Moin,
dann setzt doch die "UND" Verknüpfung im Binäreingang
MDT Technisches Handbuch Seite 41 https://www.mdt.de/download/MDT_THB_Binaereingang.pdf
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Binäreingang Abhängig Programmieren
Einklappen
X
-
Schlaubi
Servus genauso hätte ich es auch gemacht. Jedoch ist der Parameter *Logikfunkion* nur bei einem Schaltausgang verfügbar. Aber ich brauche es ja als Treppenlicht. Wie bei dem Screenshot auf Ausgang *G* ist diese Funktion nicht auswählbar.
Hast du noch eine Idee?
Unbenanntddd.PNG
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
Parameter "Schaltaktor"- Funktion - Funktion Verknüpfung/Logik freigeben "ja"
- Logik - Verknüpfungsobjekt 1 "aktiv"
- Funktion von Verknüpfungsobjekt 1 "UND"
- Objekt 10 Ausgang A Schalten - verbinden mit schalt GA vom Binäreingang
- Objekt 18 Ausgang A Log. Verknüpfung 1 -verbinden mit schalt GA vom Präsensmelder
Einen Kommentar schreiben:
-
Jedes dieser drei Geräte hat ja Logiken integriert, die Handbücher sollten bei der Umsetzung helfen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Binäreingang Abhängig Programmieren
Hallo zusammen,
Erst mal meine Hardware:
- MDT AKS-2016.03 Schaltaktor
- MDT BE 16000.01 Binäreingang
- Busch Jäger Präsenzmelder
Habe folgende Problemstellung:
Ich möchte das ein Schaltausgang (Treppenlicht!!) nur eingeschaltet wird, wenn ein bestimmter Binäreingang UND der Bewegungsmelder 1 sind.
Wie kann ich dass Programmtechnisch realisieren?
Bin noch nicht draufgekommen
Danke schon im voraus


Einen Kommentar schreiben: