    Kommentar


      Was habt Ihr eigentlich für Erfahrungen gemacht mit dem Temperatursensor im Burli, in punkto genauigkeit ???

      Ich habe den Burli außen montiert und er zeigt im Sommer sowie Winter immer 2 Grad zu viel an, da werde ich mal den Temp. offset anders einstellen

      Kommentar


        Ist bei mir ähnlich mit 1,8C

        Kommentar


          Naja dafür ist die Offset Einstellung doch da?
          Gruß Pierre

          DIY-Bastelprojekt: KNX-Statusdisplay

          Kommentar


            Bei mir auch, bzw. sogar noch schlimmer, denn einen konstanten Wert könnte man ja leicht kompensieren. Bei mir zeigt der Burli leider sowohl bei der Temperatur als auch Feuchte mal zu viel, mal zu zu wenig an. Meine beiden Präzisionsmessgeräte, die ich zum Kalibrieren verwende, stimmen untereinander. Da hilft dann auch kein Offset. Werde wohl mal den Sensor tauschen. Der Drucksensor stimmt haargenau.

            Kommentar


              Das mit dem Offset ist normal, den Wärmestrahlungseinfluss von der Platine mitsamt Busankoppler etc. muss man einmalig wegkompensieren. Dafür ist der Offset gedacht :-)

              Sipple : Über welche Abweichungen sprechen wir denn? Im Rahmen der Messgenauigkeit sollte der SHT schon innerhalb seiner Datenblatt-Spec sein. Mit kalibrierten Geräten muss man manchmal auch aufs Messprinzip schauen (z.B. bei kapazitiver Feuchtemessung), da können zwei Geräte mit dem gleichen Messprinzip durchaus das Gleiche anzeigen und ein anderes zeigt was anderes an, weil eine andere Randbedingung sich geändert hat (z.B. Temperatur). In Deinem Fall kann aber durchaus auch der SHT eine Macke haben, wenn die Abweichung größer als die Genauigkeit laut Datenblatt ist.
              Zuletzt geändert von dreamy1; 13.12.2019, 16:25.
              Viele Grüße,
              Stefan

              DIY-Bastelprojekte: >> Smelly One << >> BURLI <<

              Kommentar


                Sipple
                Dann wird deiner wohl ein Schlag weg haben.... die SHT31 sind eigentlich extrem genau, bei mir war nur ein Offset mit -1,2 nötig.... Bei meinen 15 Smellys liegt der Unterschied untereinander bei unter 0,2....

                Denk dran, die kleinste Sonneneinstrahlung wirkt im Gehäuse wie ein Treibhaus, das kann man natürlich nicht weg kompensieren.
                Gruß Pierre

                DIY-Bastelprojekt: KNX-Statusdisplay

                Kommentar


                  Davon geh ich aus. Kost ja nicht die Welt. Komm nur nicht dazu momentan. Der Bewegungsmelder mag auch nicht so recht, obwohl der auf dem Schreibtisch fast schon zu empfindlich war. Sonne etc. kann ich ausschließen, der Montageort ist absolut frei von Sonneneinstrahlung, Regen, Wind usw., aber trotzdem sehr gut belüftet. Eigentlich ideal. Die letzte Software muss auch noch drauf, also muss ich eh nochmal ran.