Problemlösung bei DALI-EVG

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • babel
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Korrektur:

    Auf Null kann man nur den Level nach Systemausfall setzen (Dali-Bus weg). Den Level nach Stromausfall kann man nur auf den Min-Level setzen
    Das heisst aber ich könnte tagsüber den DALI EVG den Strom "klauen" und der erste "mach mal Licht Befehl" schaltet den Strom für das EVG ein, das EVG läßt dann die Leuchtmittel mit "min" leuchten und ich kann dann kurz danach die "richtige" Helligkeit einstellen. Habe ich das so richtig verstanden? Hat das jemand schon einmal umgesetzt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Also, ich hatte mit SystemFailureLevel = 0 Erfolg!?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris M.
    antwortet
    Dank ausgeliehener DALI USB Maus konnte ich nun auch die Werte verändern

    Aber:
    Power On Level: geht, wie oben beschrieben auf 1 (und nicht 0) - und hilft daher nach Stromausfall der 230 V zumindest weitestgehend.
    Jedoch:
    System Failure Level: hat keinerlei Auswirkung?!?

    Das ist bei einem normalen TE0105. Getestet habe ich bei einem EVG auf Werkseinstellung (System Failure Level = 255 = "MASK"; AFAIK ist 255 bei DALI = nichts ändern) und einem anderen im selben Raum mit (System Failure Level = 0. Weder bei Stromausfall, noch bei DALI-aus-Gateway-Gezogen oder KNX-aus-Gateway-Gezogen zeigen die beiden EVGs irgend einen Unterschied.

    Mache ich da was falsch? Welches Verhalten sollte ich denn wann erwarten?!?

    Einen Kommentar schreiben:


  • lio123
    antwortet
    ich versuche Rückschlüsse zu ziehen.
    glaub' ich muss mir das irgendwo mal ansehen.

    GRuß,
    Lio

    Einen Kommentar schreiben:


  • Topper
    antwortet
    Herbst 2009, warum ???

    Einen Kommentar schreiben:


  • lio123
    antwortet
    Hi markus,

    dito, finde ich schon seltsam, kannst Du mir noch sagen, wann Du die gakauft hast?

    Danke und Gruß,
    Lio

    Einen Kommentar schreiben:


  • Topper
    antwortet
    Hallo lio123,

    ich habe die normalen one4all von Deinem Vorredner in diesem Thread.

    Gruß, Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • lio123
    antwortet
    Hi Topper,

    welche tridonic hast Du genau und woher hast Du die bezogen?

    Danke und Gruß,
    Lio

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Zitat von makki Beitrag anzeigen
    DALI-PS woher, kostet ?

    Makki
    Übliche Quelle, Preis morgen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Topper
    antwortet
    Also 3 Sekunden Andimmzeit ist schon sehr lange.
    Bei mir dimmt er in ca. 1 sekunden an und dass ist m.E. perfekt.
    Finde ich pers. auch angenehmer als gleich Voll-Beleuchtung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    DALI-PS woher, kostet ?

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • mredeker
    antwortet
    Zitat von lio123 Beitrag anzeigen
    Dabei spielt der Verwendungszweck keine Rolle: Egal ob Flur, Toilette, WOhnzimmer oder Abstellraum; wenn das Licht nach Augenschlag nicht voll da ist, sondern erst nach ca 3 Sekunden, stört das.

    Hast Du auch dafür eine Lösung das möglichst Hardwaremäßig abzuschalten? Per GW kann ich die andimmzeit ja auf jeden Fall einstellen.
    Das würde mich auch interessieren. In einem anderen Thread wurde das ja schon einmal diskutiert, aber es gab noch keine richtige Lösung.
    Die Andimmzeit im GW auf 0 zu setzen führt leider nicht zu dem Effekt, dass die Lampen sofort an sieht (wie an einem Schaltaktor).

    Einen Kommentar schreiben:


  • ErwinS
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Korrektur:

    Auf Null kann man nur den Level nach Systemausfall setzen (Dali-Bus weg). Den Level nach Stromausfall kann man nur auf den Min-Level setzen
    ...würde es vielleicht funktionieren, wenn man bei (nach) einem Stromausfall auch den Dali-Bus abschaltet!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    So, seit heute habe ich zu meinem DALI-USB auch eine DALI-PS (Power Supply) und kann nun einzelne Geräte separat auf dem Schreibtisch bearbeiten.

    In dem Zusammenhang vielleicht interessant: ich konnte erfolgreich den "system failure level" auf NULL setzen. Das heißt, nach Stromausfall bleibt die Leuchte dunkel.
    Korrektur:

    Auf Null kann man nur den Level nach Systemausfall setzen (Dali-Bus weg). Den Level nach Stromausfall kann man nur auf den Min-Level setzen

    Einen Kommentar schreiben:


  • lio123
    antwortet
    Hallo Matthias,

    das Thema wird bei mir für die Hausausstattung gerade aktuell (Einzug 1.7., ca. 80% HAlogen NV).
    Wie bekannt, bin ich mit der Dauer des Soft-An nicht zufrieden. Im momentanen bestitz sind 6 Stück 105er bei denen die selbe Situation vorherrscht. Dabei spielt der Verwendungszweck keine Rolle: Egal ob Flur, Toilette, WOhnzimmer oder Abstellraum; wenn das Licht nach Augenschlag nicht voll da ist, sondern erst nach ca 3 Sekunden, stört das.

    Hast Du auch dafür eine Lösung das möglichst Hardwaremäßig abzuschalten? Per GW kann ich die andimmzeit ja auf jeden Fall einstellen.

    (P.S. Eine DALI-USB ist vorhanden)

    GRüße,
    Lio

    Einen Kommentar schreiben: