Hi
du musst dem PM Mini sagen das er kein 1/0 sondern eine Szene schalten soll in den Parametern. Objekttyp für Ausgang Licht
dann kannst du deine Szenennummer eintragen.
Evtl musst du zwei Szenen anlegen. Eine für ein, eine für aus, wenn du auch wieder aus schalten möchtest nach Ablaufzeit
gruß
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Gira PM Komfort Mini/MDT Dali - Szene über PM aufrufen
Einklappen
X
-
Gira PM Komfort Mini/MDT Dali - Szene über PM aufrufen
Hallo, ich habe leider wieder eine Dummy-Frage: Ich habe in meinen Dali Gateway eine Szene1 angelegt. Die funktioniert auch aus der Software heraus. Jetzt möchte ich diese Szene über die ETS bzw. meinen Gira PM Komfort Mini aufrufen. Ich verstehe einfach nicht, welche KO ich dazu verbinden muss. Mir ist klar, dass im DALI der Szenenaufruf über das KO 6 Starten/Progammieren mit Angabe der Szene aufgerufen wird. Aber mit welchem KO des PM muss diesen Szenenaufruf verbinden (über Schalten geht es jedenfalls nicht zumal sich da die Datentypen unterscheiden). Im Grunde möchte ich nur die Szene An/Ausschalten. Bin für jeden Tip dankbar.
Merci! JochenStichworte: -