Bekommt eure Heizung die Temperaturwerte über extra Fühler oder über den KNX Bus?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
    Aber Du magst (bisher) nicht sehen, warum eine gemittelte Raumtemperaturaufschaltung nicht viel bewirken kann bzw. wenn nicht genauso suboptimal wie wenn man nur einen einzigen Führungsraum hat.
    Ich habe nicht von einer gemittelten Raumtemperatur gesprochen. Ich habe davon gesprochen, die Heizkurve statt proportional zur Abweichung Soll/Ist nur des einen Führungsraumes zu verschieben, stattdessen proportional zu

    Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
    [der] größte[n] Ist/Soll-Wert-Abweichung über alle Zimmer gesehen
    bzw.

    Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
    [den] Soll-Abweichungen der Einzelräume mit deren jeweiliger Heizlast gewichtet
    zu verschieben.

    Zitat von maxl Beitrag anzeigen
    Raumaufschaltung(einfluss) ist bei Fußbodenheizung aber sinnfrei
    [citation needed]

    Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
    Alles in allem muss ich sagen, dass das als "Stand der Technik" eigentlich ein Armutszeugnis für das 21. Jahrhundert ist.
    Amen.

    Kommentar


      #17
      Oh hier ist ja was los.
      Also Raumaufschaltung im Sinne von ERR wollte ich sowieso nicht. Aber ich dachte eine leise Ahnung was im Haus los ist bräuchte die Wärmepumpe schon. Bspw. wenn aufgrund der Außentempertur die Heizkurve X gefahren wird und ich aber den Kamin an habe. Dann braucht die WP ja nicht auch noch wie Bolle heizen.
      Oder verschiebe ich in dem Fall dann „einfach“ immer die Heizkurve manuell?

      Kommentar


        #18
        Raumaufschaltung != ERR. Die ERR drosselt den Durchfluss durch die Heizkreise eines Raumes, wenn der Raum zu warm wird (sehr vereinfacht gesagt). Die Raumaufschaltung bewirkt eine Parallelverschiebung der Heizkurve, also der VL- und RL-Temperaturen, in Abhängigkeit der Differenz zwischen Raum-Soll- und -Ist-Temperatur, vgl.

        Zitat von maxl Beitrag anzeigen
        oft funktioniert das so: man stellt einen Raumeinfluss von 2K ein und je Grad Abweichung den Raumtemp wird dann der Raumeinfluss zur Vorlauf Solltemp zu oder weggerechnet - also, wenn 2K unter Soll wird dann die Vorlauftemp um 4K erhöht...
        Zitat von denz Beitrag anzeigen
        eine leise Ahnung was im Haus los ist bräuchte die Wärmepumpe schon
        Das merkt die WP über die RL-Temperatur und steuert (wenn RL-geführt) entsprechend nach.

        Kommentar


          #19
          Also bei mir läuft eine Dimplex Solewärmepumpe mit KNX Modul.

          Die Rücklauftemperatur wird aktuell über die Raumtemperatur geregelt. Ich kann der Wärmepumpe bis zu zehn Raumtemperaturen per KNX schicken. Sie bildet daraus den Mittelwert. Über einen PI Regler wird dann da Rücklauftemperatur angepasst. Funktioniert soweit gut. Natürlich kann man damit nicht Raumweise die Temperatur regeln, dazu ist es auch nicht gedacht. Die Durchschnittstemperatur soll konstant gehalten werden.

          Mir wär es allerdings lieber die Regelung nach Außentemperatur würde anständig funktionieren, dann bräuchte ich das nicht und die Heizung wäre ein System für sich.

          Kommentar


            #20
            Zitat von denz Beitrag anzeigen
            Guten Morgen,

            Wie habt ihr das gelöst?
            Heizung läuft autark mit eigenen Fühlern im WW, Vorlauf/Rücklauf und Außen -> Daten werden aber per Schnittstelle auf KNX gesendet (fyi).

            KNX:
            Logik steuert FHB max 19°C an Oberfläche (Bauteilaktivierung, keine Heizung im klassischen Sinn)
            RTRs steuern Räume mit Coilfan (Daikin/Rotex) als Spitzenlast-Heizung.
            Nebenräume (da meist auch Fortlufträume) werden nur über RTR überwacht. Die Grundlast 19°C reicht aus, um mit der Überströmung auf 20 bis 21°C zu kommen. HWR, Heizraum, usw haben ja auch zusätzlich Abwärme.
            Bäder haben klassische Heizkörper als Spitzenlast-Heizung. Grundlast + Überströmung + Heizkörper + kleiner Raum = 26°C

            Logik steuert dezentrale RLT in Abhängigkeit von Feuchte und CO2 Niveau.

            Wichtig ist, alle Nebenräume sind klein. Ich wollte keine Mäusepaläste.

            Aber es gibt der Lösungen viele...

            jetzt wird langweilig:
            Bei mir laufen Rotex Gas-Therme, Rotex-WP, Oventrop Regusol und ein Rotex-Speichernachheizer unabhängig als Kaskade in eine warmen und eine Daikin Klima in einen kalten Speicher. Deren Logik ist simpel. Speicher kalt -> heizen, Rücklauf bis 35°C -> WP, Rücklauf mehr als 35°C -> Gas, Thermischer Solarkollektor größer Rücklauf -> Sonne rein. Elektrischer Solarkollektor an -> Elektronachheizer. Draußen wärmer als drinnen & Elektrischer Solarkollektor an -> Klima an.

            Nur die WP und die Klima melden an KNX. ...aber langsam wird es off-topic
            Zuletzt geändert von Allesreinwasgeht; 12.02.2019, 21:19. Grund: typo
            just solutions

            Kommentar


              #21
              Zitat von Allesreinwasgeht Beitrag anzeigen
              Bei mir laufen Rotex Gas-Therme, Rotex-WP, Oventrop Regusol und ein Rotex-Speichernachheizer unabhängig als Kaskade in eine warmen und eine Daikin Klima in einen kalten Speicher.
              Naja ich weiß nicht ob das System so wirklich effizient ist. Aber wirtschaftlich kann so was nur sein, wenn man die Geräte geschenkt bekommt.
              Ich würde das mal unter Hobby verbuchen!

              Kommentar


                #22
                Oder man kauft alles zweite Hand... und ...man hat viel Zeit und keinen Druck.