MDT Glastaster zur Heizungssteuerung mit AKH-0800.02 konfigurieren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • hjk
    antwortet
    Du kannst entweder die letzte Betriebsart wiederherstellen. Das ist nur sinnvoll, wenn die Betriebsartenumschaltung verwendet wird.
    Alternativ stellst du auf Komfort.
    Beides zusammen geht nicht, da es sich widerspricht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • FrankAusNRW
    antwortet
    Diese Einstellung ist aber nur sichtbar, wenn die Einstellung bei "Betriebsarten und Sollwerte nach Busspannungswiederkehr wiederherstellen" auf "nicht aktiv" gestellt ist.
    Diese Einstellung hat sich mir noch nicht erschlossen .
    Das würde ja bei der Einstellung "aktiv" bedeuten, dass ich zwangsläufig entweder über eine GA zur Betriebsart (1-Bit) oder über einen HVAC Status die Betriebsart einstellen muss, korrekt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Das ist falsch, du kannst einstellen, welche Betriebsart er nach Busspannungswiederkehr hat, siehe Handbuch S.22.

    Einen Kommentar schreiben:


  • FrankAusNRW
    antwortet
    Hallo Fitje,
    ein Punkt, auf den ich auch "reingefallen" bin:
    Der AKH hat keinen Betriebsmodus nach der Installation.
    Bei mit habe ich eine GA "Betriebsart Komfort" (1.001).
    Diese auf den Aktor legen und dann über die ETS manuell ein "EIN" senden.
    Zur Kontrolle kannst du noch eine GA mit dem HVAC Status je Kanal anlegen und den Status darüber ausgeben lassen.
    Grüße, Frank

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fitje
    antwortet
    Sorry, ich habe den Monitor zum ersten mal genutzt und habe noch keinen Plan, wie ich das abstellen bzw. ausblenden kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    Fitje Daraus kann man ablesen, dass weder auf 0/2/8 noch 0/2/9 irgend ein Busteilnehmer auf GroupValueReadRequests antworten mag. Also erstmal die Kommunikationsobjekte richtig verknüpfen.

    Wie Dir (oder uns) das ganze Geblubber Deiner Wetterstation bei der Problemlösung helfen soll, ist mir allerdings schleierhaft.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fitje
    antwortet
    Daraus kann oder mag hier auch niemand etwas ablesen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fitje
    antwortet
    Hier noch die Screenshots vom Busmonitor. Busmonitor 1 GA 0_2_8.JPG
    Busmonitor 1 GA 0_2_9.JPG
    Busmonitor 1 GA 0_2_10.JPG
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fitje
    antwortet
    Das scheint es nicht gewesen zu sein... Nun wandert die Solltemperatur im Glastaster immer von + 300°C auf -300°C...

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Die 0/2/8 gehört schon mal auf den Sollwert Komfort im Aktor.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fitje
    antwortet
    Könnte hier vielleicht nochmal jemand schauen? Es wird so langsam Herbst

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fitje
    antwortet
    Bitte entschuldigt die späte Rückmeldung.
    Anbei einige Bilder der Parameter. Wie dass mit dem Diagnoseobjekt funktioniert weiß ich leider nicht. Wie komme ich an die passende Gruppenmonitoraufnahme?Heinzungsaktor Parameter.JPG
    Heinzungsaktor Parameter_2.JPG

    MDT GT 2 Parameter.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Jetzt noch die Parameter, das Diagnoseobjekt und ideal eine Gruppenmonitoraufnahme. Dann sollte der Fehler zu sehen sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fitje
    antwortet
    So, nachfolgend mal einige Bilder. Zum einen die Gruppenadressen und auch die KO des Heizungsaktors und vom MDT Glastaster 2.
    Vielleicht habe ich ja als Anfänger doch noch einen Fehler drin...

    1.jpg



    Kommunikationsobjekte Heizungsaktor.jpg


    Kommunikationsobjekte MDT 2.jpg
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Es könnte ggf. helfen, wenn Du mal das Diagnoseobjekt für den betreffenden Kanal ausliest.

    Einen Kommentar schreiben: