Zitat von gubbele
Beitrag anzeigen
Wenn der Rolladen weiter geschlossen ist, wals die Geöffnet-Soll/Gekippt-Position wird der Rolladen auf die jew. Soll-Höhe geöffnet. Ist er bereits weiter geöffnet, bleibt er auf der bestehenden Ist-Position.
Kommt nun später eine neue Automatikhöhe, die den Rolladen über die Soll-Geöffnet/Gekippt-Position hinaus schließen würde, wird die Soll-Geöffnet/Gekippt-Position angefahren.
Mit E4 (Soll-Höhe-Fenster-Auf) = 10% und E5 (Soll-Höhe-Fesnter-Gekippt) = 80%
| Nr | E1 Fenster Status | E2 Ist-Höhe | E3 Automatikhöhe | A2 Manuelle-Soll-Höhe |
| 1 | 0 | 50% | 50% | - |
| 2 | 2 | 50% | - | 10% |
| 3 | - | 10% | - | - |
| 4 | - | 10% | 50% | 10% |
| 5 | - | 10% | 5% | 5% |
| 6 | - | 5% | - | - |
| 7 | 1 | 5% | - | 80% |
| 8 | - | 80% | - | - |


Einen Kommentar schreiben: