Du kannst entweder die letzte Betriebsart wiederherstellen. Das ist nur sinnvoll, wenn die Betriebsartenumschaltung verwendet wird.
Alternativ stellst du auf Komfort.
Beides zusammen geht nicht, da es sich widerspricht.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT Glastaster zur Heizungssteuerung mit AKH-0800.02 konfigurieren
Einklappen
X
-
Diese Einstellung ist aber nur sichtbar, wenn die Einstellung bei "Betriebsarten und Sollwerte nach Busspannungswiederkehr wiederherstellen" auf "nicht aktiv" gestellt ist.
Diese Einstellung hat sich mir noch nicht erschlossen
.
Das würde ja bei der Einstellung "aktiv" bedeuten, dass ich zwangsläufig entweder über eine GA zur Betriebsart (1-Bit) oder über einen HVAC Status die Betriebsart einstellen muss, korrekt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist falsch, du kannst einstellen, welche Betriebsart er nach Busspannungswiederkehr hat, siehe Handbuch S.22.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Fitje,
ein Punkt, auf den ich auch "reingefallen" bin:
Der AKH hat keinen Betriebsmodus nach der Installation.
Bei mit habe ich eine GA "Betriebsart Komfort" (1.001).
Diese auf den Aktor legen und dann über die ETS manuell ein "EIN" senden.
Zur Kontrolle kannst du noch eine GA mit dem HVAC Status je Kanal anlegen und den Status darüber ausgeben lassen.
Grüße, Frank
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry, ich habe den Monitor zum ersten mal genutzt und habe noch keinen Plan, wie ich das abstellen bzw. ausblenden kann.
Einen Kommentar schreiben:
-
Fitje Daraus kann man ablesen, dass weder auf 0/2/8 noch 0/2/9 irgend ein Busteilnehmer auf GroupValueReadRequests antworten mag. Also erstmal die Kommunikationsobjekte richtig verknüpfen.
Wie Dir (oder uns) das ganze Geblubber Deiner Wetterstation bei der Problemlösung helfen soll, ist mir allerdings schleierhaft.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier noch die Screenshots vom Busmonitor. Busmonitor 1 GA 0_2_8.JPG
Busmonitor 1 GA 0_2_9.JPG
Busmonitor 1 GA 0_2_10.JPG
Einen Kommentar schreiben:
-
Das scheint es nicht gewesen zu sein... Nun wandert die Solltemperatur im Glastaster immer von + 300°C auf -300°C...
Einen Kommentar schreiben:
-
Die 0/2/8 gehört schon mal auf den Sollwert Komfort im Aktor.
Einen Kommentar schreiben:
-
Könnte hier vielleicht nochmal jemand schauen? Es wird so langsam Herbst
Einen Kommentar schreiben:
-
Bitte entschuldigt die späte Rückmeldung.
Anbei einige Bilder der Parameter. Wie dass mit dem Diagnoseobjekt funktioniert weiß ich leider nicht. Wie komme ich an die passende Gruppenmonitoraufnahme?Heinzungsaktor Parameter.JPG
Heinzungsaktor Parameter_2.JPG
MDT GT 2 Parameter.JPG
Einen Kommentar schreiben:
-
Jetzt noch die Parameter, das Diagnoseobjekt und ideal eine Gruppenmonitoraufnahme. Dann sollte der Fehler zu sehen sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
So, nachfolgend mal einige Bilder. Zum einen die Gruppenadressen und auch die KO des Heizungsaktors und vom MDT Glastaster 2.
Vielleicht habe ich ja als Anfänger doch noch einen Fehler drin...
1.jpg
Kommunikationsobjekte Heizungsaktor.jpg
Kommunikationsobjekte MDT 2.jpgAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Es könnte ggf. helfen, wenn Du mal das Diagnoseobjekt für den betreffenden Kanal ausliest.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: