Auch keine Reaktion des Stellantriebs.... obwohl gemäß Gruppenmonitor die neue Stellgröße (auch innerhalb von 0% und 100% wg. stetiger PI-Regelung) vom RC an den Stellantrieb gesendet wird...
Gruppenmonitor - Ansteuerung Stellantrieb durch RC #2.JPG
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Stellantrieb Hager TX501 mittels Raumcontroller von Berker 80660100 ansteuern
Einklappen
X
-
Ok, ich versuche es gleich... werde gleich berichten...Zitat von Schlaubi Beitrag anzeigenMoin,
nein, du müsstest den Parameter des Raumcontrollers auf "Stetige PI-Reglung" umstellen
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
nein, du müsstest nur den Parameter des Raumcontrollers auf "Stetige PI-Reglung" umstellenZitat von Zalone Beitrag anzeigenkann das sein, dass der Schaltkanal (32 - Grundheizung SCHALTEN) im RTR auf 24/4/45 geändert werden muss?
und diesen neu überspielen
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Schlaubi... danke für den Hinweis.... nein, die Art der Heizregelung ist "Schaltende PI-Regelung"....
Sorry, muss mich zum Beitrag #3 korrigieren... der Gruppenmonitor sende sehr wohl auch die neue Stellgröße in %... der Stellmotor TX501 reagiert aber nicht... kann das sein, dass der Schaltkanal (32 - Grundheizung SCHALTEN) im RTR auf 24/4/45 geändert werden muss?
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
steht der Parameter des Raumcontrollers über Haupt auf- Art der Heizregelung - "Stetige PI-Reglung"
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Beleuchtfix,
danke für dein Beitrag.
Also dem Gruppenmonitor in ETS nach zu urteilen sehe ich, dass der Raumcontroller Informationen verschickt, beispielsweise wenn ich den Sollwert am Raumcontroller manuel ändere oder ich den Betriebsmodus (von Komfort auf Nachtbetrieb) ändere... aber der Raumcontroller sendet (damit) nicht (erneut) die Stellgröße in % an den Stellmotor... (eben über Gruppenadresse 24/4/45)... obwohl ich am Raumcontroller sehe, dass dieser sich im Heizmodus befindet...
Einen Kommentar schreiben:
-
Bist du sicher, dass die Hauptgruppe 24 pberhaupt übertragen / empfangen wird?
Viel Erfolg Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Zalone hat ein Thema erstellt Stellantrieb Hager TX501 mittels Raumcontroller von Berker 80660100 ansteuern.Stellantrieb Hager TX501 mittels Raumcontroller von Berker 80660100 ansteuern
Hallo zusammen,
ich versuche gerade in der ETS5 einen Stellantrieb von Hager TX501 zu parametrieren, was mir bisher nicht gelingt. Ich habe hierfür einen Berker Raumcontroller 80660100 als Eingang. Damit der Stellantrieb den Ventilhub in % gemäß Vorgabe vom Raumcontroller umsetzt, genügt es doch eigentlich, eine Gruppenadresse (hier 24/4/45) zu verwenden (siehe Anhang), oder nicht? Der Stellantrieb reagiert jedenfalls nicht. Als Grundheizung habe ich eine schaltende PI-Regelung (PWM) im Raumcontroller eingestellt.
Würde mich freuen, wenn wer mir helfen kann. Aus der Applikationsbeschreibung beider KO wurde ich leider nicht derart schlau, dass ich das Problem eingrenzen konnte.
Viele Grüße
Zalone
Kommunikationobjekte Stellantrieb.JPG
Kommunikationobjekte Raumcontroller.JPGZuletzt geändert von Zalone; 10.03.2019, 14:34.Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: