    Zitat von afromke Beitrag anzeigen
    Was benötige ich noch zum Steuern meines Busses ?
    Die vom Bodo vorgestellten Programme wie linknx oder MisterHouse sind sicher nicht verkehrt - aber das wären zwei Schritte auf einmal.

    Wenn der eibd läuft, dann nimmst Du erst mal Programme (die ja mit dem eibd mitkommen) wie groupwrite zum schreiben und v.a. den vbusmonitor1 um zu lesen, was auf dem Bus los ist.
    Wenn dann alles läuft, geht's mit den o.g. "High-Level" Programmen weiter

    Einen Kommentar schreiben:


  • Micha
    antwortet
    Hallo Albrecht,

    Unbedingt beachten, hast Du aber sicherlich

    Bitte vergesst bcu1s - das ist nicht praxistauglich. Für Interfaces mit PEI16 Protokoll verwendet man den BCU 1 Kernel Treiber + bcu1 Backend.
    vielleicht hilft Dir dieser Link

    Busch Jaeger Powernet Anbindung - Seite 2 - IP-Symcon Community Forum

    Zumindest funktioniert es prinzipiell ( Ich hatte Bedenken wegen der unterschiedlichen Baudraten auf dem Bus PL und TP )

    Liebe Grüße ins sonnige Dresden, auch an Katrin

    Micha

    Einen Kommentar schreiben:


  • afromke
    antwortet
    BCU1 für Powernet

    Hallo,

    danke, habe mit Hilfe von Andre den EIB-Treiber installiert und aktiviert bekommen.

    geht der EIB Treiber eigentlich für Powernet auch oder benötigt mann dort etwas anderes ?
    Ich kann nämlich keine Daten vom Bus euslesen.
    Albrecht

    Einen Kommentar schreiben:


  • mkoegler
    antwortet
    Zitat von afromke Beitrag anzeigen
    Ich habe den Eibd folgendermaßen gestartet.

    /usr/bin/eibd -S -D --trace=1023 -i -T bcu1s:/dev/ttyS0

    Ich habe das -d rausgelassen, um die Ausgabe der folgenden Daten zu bekommen.
    Bitte vergesst bcu1s - das ist nicht praxistauglich. Für Interfaces mit PEI16 Protokoll verwendet man den BCU 1 Kernel Treiber + bcu1 Backend.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bodo
    antwortet
    Hoi Albrecht
    Zitat von afromke Beitrag anzeigen
    hilft mir jetzt nicht gerade weiter.
    Bin leider nicht allwissend und lerne selbst immer dazu.

    Du kannst den Bus zum Beispiel mit Misterhouse oder linknx steuern.
    Ich bevorzuge linknx weil es nicht so komplex erscheint.
    2010-02-01
    Code:
    wget http://sourceforge.net/projects/linknx/files/linknx/linknx-0.0.1.27/linknx-0.0.1.27.tar.gz/download
    Dazu gibt es auch knxweb, eine einfache JS Ajax Visu.

    Linknx arbeitet xml - Befehlsseiten ab, in die man auch komplexe Szenen schreiben kann. Jalu-Steuerung, Heizung, Licht, WOL alles möglich.

    Der eibd stellt für mh und linknx die Verbindung zum Bus her.

    Welche Prozesse laufen siehst Du mit
    Code:
    ps -f x
    wenn / falls der eibd läuft sollest Du etwas schalten können mit
    Code:
    /usr/bin/groupswrite ip:127.0.0.1 0/1/2 1      für ein Licht GA: 0/1/2 anschalten 
    /usr/bin/groupswrite ip:127.0.0.1 0/1/2 0      für ein Licht GA: 0/1/2 auschalten

    Einen Kommentar schreiben:


  • afromke
    antwortet
    Hallo Bodo,

    hilft mir jetzt nicht gerade weiter.
    Weist du, wie man den eibd zum steuern benutzen kann ? Was benötige ich noch zum Steuern meines Busses ?
    Albrecht

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bodo
    antwortet
    Hoi Albrecht

    Da kann ich Dir nicht weiterhelfen, das übersteigt meine Kenntnisse.
    Vielleicht schaut ja der "Erfinder" bald mal wieder vorbei und der kann Dir dann sicher besser Antwort geben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • afromke
    antwortet
    Hallo Bodo,

    danke für deine sehr nützlichen Tipps.
    Ich habe den Eibd folgendermaßen gestartet.

    /usr/bin/eibd -S -D --trace=1023 -i -T bcu1s:/dev/ttyS0

    Ich habe das -d rausgelassen, um die Ausgabe der folgenden Daten zu bekommen.

    Layer 1(080AD668,4C13F16E) Open
    Layer 1(080AD668,4C13F16E) Opened
    Layer 2(080BDA88,4C13F16E) Open
    Layer 2(080BDA88,4C13F16E) Opened
    Layer 3(080CDE20,4C13F16E) Open
    Layer 2(080BDA88,4C13F16E) OpenL2
    Layer 1(080AD668,4C13F16E) Send(005): 46 01 00 60 12
    Layer 1(080AD668,4C13F16E) ERecvtime: 201505
    Layer 0(080AD668,4C13F16E) Restart 1
    Layer 1(080AD668,4C13F16F) ERecvtime: 200014
    Layer 0(080AD668,4C13F16F) Restart 1
    Layer 0(080AD668,4C13F16F) Startsync
    Layer 1(080AD668,4C13F16F) ERecvtime: 213024
    Layer 0(080AD668,4C13F16F) Restart 3
    Layer 1(080AD668,4C13F16F) ERecvtime: 198640
    Layer 0(080AD668,4C13F16F) Restart 1
    Layer 1(080AD668,4C13F16F) ERecvtime: 198443
    Layer 0(080AD668,4C13F16F) Restart 1
    Layer 0(080AD668,4C13F16F) Startsync
    Layer 0(080AD668,4C13F16F) exchange A5 <->FF
    Layer 0(080AD668,4C13F16F) Endsync
    Layer 0(080AD668,4C13F16F) Startsync
    Layer 1(080AD668,4C13F170) ERecvtime: 169997
    Layer 0(080AD668,4C13F170) Restart 3
    Layer 1(080AD668,4C13F170) ERecvtime: 198489
    Layer 0(080AD668,4C13F170) Restart 1
    Layer 1(080AD668,4C13F170) ERecvtime: 200728
    Layer 0(080AD668,4C13F170) Restart 1
    Layer 0(080AD668,4C13F170) Startsync
    Layer 0(080AD668,4C13F170) exchange A5 <->FF
    Layer 0(080AD668,4C13F170) Endsync


    Was bedeuten diese Daten ? Ist das was brauchbares ? Wo kann ich weitere infos darüber bekommen ?

    Gruß Albrecht

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bodo
    antwortet
    Hoi Albrecht

    versuch' mal
    Code:
    eibd --help
    Die Frage ist ob die Schnittstelle FT1.2 kann
    dann wäre folgendes richtig:
    Code:
    /usr/bin/eibd -S -D -i -T -d ft12:/dev/ttyS0
    Sonst wäre wohl folgendes angesagt:
    Code:
    bcu1:/dev/eib
    bcu1 connects using the PEI16 Protocoll over a BCU to the bus (using a kernel driver)
    bcu1s:/dev/ttyS0
    bcu1s connects using the PEI16 Protocoll over a BCU to the bus (using a experimental user mode driver, tracelevel % 2 must be 1 and the output must be displayed in a fast enough terminal)
    Wobei es hier wohl nicht so einfach ist eine stabile Verbindung zu bekommen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • eibd start für die Serielle Schnittstelle von Busch Jäger

    Hallo,

    ich habe eine serielle Schnittstelle von Buschjäger für mein Powernet bekommen.
    Ich habe diese Schnittstelle an ein Opensuse 10 angeschlossen (32 Bit). Dazu habe ich Installiert:
    RPM-Paket pthsem-2.0.7 und eib-server 0.0.4.

    Ich möchte damit mein Powernet abhören und auch selbst schalten.

    Weiß jemand, wie ich den eib-server starten muss, damit dieser daten liefert und auch welche entgegennehmen kann ?