- √ - Misterhouse Rel. Dimmgeschwindigkeit
Einklappen
X
-
Herzlichen dank für Eure Hilfe...Ich werde wohl dann gleich mit den Zeiten in mh rumspielen um so eine hübsche lichtszene zu gestalten...
-
Da muss ich Dir wiedersprechen! An dem Aktor gibt es für Dimmgeschwindigkeit bei Wertsetzen nur einen Prameter in den Einstellungen, kein extra Objekt. Du könntest Dir aber behelfen in dem Du eine Szene definierst und die Übergangszeit zu der aufgerufenen Szene auf 30 sek setzt.Zitat von aggie89go Beitrag anzeigenNein, aber dafür gibt es ein eigenes Objekt (eine andere Gruppenadresse).
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, aber dafür gibt es ein eigenes Objekt (eine andere Gruppenadresse).Zitat von toldap2 Beitrag anzeigenKann man sagen dass, das einfach so ist? D.h. der Aktor diese Geschwindigkeits-Wert einfach nur für das eigentliche Dimmen aber nicht für das "Anfahren" von bestimmten Licht-Werten beachtet?
Hättest du ordentliche Screenshots zur Verfügung gestellt, hätte man dir auch direkt helfen können.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da schaust Du mal auf Seite 39 des Handbuchs:
Über dieses Objekt kann die Dimmgeschwindigkeit für relatives Dimmen eingestellt werden.
Es wird die Zeit eingestellt, in der die relative Dimmrampe von 0 bis 100 % (hochdimmen)
oder von 100 % bis 0 % (abdimmen) durchlaufen wird.
Da steht nichts von absoluten Dimmen......
Einen Kommentar schreiben:
-
so, hab jetzt mal bisschen rumgespielt und habe den Fehler bzw. das Verhalten glaube ich soweit verstanden....folgendes;
die Werte für die Dimmgeschw. kommen beim aktor auf jeden fall an....egal ob von mh oder von der ets....das Problem nur, dieses Objekt bzw. die dynamisch einzustellende Dimmgeschw. reagiert nur auf das "relative Dimmen"- Objekt, so wies du das bereits gesagt hast. D.h. wenn ich am Schalter dimme, dann "wirkt" die gesendete Dimmgeschw...Wenn ich einfach einen %-Wert anfahre, dann wirkt diese nicht...
Kann man sagen dass, das einfach so ist? D.h. der Aktor diese Geschwindigkeits-Wert einfach nur für das eigentliche Dimmen aber nicht für das "Anfahren" von bestimmten Licht-Werten beachtet?
Einen Kommentar schreiben:
-
sende doch mal mit der ETS auf die GA 0/0/7 eine 60 und dimme dann mit einem Taster (wenn vorhanden) und schau ob sich die Dimmzeit von 0-100 auf eine Minute verlängert. (oder schicke mit der ETS eine 9 auf das Objekt 37)
Dann siehst Du erst mal ob das an mh liegt oder an was anderem
Einen Kommentar schreiben:
-
hi vento66..
danke für deine hilfe und sorry für die schwarz / rot übermalungen in den bilder...ich werde das noch "schöner" machen....
Ich sende folgendes:
Wobei das $MeinEIB10Item mein Objekt 40 ist und das $MeinEIB2Item mein Objekt 37 ist.Code:set $MeinEIB10Item 60; set $MeinEIB2Item 50;
Soll also bewirken, dass bevor mein Objekt 37 auf die 50% gedimmt wird, die Dimmgeschwindigkeit auf 60 Sekunden eingestellt wird...d.h. die Leuchte hätte also von 0 - 50% dann 30 Sekunden..bzw. sollte 30 Sekunden haben..
Das geht leider nicht...Die Leuchte nimmt für die Dimmgeschwindigkeit immer den Standardwert 6 Sekunden, welche im Aktor als "Standardeinstellung" (nehme ich an) eingetragen sind..
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab zwar keinen Plan von mh, aber das Objekt 40 bewirkt nur das die Dimmgeschwindigkeit beim relativen Dimmen also über das Objekt 37 (heller, dunkler, Stop) verändert werden. Wenn ich das richtig interpretiere sendest du mit:
einen Helligkeitswert auf Objekt 38 (Helligkeitswert setzen)? Dann wird das nicht funktionieren.Code:set $MeinEIB2Item 50;
Einen Kommentar schreiben:
-
Für mich ist der Fehler klar erkennbar! vor lauter schwarzen Streifen und roten Kringeln ist genau nichts erkennbar!
Sorry aber mit ein paar aussagekräftigen Screenshos kann Dir vielleicht auch geholfen werden. Im Moment seh ich nur das das Objekt 40 mit der GA 0/0/7 verbunden ist......
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier sende ich mal einige Einstellungen aus der ETS...Vielleicht sieht jemand von euch den Fehler...
Nochmals Dankeschön für eure Hilfe...
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn es aus der ETS heraus auch nicht funktioniert, kann es kaum an Misterhouse liegen.Zitat von toldap2 Beitrag anzeigenWenn ich über die ETS die Telegramme schicke funktioniert es auch nicht...
Aber ohne ETS Screenshots der Aktor Einstellungen und Verknüpfungen kann man nicht viel zur Ursache sagen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Eine Antwort bekomme ich schon...Nur steht da bei "Daten" nichts drin..Zitat von mike Beitrag anzeigenLaut Beschreibung sollte das K,S,L-Flag von dem 2 Byte Objekt per Default gesetzt sein. Demzufolge müsstest du in der ETS auf eine Leseanforderung (L-Flag) auf die Adresse eine Antwort von dem Aktor erhalten. Wenn da nichts kommt, dann ist das ja schon sehr merkwürdig.
Einen Kommentar schreiben:
-
bei meinem Aktor-Objekt (Rel. Dimmgeschw. über Objekt änderbar) steht die entsprechende Gruppenadresse drin mit dem "S" Flag....
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe dieses Objekt nur einer Gruppenadresse zugeordnet.
Das Prinzip der hörenden Adressen kenne ich nicht wirklich.
Geht es ggf. darum, dass wenn ein Objekt mehreren Gruppen zugeordnet ist,
dieses nur von der Gruppenadresse senden (annehmen) kann, welche mit dem "S" markiert ist und die andern sind dann nur hörende Adressen?
Nebenbei:
Heisst das, dass nur jeweils von einer Gruppenadresse gesendet werden kann und nicht von mehreren?
thx
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich kenne diesen Aktor nicht.
Laut Beschreibung sollte das K,S,L-Flag von dem 2 Byte Objekt per Default gesetzt sein. Demzufolge müsstest du in der ETS auf eine Leseanforderung (L-Flag) auf die Adresse eine Antwort von dem Aktor erhalten. Wenn da nichts kommt, dann ist das ja schon sehr merkwürdig.
Kannst du die Flags überprüfen?
Hast du vielleicht mehrere Gruppenadressen zugeordnet (und kennst das Prinzip der hörenden Adressen nicht)?
Mike
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: