nach Einbau Linienkoppler: Geräte nicht erreichbar über ETS5

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • emonis
    antwortet
    Hallo zusammen,

    wir haben jetzt den IP Router an ein separates Netzteil gehängt, die Hilfsspannung auf der ABB Stromversorgung verwenden vorerst nicht.
    Nach erneutem Einbau des LKs funktioniert jetzt alles!!!

    Vielen Dank für die Hinweise!!!
    Simone

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oups
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Doch, tut es.
    Grüß euch,

    das ist interessant - da werde ich mich mal schlau machen..........

    Danke für die Nachhilfe

    lg
    Norbert

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    müsste so klappen, wie auf dem SOLL-Zustand ... den Router würde ich auch (wie bereits mehrfach hier erwähnt) auf eine externe Spannungsversorgung hängen ...

    An der USB hängt wahrscheinlich der Homeserver, oder? Wenn nicht bzw. zum Programmieren kann man die USB Schnittstelle ja eigentlich in den beliebigen TP Linien einsetzen.

    Ich habe meinen Homeserver über KNX IP eingebunden. Dadurch ist die USB Schnittstelle für "Notfälle" frei

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Oups Beitrag anzeigen
    dass der IP-Router am unverdrosselten Ausgang hängt, sollte nicht zu Fehlfunktionen führen
    Das stimmt nicht, wie Klaus bereits schrieb. hjk hatte gerade in einem anderen Thread [klick] erklärt, warum es auch die Signalqualität auf dem Bus stört.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schlaubi
    antwortet
    Moin,
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Eine Drossel dran für eine zweite Linie?
    aber ACHTUNG das ergibt nur 640mA für beide Linien
    "Ausgangs-Nennstrom 640 mA, kurzschlussfest
    (Summe Ausgang 1 und 2)
    "

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zitat von Oups Beitrag anzeigen
    dass der IP-Router am unverdrosselten Ausgang hängt, sollte nicht zu Fehlfunktionen führen
    Doch, tut es.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oups
    antwortet
    Servus,

    dass der IP-Router am unverdrosselten Ausgang hängt, sollte nicht zu Fehlfunktionen führen (sollte aber geändert werden, wenn der Router dafür nicht konzipiert ist - Stichwort SELV).

    Allerdings hängt beim Ist-Zustand sowohl der USB-Port, als auch der Router physikalisch in der Linie 1.
    Somit muss der Router die 1.1.0 bekommen, und der USB-Port 1.1.x (ungleich 0).
    Auch die Tunneladressen des Routers korrekt setzen....

    edit: beim Soll-Zustand passt es, so wie du es zeichnest.

    lg
    Norbert

    Einen Kommentar schreiben:


  • emonis
    antwortet
    Ok, das heißt, den 2. Ausgang könnten wir mit einer Drossel für unsere Linie 1.2 nutzen.

    Ansonsten scheint von Eurer Seite aus alles ok auszusehen? Dann werden wir nochmal einen Anlauf für 1.2 nehmen und den IP Router an ein separates Netzteil hängen.
    Den LK programmiere ich dann einmal über USB anstatt den IP Router, vielleicht hilft das dann ja auch noch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sovereign
    antwortet
    eine zusätzliche Drossel oder verschiedenen Geräte wie z.B: Busch Jäger Prion System

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Eine Drossel dran für eine zweite Linie?
    oder Geräte die dafür freigeben sind u.a. Gira KMX Router.

    Einen Kommentar schreiben:


  • emonis
    antwortet
    aha, das werden wir ändern. Danke für den Hinweis! Dann behebt das voraussichtlich einen Fehler in der Projektdiagnose.

    Aber wofür würde man den zweiten Ausgang dann theoretisch nutzen können? Was wäre ein Anwendungsfall?

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Der knx Router darf nicht von der KNX-STV Hilfspannung versorgt werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von emonis Beitrag anzeigen
    @ Souvereign: auf Seite 1 steht, dass die Spannungsversorgung extern über die Anschlußklemmen an der Oberseite mit einem separaten Netzteil erfolgt
    Der zweite Ausgang deiner SV/S 30.640.5 ist aber kein separates Netzteil, weil er DC-mässig parallelgeschaltet ist zur Busspannung. Das ist keine unabhängige potentialfreie Spannung!

    Das passt also nicht, durch brauchst wirklich ein separates Netzteil für den Router.

    Einen Kommentar schreiben:


  • emonis
    antwortet
    So, im Anhang ist die Übersicht der Verdrahtung
    1) so wie wir es aktuell haben
    2) so ist es geplant als nächster Zwischenschritt
    sobald 2 funktioniert wollen wir dann die Linie 1.2 so wie 1.1. aufbauen mit LK und SV.

    Die Stromversorgung die wir unter 1) im Einsatz haben ist die ABB SV/S 30.640.5 ibus EIB

    @ Souvereign: auf Seite 1 steht, dass die Spannungsversorgung extern über die Anschlußklemmen an der Oberseite mit einem separaten Netzteil erfolgt - daher haben wir für den IP Router den 2. Ausgang der ABB SV verwendet ohne Drosselung.

    Das müßte doch alles passen?

    Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
    Simone


    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Du brauchst 3 Stromversorgung

    1x 12-24V für Router ungedrosselt

    1x für 1.0.x gedrosselt (KNX), Hauptlinie

    1x für 1.1.x gedrosselt (KNX)

    vierte dann für 1.2.x

    Einen Kommentar schreiben: