Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Jalousieaktoren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Michel
    antwortet
    An den Aktoren vielleicht nicht, aber an deren Objekten

    Sind die beteiligten Gruppenadressen erst identifiziert, läßt sich das schnell regeln.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hardy Hard
    antwortet
    Ist ein Wetterstation in der Anlage?
    Ich hatte diesen Fall einmal. Da war die Wetterstation (Windrotor!) defekt, das zyklische Sicherheitsobjekt gab einen Windalarm, weil der Windrotor falsche Werte lieferte. Die Aktoren fuhren in die Sicherheitsposition, und das wars. Nach einem Reset lief die Anlage nur so lange, bis die Wetterstation nach der eingestellten Zykluszeit den Windalarm gesendet hatte. Damals half nur ein neuer Windrotor. An den Aktoren lag es nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Bei Busspannungswiederkehr nehmen alle Kommunikationsobjekte
    den Wert „0“ an.
    Damit dürfte die Ursache schon gefunden sein, wie Norbe bereits vermutete. Jetzt noch Screenshots der Parameter und der Übeltäter, sprich das entsprechende Objekt, wird identifiziert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Matthias1972
    antwortet
    Zitat von Dieter Koch Beitrag anzeigen
    Es wäre vor allem der Typ des Aktors wichtig.

    Dieter
    Es sind ABB JA 230.1

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dieter Koch
    antwortet
    Es wäre vor allem der Typ des Aktors wichtig.

    Dieter

    Einen Kommentar schreiben:


  • Norbe
    antwortet
    ist ein Sicherheitsobjekt aktiviert ? ist dabei eine Zyklische Überwachung des Sicherheitsobjekts parametriert ?
    Schau mal in das Gerät rein

    Einen Kommentar schreiben:


  • Matthias1972
    antwortet
    Zitat von Norbe Beitrag anzeigen
    könnte die Überwachung des Sicherheitsobjektes sein, welches kein Telegramm erhält.
    Wie finde ich das raus? Muß ich da ein Flag aktivieren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Norbe
    antwortet
    könnte die Überwachung des Sicherheitsobjektes sein, welches kein Telegramm erhält.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tokamak
    antwortet
    Führe mal eine Referenzfahrt durch (ist bei meinen Jalousieaktoren eine eigene GA). Möglicherweise "glauben" die Aktoren, dass sie bereits unten sind - warum auch immer.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Matthias1972
    hat ein Thema erstellt Jalousieaktoren.

    Jalousieaktoren

    Hallo,

    ich habe im moment folgendes Problem; bei uns in der Firma fahren momentan die Jalousien nicht . Vor allem nicht runter. Wenn ich die Busverbindung zu den Aktoren kurz unterbreche, geht alles für eine gewisse Zeit ganz normal.Danach fangen sie wieder an zu Spinnen.
    Eigentlich hat keiner was an der Programmierung geändert und die Motoren fahren auch alle.
    Hat jmd. noch eine Idee??

    Gruß

    Matthias
Lädt...