    Moin,
    dann setzt doch die "UND" Verknüpfung im Binäreingang

    MDT Technisches Handbuch Seite 41 https://www.mdt.de/download/MDT_THB_Binaereingang.pdf

    Einen Kommentar schreiben:


  • christi0305
    antwortet
    Schlaubi
    Servus genauso hätte ich es auch gemacht. Jedoch ist der Parameter *Logikfunkion* nur bei einem Schaltausgang verfügbar. Aber ich brauche es ja als Treppenlicht. Wie bei dem Screenshot auf Ausgang *G* ist diese Funktion nicht auswählbar.
    Hast du noch eine Idee?

    Unbenanntddd.PNG

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schlaubi
    antwortet
    Moin,

    Parameter "Schaltaktor"
    • Funktion - Funktion Verknüpfung/Logik freigeben "ja"
    • Logik - Verknüpfungsobjekt 1 "aktiv"
    • Funktion von Verknüpfungsobjekt 1 "UND"
    Kommunikationsobjekte "Schaltaktor"
    • Objekt 10 Ausgang A Schalten - verbinden mit schalt GA vom Binäreingang
    • Objekt 18 Ausgang A Log. Verknüpfung 1 -verbinden mit schalt GA vom Präsensmelder

    Einen Kommentar schreiben:


  • smai
    antwortet
    Jedes dieser drei Geräte hat ja Logiken integriert, die Handbücher sollten bei der Umsetzung helfen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • christi0305
    hat ein Thema erstellt Binäreingang Abhängig Programmieren.

    Binäreingang Abhängig Programmieren

    Hallo zusammen,
    Erst mal meine Hardware:
    - MDT AKS-2016.03 Schaltaktor
    - MDT BE 16000.01 Binäreingang
    - Busch Jäger Präsenzmelder

    Habe folgende Problemstellung:

    Ich möchte das ein Schaltausgang (Treppenlicht!!) nur eingeschaltet wird, wenn ein bestimmter Binäreingang UND der Bewegungsmelder 1 sind.
    Wie kann ich dass Programmtechnisch realisieren?

    Bin noch nicht draufgekommen
    Danke schon im voraus
Lädt...