PT 1000 verlängern
Einklappen
X
-
Das weiss ich. Nur hatte ich diesen Zusatz als Antwort auf die Frage verstanden, sonst wäre er ja hier nicht relevant.
-
es ging nur um diesen Zusatz in diesem Fall,Zitat von oezi Beitrag anzeigenMan kann auch mit 4 Fühlern eine Mittelwertbildung machen wenn man sie richtig verschaltet. ( Denksportaufgabe)
Bei KNX im EFH einfach nur PT1000 verwenden und gut ist, da braucht man keine Kompensierung, sollte jedoch die Anschaltbedingungen des jeweiligen KNX-Sensors ( Gerät wo der Fühler angeschlossen wird) berücksichtigt werden.Zuletzt geändert von oezi; 25.01.2019, 11:09.
Einen Kommentar schreiben:
-
Und was soll diese Schaltung nun bringen, um die Leitungslänge zu kompensieren (darum ging es ja in der Frage)?
Einen Kommentar schreiben:
-
Messeingang1 auf Ader1, auf Fühlerseite an Ader2, zurück auf Eingangsseite an Ader3, an Fühler1 und zurück auf Ader4 an Pluspol.
Messeingang2 auf Ader5, an Fühler2 zurück auf gemeinsamer Ader4 (OK, bei der gemeinsamen Ader bin ich nicht sicher, evtl. brauchts eine sechste).
Vom Messwert2 zieht man die Differenz der Messwerte ab (oder 2×Messwert2-Messwert1).
Aber ist ja eh alles nur Theorie.
Einen Kommentar schreiben:
-
und wie sieht die Schaltung dann aus,Zitat von smai Beitrag anzeigenEs reichen auch 2 Fühler dafür (und eine 5-adrige Leitung).
geht so meiner Meinung nach nicht
Einen Kommentar schreiben:
-
Es reichen auch 2 Fühler dafür (und eine 5-adrige Leitung).
Einen Kommentar schreiben:
-
keiner eine Lösung ?Zitat von oezi Beitrag anzeigenMan kann auch mit 4 Fühlern eine Mittelwertbildung machen wenn man sie richtig verschaltet. ( Denksportaufgabe)
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist mitunter einer der wichtigsten Gründe, warum man in TGA PT1000 einsetzt u. nicht PT100 (die findet man dafür zuhauf in der Industrie).Zitat von oezi Beitrag anzeigenGrundsätzlich ist bei einem PT 1000 die Verlängerung bis zu einer Länge die im "normalen" Einfamilienhaus auftreten kann vernachlässigbar,
Der Leitungswiderstand fällt bei einem PT1000-Fühler viel weniger ins Gewicht u. ist deshalb kaum kritisch.
2-/3-/4-Leiterschaltung
Die 4-Leiterschaltung (und die Sparversion 3-Leiter) dienen der Fehlerkompensation - bei extremen Leitungswegen und/oder entsprechende Anforderungen.
Dafür muss sowohl der Fühleranschluss, aber auch das Auswertegerät diese Beschaltung unterstützen.
Bei PT100 ist 3-/4-Leiter quasi Pflicht, bei PT1000 reicht meist 2-Leiter völlig aus.
knxzzz
Mach kein Drama draus - schneid die zu lange Leitung einfach ab u. verlängere die zu kurze - solange Du da keine zig Meter dranmachst oder Hauchdünnhärchen, spielt das keine Rolle.
Einen Kommentar schreiben:
-
Für mich ist rot vielleicht auch blau, aber irgendwie sieht das der Rest der Welt anders...
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
ja und nein, für mich nichtZitat von NetFritz Beitrag anzeigenSensor und Fühler ist das gleiche.
bei KNX ist ein Sensor ein Gerät das Kontakte ( Tastermodul, Tasterschnittstelle usw.) oder Temperaturen aufnimmt, also Informationen umwandelt in eine Telegramm und das sendet,
bei KNX ist ein Aktor ein Gerät das Kontakte Schaltet ( Schaltaktor, Jalousiemodul) oder Heizungsventile ansteuert., also Informationen empfängt und danach handelt ,
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo
Sensor ist der PT1000.
Sensor und Fühler ist das gleiche.
Gruß NetFritz
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von NetFritz Beitrag anzeigenDer Sensor unterstütz 4Leiter-Technik eigentlich immer,
Sensor bezogen auf den Fühler ja, nicht aber das Gerät an dem der Fühler angeschlossen wird.
der Sensor ist für mich das KNX Gerät wo ein Fühler angeschlossen wird, also der Analogeingang- also z.B. ABB -Reg Eingang.Zitat von 6ast Beitrag anzeigenNee, der Sensor ist egal, da machst du einfach auf jede Seite doppelte Zuleitungen. Wichtig ist das Meßgerät (hier: Analogeingang).
Man kann aus jedem Fühler der ein kurzes Anschlusskabel hat eine 4-Leiter Messung machen.
Man kann auch mit 4 Fühlern eine Mittelwertbildung machen wenn man sie richtig verschaltet. ( Denksportaufgabe)
Einen Kommentar schreiben:
-
Nee, der Sensor ist egal, da machst du einfach auf jede Seite doppelte Zuleitungen. Wichtig ist das Meßgerät (hier: Analogeingang).Zitat von oezi Beitrag anzeigen4-Leiter geht nur wenn es der Sensor auch unterstützt, ist hier nicht der Fall.
ABB hat einen REG-Analogeingang, der eine 3-Leiter-Messung unterstützt. Da wird einer der beiden Leiter der Zuleitung gemessen und vorausgesetzt, daß beide Adern sich gleich verhalten. Das ist fast so genau wie 4-Leiter-Messung.
Einen Kommentar schreiben: