefügt.
    Wie komme ich an meine Aktoren.
    Die Auslastung beträgt 10%.
    Danke für eure Erklärungen.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • moudi
    antwortet
    Zitat von Michel Beitrag anzeigen
    Ich wette, daß du ein Problem mit der Schnittstelleneinstellung der ETS und/oder den Einstellungen im N148 hast.
    Leider gab´s dazu noch keine Infos.

    Kannst du den 148 anpingen,programmieren? Läuft der Busmonitor der ETS?

    Der N148 kann KNXnet/IP. Guckst du: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...eibnet-ip.html
    Und hier: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...tionstest.html
    Hoi Michel
    alle anderen Geräte inkl. InfoTouch kann ich auslesen und programmieren, nur die UP Binärkontakte nicht. Auch via Iphone (openremote) habe ich Zugriff. Somit kanns der N148 nicht sein...oder ?
    Gruss moudi

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Ich wette, daß du ein Problem mit der Schnittstelleneinstellung der ETS und/oder den Einstellungen im N148 hast.
    Leider gab´s dazu noch keine Infos.

    Kannst du den 148 anpingen,programmieren? Läuft der Busmonitor der ETS?

    Der N148 kann KNXnet/IP. Guckst du: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...eibnet-ip.html
    Und hier: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...tionstest.html

    Einen Kommentar schreiben:


  • moudi
    antwortet
    Zitat von GLT Beitrag anzeigen
    Dann füge deine UP-Schnittstellen wieder 1:1 ein, damit das Projekt wieder mit dem IST-Zustand übereinstimmt.

    Die Geräte haben noch ihre techn. Adresse - somit bleibt Dir erstmal das Tapetenschneiden erspart.
    Hoi GLT
    das habe ich gerade versucht mit der phys. Adresse 1.1.54.
    Das Ergebnis während der Applikationsübertragung siehst du hier :-(
    Bei den anderen Hager TX302 das gleiche Ergebnis.
    Gr moudi
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Dann füge deine UP-Schnittstellen wieder 1:1 ein, damit das Projekt wieder mit dem IST-Zustand übereinstimmt.

    Die Geräte haben noch ihre techn. Adresse - somit bleibt Dir erstmal das Tapetenschneiden erspart.

    Einen Kommentar schreiben:


  • moudi
    antwortet
    Hallo zusammen
    @GLT: Nein entladen habe ich nicht gemacht, nur rücksetzen.
    @Michel: Wenn du kein Profi bist, wer denn ?? ;-)
    Ich nix HS, Interface ist Siemens IP N148,
    Meine phys. Struktur anbei. Klein und handlich eben :-)
    Der Bereich 50-60 ist für die UP Kontakte reserviert.
    Ist noch eine Frage von dir offen Michel ?
    Gruss vom Autodidakten moudi
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Zitat von moudi Beitrag anzeigen
    Zu meiner Verteidigung:
    Du brauchst Dich doch nicht zu verteidigen

    Fehlersuche macht man NIEMALS indem man Geräte aus dem/der Projekt/DB löscht!
    Fehler versucht man einzukreisen indem man Teile vom Bus trennt/abklemmt und eine Kontrolle durchführt - je nach Fehler mit Meßwerkzeug oder Busmonitor.

    Scan mal deine Linie(n) nach Adressen u. mach einen Vergleich mit dem Projekt - deine UPs sollten noch vorhanden sein.
    Voraussetzung, Du hast Rücksetzen und kein Entladen gemacht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Bin bekanntlich auch kein Profi

    Aber wie wär´s wenn du mal meine Fragen von oben beantworten würdest?

    BTW: Löschen in der ETS beseitigt nicht eventuelle Überschneidungen bei physikalischen Adressen.....

    Einen Kommentar schreiben:


  • moudi
    antwortet
    Zitat von GLT Beitrag anzeigen

    Man kann sich auch mit nem Hammer kämmen.
    Beantwortet nicht ganz meine Frage.....
    Zu meiner Verteidigung:
    Bin kein KNX Profi, sondern Laie. (Eli vor 20 Jahren gelernt)
    Arbeite seit 15 Jahren nicht mehr im Job und habe nun mein EFH
    in Eigenregie mit KNX ausgestattet.
    Bei Problemen bin ich da auf die Erfahrung von EUCH Profis angewiesen...
    Wer auch immer sich da angesprochen fühlt
    Grüsse moudi

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Zitat von moudi Beitrag anzeigen
    ja, ich habe die UP Fensterkontakte aus der ets gelöscht. In der Anlage sind sie noch eingebunden. Liegen ja UP !
    Zuvor habe ich es mit "Gerät zurücksetzen" versucht. Hat aber nicht gefunzt.

    Man kann sich auch mit nem Hammer kämmen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • moudi
    antwortet
    Hoi Michael
    ja, ich habe die UP Fensterkontakte aus der ets gelöscht. In der Anlage sind sie noch eingebunden. Liegen ja UP !
    Zuvor habe ich es mit "Gerät zurücksetzen" versucht. Hat aber nicht gefunzt.
    Frage: Setze ich miit diesem Befehl auch die phys. Adresse zurück ?
    Das wäre sch....., da die Dinger wie der Name schon sagt UP vergraben sind.
    Hoffe ich finde einen Weg ohne die Tapete aufschneiden zu müssen

    Habe in der ets via Gerät hinzufügen versucht die Binäerkontakte zu reaktivieren. Fehlanzeige.
    Ich sehe nun als einzige Lösung die Teile auszugraben und den Knopf zur Vergabe der phys. Adresse zu drücken und neu aufzuetzen.
    Oder habt ihr eine bessere Lösung um den WAF-Faktor nicht in den Keller rutschen zu lassen ?
    Gr moudi

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X